  1. Видите ли, во-первых, я не исследователь вашего творческого наследия и не брал на себя обязательства знать и помнить всё, где вы что-либо писали.

     

    Во-вторых, в форуме есть простой способ поиска сообщений участников, я просмотрел ваши сообщения, но так и не заметил, где бы вы четко написали, откуда вы взяли именно эти сканы. Мне не интересно "где что берется", я вас спросил про конкретные несколько сканов, которые вы выложили. "берется" - это глагол несовершенного вида, "взяли" - совершенного. Не сложно ли подсказать, или будем ломаться, разговаривая намеками?

     

    Ну и в третьих, если вы своими замечаниями обо мне пытаетесь меня спровоцировать на ответное хамство - не выйдет. :razz:

     

    PS Самостоятельные расчеты с калькулятором вы уже проделали? Убедились, что эти "отзывы ученых" - лажа?

     

    Вы все бьетесь? Мой вам искренний респект!:good: Слушайте, а термокраска это случайно не вирус в теле многострадальной стройки, уж больно быстро заражает... На днях беседовал с частным лицом, который весьма не беден и имеет весьма не маленький дом. Пришел охмуренный новой термокраской Akterm (см. вложенный файл). Меня поражает, что и человек умный, и все схватывает на лету, и свой бизнес, в котором, как говорится, дай только палец, всю руку по плечо оттяпает, а так трогательно верит в чудо-краску.

    Два часа терли тему, выложил ему кучу документов, все обговорили... В конце задаю один вопрос. Вот, например, в вашем бизнесе появился некий чудо продукт, и по которому вы получили аналогичный массив информации. Вы примените его? Ответ, да или нет. Три секунды и категоричное НЕТ! Так тогда зачем же вы его хотите применить на личном(!!!) доме? Молчание...

    А может термокраски двигает международная секта экстрасенсов-гипнотезеров?

    По последним данным департамент капремонта Москвы отказался от применения термокрасок в ККР.

    Техн_характ АКТЕРМ.doc

  2. А вот результат. В оригинале. www.ftc.gov/os/2002/06/krytonatta.htm

     

     

     

    То есть красить дома в принципе можно. Запретили только рассказывать покупателям про экономию тепла при этом и про выдающиеся теплоизоляционные свойства по сравнению с другими материалами. "Недостоверная реклама". :-D

     

    Знаете, мне столько накидали всяких переводов, что я их и читать уже замучился...

    Выписка из судебного решения.doc

  3. Да, заключение видел. Но акт из Иркутска это нечто!!!

    М-да, это было бы так смешно, если бы не было так грустно... За документы спасибо, завтра пообщаюсь с коллегами, уж точно будет о чем поговорить. Если что новенькое появиться, обязательно выложу...

  4. Меня - тоже.

    Правда, научные работники, которые первоначально фигурировали в рекламных отчетах, быстро постарались отойти подальше. Но распространявшиеся с их подписями в Интернете документы сохранились. Может быть выложить? Страна должна знать своих героев? Или всё же не стоит?

     

    Надо выкладывать, иначе так и будут появляться весьма сомнительные протоколы... А с сертификатом соответствия попробую поработать.

  5. Меня так задела эта тема, а еще больше та наглая самоуверенность, с которой некоторые люди двигают такие непроверенные продукты, что предприняв ряд серьезных усилий, начинаю получать много интересной информацию из разных источников.

    Будьте любезны, вот еще один документ по результатам натурных испытаний в сравнении со стандартным фасадным утеплением…

    Отчёт_ТермоШилд.pdf

  6. ...Интересно, какова точность этих измерений? Я думал, что теплопроводность окажется ближе к 0.1. Но и так хорошо. :lol:

     

    Я разговаривал с неколькими специалистами из НИИСФ. Общее мнение крутилось около 0,1. Да, и как говорится, за что купил, за то и продал. Вроде бы в Америке уже кое-где запретили упоминание этих красок с темой теплоизоляции фасадов зданий. Поживем, увидим.

     

    А сейчас, я думаю, надо ждать протоколов НИИСФ. Исследоваться будет ТSM Ceramic, вот и посмотрим...

    В качестве довеска брошу еще одну страничку

    Красноярск TSM Ceramic.pdf

  7.  

    ... Это хорошо, но надо бы еще и Астратек подвергнуть официальной проверке заявленного. Разрешение на применение на опасных производственных объектах - это уже не совсем шутка.

