Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

evgeniy256

Пользователи
  • Публікації

    72
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем evgeniy256

  1. Провод - в стальную (медную, алюминиевую) трубу. Если сечение провода до 2,5 кв.мм (для меди) и 4 кв.мм (для алюминия), то толщина стенок стальной трубы не регламентируется. Металлическая гофра (тем более, пластиковая) не даст должной защиты при прокладке проводки внутри сгораемых конструкций помещения. Если решитесь нарушить эти Нормы, то берите металлическую гофру и провод с двойным запасом по сечению (отдельный автомат на ветку, никаких скрытых соединений проводов).
  2. перечитал практически всю тему, но так и не понял как и чем лучше делать обжим вкоробках:(

    Вы же почти ответили на вопрос. :) В распределительных коробках (коли от таковых отказаться не удалось) соединения проводов лучше всего выполнять именно обжимом, а точнее - опрессовкой (с применением специализированного инструмента).

  3. Может они просто стали несколько по другому рассчитывать действующее значение напряжения.:) А вообще, 380v - это же номинальное значение, которое по стандартам может варьироваться в достаточно больших пределах (если не ошибаюсь, +/-20% ).
  4. Так вот, промучался с медным кабелем,жилы которого достаточно большого сечения,которых нужно 6 штук закрутить на клемы розетки(или выключателя)и всунуть потом в подрозетник.

    Провод, идущий розетки, скорее всего, у Вас сечением 2,5 кв.мм.

    Во-первых, в идеале к каждой розетке нужно кидать свой отдельный кабель.

    Во-вторых, в одной клемме розетки очень не желательно соединять более двух проводов.

    Вообще, соединения принято выполнять в разветвительных (распределительных) коробках, а от них вести кабеля на розетки. Электрики Ваши, видимо, непрофессионально подошли к работе.

  5. … Прокладка кабеля в монолите:

    Красиво. Только это всё надо до заливки бетона делать. :)

    Как называется инструмент для высечки круглых отверстий в пластмассе (на видео часто показывают)?

  6. В нашей стране все может быть.:)

    Только я не очень представляю, зачем в 1-комнатной квартире многоэтажки 3 фазы?

    Наверное, стремятся нагрузку максимально равномерно распределить по фазам.

  7. посыпаю голову пеплом - таки Горенье выпендрилась и в некторых моделях предусмотрела возможность подключений и в1 и в 3 фазы.[/url]

    А мне нравится, что есть возможность подключить три фазы. Может быть актуально для частных домов и некоторых квартир старой постройки (раньше на кухню иногда 3 фазы выводили, сейчас, вроде бы, запретили).

  8. Это профанация, пустые разговоры и досужие вымыслы непрофессионала, не отличающего СИЗ от скрутки:).

     

    Вы явно никогда с ними не работали, повторю - не знаете и знать не хотите,как работают контактные соединения, поэтому всякие выводы с Вашей стороны - ошибочны.

     

    Не надо выдумывать какие-то свои "тиории" , внося помехи в принятие правильного решения несведущими.

    Похоже, профессионал здесь, только Вы, давно понятно всем. Куда ж мне, это же СИЗ - архисложная весчь! :D Да, я со скрутками не работал и с СИЗами тоже, так как они далеко от скрутки не ушли.

  9. 85ºС, конечно, не катастрофично, но, как там говорится, "следует избегать". :) В общем, если есть выбор (по левую руку будут лежать WAGO, а по правую - гильзы с пресс-клещами), то лично я выберу опрессовку, функцию обогревателей в доме должны выполнять другие устройства.

     

    P.S. Если рассматривать возможность применения этих клемм вместе (в одном корпусе) с какой-либо электроникой, работающей в жестком тепловом режиме, то дополнительный подогрев изнутри (путь даже не очень большой, хотя, смотря сколько вместе таких клемм WAGO соберется), может быть крайне нежелательно и негативно повлиять на работу электроники. Но это уже совсем другая история.

