  1. Посмотри в OEZ. У них есть двуметровые шины. Режешь на сколько надо модулей и затыкаешь по краям заглушками (тоже у них есть).

     

    В приложении кусок ихнего каталога.

     

    Извини за то что картинка не цветная :D.

    OEZ.zip

  2. reklamator, зачем ты там перед вторым УЗО автомат влепил, да еще такого маленького номинала? Убери его. У тебя автомат на каждую отходящую линию есть. И поставь лучше номинальный ток второго УЗО 25А.

     

    Сварку? А какой входной ток сварки? Если до 16А то автомат выбивать не будет. УЗО не должно выбивать.

  3. reklamator, в ответе №11 нормальна схема. Конечно если хочешь, можешь поставть еще одно общее УЗО 10мА на автоматы для розеточных групп. И надо будет утрясти с энергоснабжающей организацией откуда подключать нейтраль к шине РЕ: до счетчика или после. Хотя как на меня разницы никакой, все равно под опломбировку попадают клеммы входного автомата, счетчика и УЗО.
  4. При использовании только энергосберегающих ламп на группы света может быть достаточно автоматов 2А.

    Автомат 2А дороже чем 6А. К тому же не всегда могут ставится только энергосберегающие лампы.

     

    На группу кухни 25А это нарушение действующих норм!

    Наименование норм и пункт в студию.

     

    Особенность TN в том что провод РЕ или PEN линии питающей дом подключается посредством ГЗШ к СИСТЕМЕ уравнивания, виравнивания потенциалов!

    Особенность сети TN в том, что одна точка токопроводящей части источника питания (нейтраль) имеет глухое заземление, а электроприемники и открытые проводящие части электроустановки присоединяются к этой точке при помощи соответсвенно N и защитного РЕ проводника.

     

    У Вас двухпроводное питание соответственно тетьего РЕ или совмещенного PEN, который по действующим нормам может быть только в трехфазных сетях, нет!

    Название норм и пункт в студию, по которым РЕ или PEN может быть только в трехфазных сетях.

    А я говорю что РЕ или РЕN проводник может быть и в однофазных сетях.

    У него приходит питание от трехфазной сети, одна фаза и PEN проводник.

     

    Соответствено запитывать дом по системе защитного заземления TN Вам нельзя!

    Полный бред.

  5. Автомат какой стоит, однополюсный или трехполюсный?

    Если трехполюсный то полная мощность считается

    S=Корень(3) *U *I=1,73*380*25=16435 ВА. Измеряется в вольт амперах (ВА).

    Активная мощность Р=S*cos(ф). Измеряется в ваттах (Вт)

    Реактивная мощность Q=S*sin(ф). Измеряется в вольт-ампер реактивный (ВАр)

    cos(ф) - коэффициент мощности. Если в доме нет сильных потребителей реактивной мощности (двигатели, насосы, люминисцентные лампы без ПРА), то мощно смело брать cos(ф)=0,9.

     

    В случае если автомат однополюсный, то

    S=U*I=220*25=5500 ВА.

    P=S*cos(ф);

    Q=S*sin(ф).

     

    Нужно сделать маленькое уточнение - данные мощностя будут при температуре окружающей среды возле автомата 25А до 25 град.С, при повышении температуры автомат будет отключатся при меньшем токе.

    • Лайк 1
  6. Если автомат однополюсный значит первый входящий провод (фаза) идет на автомат а второй (нейтраль) сразу на счетчик.

    Третий провод что образовался на группах освещения и розеток (это РЕ проводник), нейтраль должна быть подсоединена к нему.

    Теперь вопрос: К какой точке на схеме (до счетчика, после счетчика, после УЗО) подсоединен РЕ проводник к нейтрали.

  7. С учетом рекомендаций получается вот такая схема

    Насчет защитного заземления я пока так и не понял до конца.

    Давай по порядку. Расскажи по скольким проводам подается питание к этому щитку.

    У тебя нарисовано что от входного автомата С25А идет два провода, автомат двухполюсный?