     

    :D

     

    Пожалуйста...:)

    НИР Астратек_Moutrical.pdf

    • Лайк 2
  8. Напоминает разговор глухого со слепым...

    Резюме. Так как все остались при своих, то будем просто ждать и смотреть... 10 лет хватило, чтобы понять все беды эффективной кладки. Посмотрим, м.б. термокраски ждет лучшая участь. Поживем, увидим.

    В НИИСФ сейчас будут проведены новые исследования таких красок, т.к. если они, конечно, подтвердят свою потенцию на фасады, то определенный передел рынка фасадных работ неизбежен.

     

    В заключение отмечу, что меня вопрос паропроницаемости такого покрытия (финиш и снаружи) волнует ничуть не меньше, чем теплопроводность. Обследование многослойных ограждений показало, что более серьезные проблемы начинаются ни тогда, когда недостаточна теплозащита, а когда пренебрежительно относятся к учету влагопереноса. И если начнут в погоне за теплозащитой наносить мм за мм краски, влагоперенос может существенно измениться. Надеюсь, что сопротивление паропроницанию такого покрытия считается по-старому или и здесь новые веяния?

     

    P.S. Как говорит мой старый приятель, который всю свою сознательную жизнь положил на обследование фасадов:" По тому, как все идет, то уж кто-кто, а я работой до конца своих дней обеспечен буду..."

  9. Думаете, что в части тепропроводности может быть разница?

    Всегда можете сами применить полиэтиленовые канистры и пронаблюдать время таяния льда. Уверен, результат будет такой же.

     

     

     

    Вот, например.

    Приговор. :D

    www.ftc.gov/os/caselist/0123060.shtm

     

    Выше я приводил полный текст протокола НИИСФ по термокраске ТермоШилд. Рекомендую более тщательно изучить теоретическое обоснование расчета теплопотерь. Особенно обратите внимание на расчет лучистой составляющей теплообмена.

    Интерес также представляют и выводы после таблицы 1. Так, при термическом сопротивление ограждения 2,0 (м2 С)/Вт снижение теплопотерь при применении ТермоШилд составляет всего лишь 4,0%(!).

    Теплопотери возникают из-за теплопроводности, конвекции и радиации. Моя позиция заключается в том, что все эти три процесса существенно различны при теплоизоляции трубопровода с горячим теплоносителем или теплоизоляции, например, фасада здания.

     

     

    Прежде чем, применять новый продукт, необходимо доказать его эффективность. Я не собираюсь опровергать то, что термокраска уменьшает теплопотери. Вопрос только в одном, соответствует ли это уменьшение заявленному уровню или нет?!

    А если нет!!! И что делать, когда клиент начнется судиться по-поводу отсутствия теплозащиты и/или слезания краски лопухами... Нести в суд ваши ссылки на некие сайты с чудо-характеристиками и выглядеть там полным идиотом. Увольте. Протокол НИИСФ, я вас уверяю, будет принят судом как легитимный документ, как сам по себе, так и как основа, например, для независимой экспертизы.

    А остальное все, извините, очередное словоблудие...

  10. ...И СРАЗУ всё станет понятно.

    Не надо супер пупер сертификатов,а можно в процентах к теплопроводности пенопласта.Зависимость прямопропорциональна без всяких нелинейностей.

     

    И каков ваш приговор, из текста я лично не понял?! Поделитесь своими соображениями, если не жалко. Однако меня смущает то, что опять металл и опять горячий теплоноситель... Меня в первую очередь интересуют фасады, так как по возможным негативным последствиям в случае возможных отказов, ситуация может получиться гораздо более печальной, чем при окраска горячих труб.

    В одном из своих предыдущих сообщений я привел полный текст протокола испытаний термокраски ТермоШилд в НИИ строительной физики. Испытания были проведены в лаборатории теплофизических и акустических измерений, которой до начала прошлого года руководил Могутов Владимир Александрович, признанный специалист в этой области. К сожалению, в прошлом году он ушел из жизни...

    Данный протокол единственный(!) серьезный документ по термокраскам, который я видел с тех пор, когда в первый раз услышал о таких красках.

    Покажите другие хоть кто-нибудь, кругом одно словоблудие..., причем на коэффициент теплопроводности ТермоШилд ссылаются как на некий эталон(?!) для других аналогичных красок. Но из протокола для ТермоШилд Экстерьер видим 0,35(А) и 0,4(Б) Вт/(м С) вместо декларируемых 0,0016 Вт/(м С)...?!