    P.P.S. Если под нагрузкой покрутить клемму WAGO на проводах, то можно генерировать радиопомехи. :D

  10. У ВАГО есть постоянный прижим - ему это не грозит.

    Как знать, от чего конкретный образец клеммы будет греться. Да и греющаяся клемма (даже если это для нее норма) внутри распредкоробки или где-нибудь еще не хорошо.

  11. В этом суть этой конструкции, для того и не тратят лишний металл на увеличение сечения контакта. ВАГО прекрасно справляется со своей задачей, что подтверждено и опытом эксплуатации (50 лет) и всяческими испытаниями компетентных в этой сфере лабораторий.

    При всех прочих равных условиях, не греющееся соединение лучше. Это очевидно.

    Может быть они не тратят "лишний" металл из-за соображения экономии или не могут придумать куда его потратить (чтобы улучшить конструкцию)?

     

    Это демагогия - при чём здесь безопасность? С таким же успехом можно страховаться от марсиан или строить себе бункер на случай падения самолёта. Тоже - безопасность.

    Все при том же. Нагрев есть один из показателей безопасности.

     

    Клеммник ВАГО не требует дополнительного охлаждения - его конструкция обеспечивает рассеивание тепла до допустимых пределов и не перегревает проводники выше допустимых пределов.

    Как видим, не всегда обеспечивает.

  12. Что чушь? Что качество зависит от усилия?

    Нет. То, что для правильного функционирования соединения необходимо отводить от него тепло.

     

    Почему Вы никак не можете понять что именно об этом я и говорю - нет смысла покупать клещи или вызывать монтажника, если в данном конкретном случае наиболее эффективно применить клемму.

    Это уже каждый решает сам. Для кого-то и нет смысла, и ему жалко времени и/или денег ради собственной безопасности. А у некоторых пресс-клещи всегда под рукой, и ему незачем ставить на себе опыты с WAGO.

     

    Разница в надёжности опрессовки и клеммы эфемерна и пригодна лишь для теоретических споров, не для практики.

    Я так не считаю.

  13. Ни о чём это не говорит. С таким же успехом можно сказать: "То что надёжность соединения зависит от усилия его опрессовки не говорит в пользу этого соединения"

    Извините, чушь!

     

    Хорошее соединение - соединение, обеспечивающее допустимую надёжность.

    Вот Вы опять оперируете производственными терминами. Почему Вы никак не можете понять, что если в рамках производства (и монтажа ради зарабатывания денег) на первый план выходят относительная надежность (и возможность монтажа не совсем прямыми руками), скорость монтажа, соблюдение писаных норм, то для собственной квартиры/дома главное - качество и долговечность соединения. WAGO применить можно, но если нет возможность применить что-то более надежное.

  14. Паяльник автоматически имплантирует знания теории контактов? Или проецирует в видимую часть спектра процессы, происходящие в контактных соединениях?

    Надо наверное книжку какую прочесть, а не паяльником размахивать?

    Наверное, надо. Вам виднее.

    В этой теме я до сих пор размахивал только пресс-клещами, ну еще иногда сварочным аппаратом. :) А паяльник тут как доп. мера.

     

    Чего там подчёркивать - штепсельные соединения и выключатели намного опаснее соединений проводников, от собственно кабеля происходит 60 % возгораний. Практически никак не скажется на безопасности покупка клещей (30 долларов за присоединение плиты - зачем)

    Опять статистика пошла...

     

    Дома можно как попало?

    Нет, как лучше всего.

  15. Должен быть отвод и рассеяние тепла в самой жиле, этого нет - она сама греется с другой стороны.

    То, что надежность соединения зависит от отвода от него тепла не говорит в пользу этого соединения. Хорошее соединение то, которое греется не больше самого провода. Например, опрессованная гильза со сваренными концами. :D

×
×
  • Створити...