  8. Еще есть такие БП в OEZ.

    NZ10T-24 мощностью 10ВА. Правда на выходе есть одновременно переменка и постоянка.

    В цене было дешевле чем Шнайдер. Хотя OEZ вроде бы Шнайдер уже купил, так что как сейчас не в курсе.

  9. а если у светильника только 2 провода? Куда мне ему всунуть третий? :)

    Насколько мне известно во всех современных светильниках есть три контакта. В светильниках типа "люстра" третий проводник должен подключатся к металлической конструкции. Если же светильник типа "патрон на куске провода" :D, то тогда уже третий проводник просто заизолировать и спрятать (вдруг когда то будет замена на более современный).

     

     

    А вот еще к вам вопрос: если ставить одно общее УЗО, то на сколько ампер?

    Здесь надо дать некоторые пояснения по поводу УЗО.

    Есть УЗО "диф. выключатель" - если рассказывать просто, то он отключает линию только в случает утечки тока.

    Есть УЗО "диф. автомат" - это устройство два в одном "диф. выключатель + автоматический выключатель". Защищает линию в случае токов утечки, в случае перегрузки по току и в случае короткого замыкания на линии.

    Разница в цене между этими устройствами есть. На сколько я не в курсе.

    В вашем случае для общего УЗО надо использовать диф. выключатель, поскольку защиту от перегруза и КЗ обеспечивают автоматы на групповых линиях.

    Номинальный ток диф. выключателя должен быть равным или больше номинального тока автоматического выключателя, что установлен перед диф. выключателем.

    • Лайк 1
  10. Ну я же когда лампы меняю, электричество отключаю :)

    Ладно, пойдем другим путем. Существующие нормы проектирования во первых не разрешают делать групповые сети двухпроводными (только минимум три провода), во вторых эти же нормы говорят что корпуса светильников должны присоединятся к РЕ проводнику.

     

    В вопросе заземления я пока не силен. :unknown: У меня просто вбит в землю контур и висит на цоколе железный болт. Мой электрик говорит, что к этому болту пойдет из щитка специальный "провод заземления". Вроде, похоже на ТТ?

     

    Если из щитка пойдет специальный "провод заземления" , то это система TN. На вашей схемке я бы все таки нарисовал откуда из щитка этот провод берется. Вдруг ваш электрик его возмет из нейтрали после УЗО :lol:.

  11. Для жилых комнат я подумал, что хватит общего УЗО + контур заземления. Считаете, не достаточно будет? :unknown:

     

    В принципе одного входного УЗО будет достаточно. Можно не ставить ни одного УЗО на группы. Но если где то будет утечка и сработет входное УЗО то вырубится все литричество, даже света не будет.

    Я бы не ставил входного УЗО а только на розеточные группы. Или же сделал бы общее УЗО только для розеточных групп.

    Если хотите оставить входное УЗО то на розеточные группы можно и не ставить УЗО, хватит автомат. выключателя.

     

     

    Светильники я хочу заземлить только в тех помещениях, где у меня низкие потолки, то есть где есть вероятность контакта.

    А когда лампы менять будете какова вероятность контакта? В случае когда фаза коротнет на корпус светильника то автомат не выбьет, даже входное УЗО не сработает....а тут вы решите поменять лампу, и случайно возьметесь за корпус. Конечно входное УЗО вас спасет, но зачем создавать прецеденты.

     

    Насчет системы заземления - у вас нетраль присоединена к заземлению (система TN) или нет (система TT). Если присоединена то в какой точке? На схеме этого не видно

  12. А почему две группы розеток без диф.автоматов?

    Детей видать не жалко, раз на детскую тоже нет дифа :)

    Кстати, не соблюдена селективность по дифам. При сработке одного из дифов в групповых розетках будет срабатывать и общий диф. выключатель. Поставьте на розетки 10 мА или повысьте входной диф до 100 мА.

    Какая система заземления? TN или ТТ?.

    А почему на остальные светильники нет РЕ проводника?

×
×