    "...Не надо супер пупер сертификатов..." А вот тут я с вами абсолютно не согласен! Рынок просто переполнен огромным количеством материалов, которые или не соответствуют своим заявленным показателям, или применяются совершенно безграмотно! Я имел возможность лично участвовать (хотя это и не мой профиль) в обследованиях различных фасадов (эффективная кладка, штукатурные, вентилируемые, светопрозрачка и т.п.). Еще больше видел разных видеоматериалов.

    Уверяю вас, во многие ограждения заложен брак на этапе проектирования, в материалах, в монтаже и который непременно аукнется, если не сегодня, то завтра, а если не завтра, то послезавтра обязательно...

    Например, перешли к многослойке, все уперлись в теплозащиту, а влагоперенос никому не нужен, так, один треп кругом... Вот так и живем. Мне рассказывали, что покойный Владимир Александрович, в свое время, одного из авторов пресловутого альбома узлов по эффективной кладке, выставил за дверь со словами, чтобы он забыл к нему дорогу, так как в строительной физике он не черта не понимает... Насмотревшись на всякую "бяку" по всей России, могу сказать только одно, как он был прав...

    • Лайк 1
  11. На Украине присутствует еще один производитель. Это российский производитель. Иформацию о нем можно посмотреть на сайтах производителя astratek.ru, или представителя на Украине astratek.in.ua. На сайте представленны технические характеристики, методы применения, отзывы и видео материал.

    Мытериал Астратек.

     

    И что?! Зашел на указанные сайты, опять не подтвержденные ничем характеристики. Куча всяких ГОСТов когда дело касается материала, как краски и скромные пустые места, когда речь идет о таких величинах как теплопроводность, теплоусвоение и паропроницаемость. А с паропроницаемостью еще хуже, всего лишь 0,001 мг/(м ч Па), у Керамоизола и то 0,02 мг/(м ч Па).

    На одном из росийских форумов скачал страничку, которую привожу ниже, автор поста утверждает, что она из отчета НТС и тепловизионная съемка проведена в Украине.

    146860196_02.thumb.jpg.f6e9f4380ba37b90bcac857846ed318d.jpg

  12. Воздух (только сухой!!!) - наилучший теплоизолятор. Поэтому воздушная прослойка будет плюсом. Задача состоит в том, чтобы влажность там была минимальная. Я у себя вопрос решил, скажем, полумерой: между основной стеной (пустотелый кирпич) и облицовочным кирпичом - 100мм зазор, заполненный пенокрошкой (отходы пеностекла), размером 10-40 (по аналогии с гравием). Это, пожалуй, и на второй вопрос ответ. Отходы пеностекла я в Запорожье покупал, очччень недорого))). Да, оконные проёмы разумно цельными пеностекольными блоками оклеить.

    Скоро окна хочу ставить, так планирую внутренние откосы пеностеклом 20мм отделать: осталось немного... Геометрия - идеальная, монтаж - на клей для гипсокартона. Покритикуйте, пока не поздно, плз.

     

    Не надо чрезмерно обольщаться по-поводу воздушой прослойки. У нее тоже есть свои ограничения (см. вложенный файл).

    Воздушная прослойка.doc

    • Лайк 5
  13. Предлагаю еще несколько фоток. Здание на Рублевском шоссе около МКАД, сдано в эксплуатацию где-то 97-98 г.г. Каркас, самонесущие стенки из ячеистого бетона, утеплитель МВП, облицовка -полкирпича. Воздушный зазор между утеплителем и облицовкой, а также продухи отсутствуют.

    Налицо типичные недостатки эффективной кладки из-за неграмотного решения по возможному влагопереносу.

    МВП качественная, даже, по-моему, rockwool, с водопоглощением до 1% по объему, но в ограждении мы имеем дело с водяным паром, а МВП имеет структуру открыто пористую...

    Плита набрала влагу и отдает в облицовку. Деструкция кирпича изнутри уже значительная, особенно на высоте и на внешних углах. Кладочный раствор, как более слабый, разрушается в первую очередь, что и приводит к характерному выпадению отдельных кирпичей, особенно на внешних углах.

    Дом кондоминиум со своей службой эксплуатации, спасает только то, что есть стилобатная часть, на которую и падают периодически кирпичи... Начальник службы эксплуатации женщина, пару лет назад просила предложить хоть какое-нибудь решение проблемы. А чем тут поможешь, остается только ждать...

