Alex33 Опубліковано: 27 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2011 В общем суть проблемы. Поставили насосную станцию hydrofresh, вроде все сделали правильно, а она "плюётся" такое ощущение вроде где то воздух подтягивает. Перепроверили все вроде гуд. Не знаю куда дальше смотреть. Станция новая, скважина старая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2011 А с какой глубины она тянет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex33 Опубліковано: 27 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2011 Метров 18 даже меньше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2011 Максимальная глубина всасывания у всех поверхностных станций 9м. (вертикаль). На всасывание влияет6 4м по горизонтали = 1м по вертикали. Т.е. если у вас 18м от уровня земли до зеркала воды, от скважины до дома (например) 16м, то 16/4=4+18=22м Насосная станция этого не вытягивает. Вердикт: эжектор, лучший вариант-глубинный насос. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex33 Опубліковано: 28 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Максимальная глубина всасывания у всех поверхностных станций 9м. (вертикаль)... Так дело в том что она "поплюётся" и потом нормально качает. А если чуть постоит снова та же история. Или я что то не правильно понимаю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Так дело в том что она "поплюётся" и потом нормально качает. А если чуть постоит снова та же история. Или я что то не правильно понимаю? Обратный клапан нужно смотреть на конце трубы, не держит. Вода всегда в трубе быть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
thb Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Обратный клапан нужно смотреть на конце трубы, не держит. Вода всегда в трубе быть. Согласен + поставте еще один на входе в насос 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Не знаю куда дальше смотреть А посмотрите-ка на сальник насоса. Который разделяет "сухой" ротор и "мокрую" турбинку. поставте еще один на входе в насос Но не забывайте, что КАЖДЫЙ обратный клапан - это доп. сопротивление потоку. А так вообще-то полагается ставить клапаны (? Нет, клапанА - во!) на каждом повороте (изгибе), а на прямых участках трубы - через каждый метр, в военное время - через полметра. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex33 Опубліковано: 14 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2012 Спасибо огромное всем, кто пытался помочь. Проблема решена. Все заново перебрали, и как всегда елементарщина, плохие прокладки в трубах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...