    1319329711__.thumb.jpg.b7c47b029e82e2f99d34b7020458d124.jpg

  14. На нашем сайте подробная информация по Керамоизолу www.czt.com.ua

    В Харькове Вы можете купить курамоизол по 60 грн/л

     

     

    Зашел и на Ваш сайт. Все одно и тоже, ничего нового...

    НЕТ ПОДТВЕРЖДЕНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК!

    И В КОЭФФ. ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОРБЦИОННОЙ ВЛАЖНОСТИ РАВНЫЙ 0, 0016...0,0025 НЕ ВЕРЮ!

    МОЯ ПОЗИЦИЯ ПРОСТАЯ! ДОКАЖИТЕ И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО У ВАС ЕСТЬ ПРАВО РАЗМЕЩАТЬ ТАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ.

    Теплоизоляция ограждающих конструкций и теплоизоляция металлических трубопроводов с горячим теплоносителем, есть две большие разницы, как говорят у вас Одессе.

    Интересно, а кто-нибудь из активно продвигающих термокраски хоть раз считал влагоперенос?! Даже, например, такой простейший вариант как ячеистый блок D500-600 и толщиной 400 мм + 2-3 мм чудо-термокраски. Не забудем, что блоки изначально имеют нехилую конструкционную влажность, значительно превышающую заявленную по паспорту качества.

    Несколько лет назад имел возможность наблюдать вскрытие фасада соцфака МГУ. Кладка из силикатного кирпича+2-4 см по глади и 4-7 см на откосах ЦПШ с окраской. После трех десятилетий эксплуатации силикатный кирпич превратился в муку. Его деструкция ушла вглубь на кирпич и более (см. фотки). Но это силикатный кирпич! А что будет с ячеистыми блоками, которые при такой плотности практически не нормируются по морозостойкости, а ваш заявленный коэфф. тепловодности не соответствует действительности. Да и коэфф. паропроницаемости для пеноблока D600 равен 0,17 мг/(м ч Па),а для вашей чудо-термокраски всего лишь 0,014...0,02 (а может он и ниже, кто знает..., я лично нет).

    Вот и потребуется уже не десятилетия, всего лишь несколько сезонов, чтобы частнику угробить свое ограждение.

    Самое печальное во всем этом, что опять никто не будет виноват...

    2062705895_.thumb.jpg.793f0315f2d9665bdf475b88cd3f909a.jpg

  15. А в Украине таким качеством и эффективностью пользуется только ТСМ Керамический (из отечественных материалов), им покрывают не только школы, но и больницы санатории, паропроводы и многое другое. Про шумоизоляцию они загнули конечно, ведь все подобные материалы проходили испытания только на предмет теплоизоляции, но где-то проскакивало, что порядка 1мм поглощает шум до 2-х дцб.

     

    Зашел на предложенный вами сайт. Ну и что?! Нормативная документация декларируется, но не доступна. Опять приводятся некие технические показатели ничем не подтвержденные и в которые верится с большим(!) трудом. Жизнь научила меня с величайшей осторожностью относится к той информации, которую заявляет непосредственно производитель, а уж торговому дилеру я подавно изначально не верю. Только протоколы независимой(!) авторитетной(!) и аккредитованной лаборатории!!!

    На моей практике был случай, когда один известный российский производитель принес мне сравнительные испытания своего материала с двумя аналогичными материалами из Германии. Протоколы были заводские и все показатели были примерно на 15-20% лучше немецких. Я не поленился и отправил образцы в Германию. Немцы, наши компаньоны, заплатив нехилые бабки, провели независимые испытания у себя и прислали нам протоколы со своим коротким вердиктом в конце. Применять данный материал на фасадах нельзя!

    Почти все заводские характеристики были завышены в два раза(!). Мы вызвали представителя завода, показали немецкие протоколы, и попросили за свой счет и по-хорошему вывезти с наших складов весь закупленный нами материал, а деньги вернуть. вывезли, без всяких препираний. А в их рекламе постоянно шло, у нас нет ни одной рекламации!

    В прошлый раз поленился выложить протокол НИИСФ полностью так как великоват был, а сейчас решил дать полностью.

    ТермоШилд_НИИСФ.pdf

  16. Читал читал, но ответа не нашел.

     

    Хочу в качестве утеплителя использовать роквул.

    А на фасаде хочу штукатурку.

     

    Как это подружить? Что между ними?

     

    К сожалению, в настоящее время в умах людей, которых вдруг посетила мысль об утеплении, нет понимания, а что они хотят и зачем, вообще, им надо утепление...

    Как я вас понял, речь идет о желании повысить теплозащиту ограждения.

    Я попробую сформулировать те основные моменты, причем в самых общих(!) чертах, на которых вам необходимо заострить свое внимание.

    1. Что вы хотите от утепления ограждения

    Например, улучшить микроклимат помещений, сэкономить ресурсы (газ, солярка и т.п.), выровнять стены (бывает и такое), изменить архитектуру или все сразу и в одном флаконе.

    2. Вам надо тщательно и по многим факторам оценить существующее ограждение

    Климатический район, материал, толщина, фундамент, цоколь, вид и вынос кровли, ее возможная экплуатация, проемы и вид откосов, вид и наличие водостоков, отливов, парапетов, декорэлементов и т.п., наличие и вид коммуникаций, наличие и вид путей эвакуации, наличие подвальных и чердачных помещений и т.д. и т.п. Сразу все и не вспомнишь. В обязательном порядке(!) необходимо оценить внешний вид и несущую способность ограждения.

    3. Система утепления

    Вид системы утепления зависит от месторасположения утеплителя относительно ограждения. Существует только три варианта:

    I. Утеплитель с внутренней стороны (тут все понятно);

    II. Утеплитель внутри (например, эффективная кладка=пеноблок+эф. утеплитель+водушный зазор+полкирпича облицовка);

    III. Утеплитель снаружи (штукатурные, вентилируемые, тот же сайдинг и даже та самая "теплая штукатурка")

    Конечно, есть и четвертый вариант. Снести старое ограждение, новая кладка из поризованной керамики с толщиной блока 510 мм (и вся центральная часть России перекрыта по нормам теплозащиты), конструктив и утепление в одном флаконе. Однако это, как говорится, совсем другая песня и тут своих "тараканов" хватает.

    Отмечу, однако, что у каждой из упомянутой и не упомянутой выше систем утепления, есть сильные и слабые стороны, причем, не учет последних может угробить систему всего(поверьте на слово, видел и не один раз!) за один сезон...

    4. Критерии выбора системы

    Предположим, вы определились с тем, что хотите и отдали предпочтение то или иной системе утепления.

    Какая бы системы не была, есть обобщенные критерии ее оценки. Если они понятны, то и понятна система в целом.

    И так, приведу следующие критерии.

    1. Прочность и стабильность

    2. Пожарная опасность

    3. Теплозащита

    4. Теплоустойчивость

    5. Звукоизоляция

    6. Влагоперенос

    7. Долговечность

    8. Антикоррозионная защита

    9. Ремонтнопригодность

    10 Архитектура и цветовые решения

    По всем этим пунктам можно говорить часами. Все они находятся в разной стадии, как понимания в целом, так и с точки зрения наличия нормативной базы.

    5. Оценка отдельных материалов и компонентов системы

    После выбора системы желательно оценить и качество отдельных материалов. простой пример. Возмем финишную штукатурку, например, модную сейчас силиконовую, которая колеруется в объеме как краска. Такой параметр, как коэффициент паропроницаемости, очевидно, относится к системному показателю, а светостойкость характеризует уже данный конкретный материал. При прочих равных условиях, в т.ч. и по паропроницаемости, я бы выбрал более светостойкую.

    Это только самые общие соображения, а нюансов уже вагон и маленькая тележка...

    С наступающим 23 февраля, друзья!:beer:

    • Лайк 1
  17. Большое спасибо. Особенно за документ с фото.

    А Территориальных строительных норм МОбл. у вас нет случайно?

    ТСН Московской обл. по теплозащите не видел и думаю, что они не существуют.

    МГСН выкладываю.

    МГСН 2.01-99 Нормативы по теплозащите.pdf

    • Лайк 1
  18.  

     

    Предлагаю ознакомиться со следующей статьей, автор которой в свое время провел обследование огромного количества зданий в Москве и даже в других городах России и имеет такое огромное количество видеонегатива, что после очередного ознакомления с новыми поступлениями в его архив начинаешь плохо спать по ночам...%)

    Статья_Новиков_АВ.pdf

    • Лайк 3
  19. 2andytherm

    Хочу спросить о российских территориальных нормах относительно трёхслойных конструкций. Можете как-то прокомментировать?

     

    p.s. мне кажется, можете:rolleyes:

     

    Хочу уточнить терминологию, например, речь идет об эффективной кладке (гораздо реже модернизированная колодцевая уладка)? К "трехслойной конструкции" много чего отнести можно...

×
×