Во встроенном варианте шкафа-купе, как правило, нет задней стенки. Жесткость конструкции обеспечивается креплением оной к стенам в нескольких точках.
-
перечитал практически всю тему, но так и не понял как и чем лучше делать обжим вкоробках
Вы же почти ответили на вопрос. В распределительных коробках (коли от таковых отказаться не удалось) соединения проводов лучше всего выполнять именно обжимом, а точнее - опрессовкой (с применением специализированного инструмента).
-
415 на трёх или двух фазах?
Как это на двух? Две фазы + нуль?
-
Может они просто стали несколько по другому рассчитывать действующее значение напряжения. А вообще, 380v - это же номинальное значение, которое по стандартам может варьироваться в достаточно больших пределах (если не ошибаюсь, +/-20% ).
-
Так вот, промучался с медным кабелем,жилы которого достаточно большого сечения,которых нужно 6 штук закрутить на клемы розетки(или выключателя)и всунуть потом в подрозетник.
Провод, идущий розетки, скорее всего, у Вас сечением 2,5 кв.мм.
Во-первых, в идеале к каждой розетке нужно кидать свой отдельный кабель.
Во-вторых, в одной клемме розетки очень не желательно соединять более двух проводов.
Вообще, соединения принято выполнять в разветвительных (распределительных) коробках, а от них вести кабеля на розетки. Электрики Ваши, видимо, непрофессионально подошли к работе.
-
… Прокладка кабеля в монолите:
Красиво. Только это всё надо до заливки бетона делать.
Как называется инструмент для высечки круглых отверстий в пластмассе (на видео часто показывают)?
-
В нашей стране все может быть.
Только я не очень представляю, зачем в 1-комнатной квартире многоэтажки 3 фазы?
Наверное, стремятся нагрузку максимально равномерно распределить по фазам.
-
посыпаю голову пеплом - таки Горенье выпендрилась и в некторых моделях предусмотрела возможность подключений и в1 и в 3 фазы.[/url]
А мне нравится, что есть возможность подключить три фазы. Может быть актуально для частных домов и некоторых квартир старой постройки (раньше на кухню иногда 3 фазы выводили, сейчас, вроде бы, запретили).
-
Моя парочка 5-й год живет. Оба покупал у " _dim_".
Расскажите, пожалуйста, о плюсах и минусах каждого (мечевидный vs круглый).
-
Тем дольше держит тепло, а значит и энергии потребляет меньше.
А как же закон сохранения энергии? 8)
-
[ATTACH]163252[/ATTACH]
Эта картинка, вроде как, только к опрессовке алюминиевых жил относится.
-
-
Копипастить свои сообщения из других тем не обязательно. Абсолютно ничего нового не сказали.
-
Это профанация, пустые разговоры и досужие вымыслы непрофессионала, не отличающего СИЗ от скрутки.
Вы явно никогда с ними не работали, повторю - не знаете и знать не хотите,как работают контактные соединения, поэтому всякие выводы с Вашей стороны - ошибочны.
Не надо выдумывать какие-то свои "тиории" , внося помехи в принятие правильного решения несведущими.
Похоже, профессионал здесь, только Вы, давно понятно всем. Куда ж мне, это же СИЗ - архисложная весчь! :D Да, я со скрутками не работал и с СИЗами тоже, так как они далеко от скрутки не ушли.
-
85ºС, конечно, не катастрофично, но, как там говорится, "следует избегать". В общем, если есть выбор (по левую руку будут лежать WAGO, а по правую - гильзы с пресс-клещами), то лично я выберу опрессовку, функцию обогревателей в доме должны выполнять другие устройства.
P.S. Если рассматривать возможность применения этих клемм вместе (в одном корпусе) с какой-либо электроникой, работающей в жестком тепловом режиме, то дополнительный подогрев изнутри (путь даже не очень большой, хотя, смотря сколько вместе таких клемм WAGO соберется), может быть крайне нежелательно и негативно повлиять на работу электроники. Но это уже совсем другая история.
P.P.S. Если под нагрузкой покрутить клемму WAGO на проводах, то можно генерировать радиопомехи. :D
-
Не для ВАГО, только для других соединений.
Я имел в виду тепловую безопасность.
-
У ВАГО есть постоянный прижим - ему это не грозит.
Как знать, от чего конкретный образец клеммы будет греться. Да и греющаяся клемма (даже если это для нее норма) внутри распредкоробки или где-нибудь еще не хорошо.
-
Ваго рекомендует опрессовывать тонкопроволочные жилы
Приходим к пресс-клещам в итоге?
-
В этом суть этой конструкции, для того и не тратят лишний металл на увеличение сечения контакта. ВАГО прекрасно справляется со своей задачей, что подтверждено и опытом эксплуатации (50 лет) и всяческими испытаниями компетентных в этой сфере лабораторий.
При всех прочих равных условиях, не греющееся соединение лучше. Это очевидно.
Может быть они не тратят "лишний" металл из-за соображения экономии или не могут придумать куда его потратить (чтобы улучшить конструкцию)?
Это демагогия - при чём здесь безопасность? С таким же успехом можно страховаться от марсиан или строить себе бункер на случай падения самолёта. Тоже - безопасность.
Все при том же. Нагрев есть один из показателей безопасности.
Клеммник ВАГО не требует дополнительного охлаждения - его конструкция обеспечивает рассеивание тепла до допустимых пределов и не перегревает проводники выше допустимых пределов.
Как видим, не всегда обеспечивает.
-
Что чушь? Что качество зависит от усилия?
Нет. То, что для правильного функционирования соединения необходимо отводить от него тепло.
Почему Вы никак не можете понять что именно об этом я и говорю - нет смысла покупать клещи или вызывать монтажника, если в данном конкретном случае наиболее эффективно применить клемму.
Это уже каждый решает сам. Для кого-то и нет смысла, и ему жалко времени и/или денег ради собственной безопасности. А у некоторых пресс-клещи всегда под рукой, и ему незачем ставить на себе опыты с WAGO.
Разница в надёжности опрессовки и клеммы эфемерна и пригодна лишь для теоретических споров, не для практики.
Я так не считаю.
-
Ни о чём это не говорит. С таким же успехом можно сказать: "То что надёжность соединения зависит от усилия его опрессовки не говорит в пользу этого соединения"
Извините, чушь!
Хорошее соединение - соединение, обеспечивающее допустимую надёжность.
Вот Вы опять оперируете производственными терминами. Почему Вы никак не можете понять, что если в рамках производства (и монтажа ради зарабатывания денег) на первый план выходят относительная надежность (и возможность монтажа не совсем прямыми руками), скорость монтажа, соблюдение писаных норм, то для собственной квартиры/дома главное - качество и долговечность соединения. WAGO применить можно, но если нет возможность применить что-то более надежное.
-
Паяльник автоматически имплантирует знания теории контактов? Или проецирует в видимую часть спектра процессы, происходящие в контактных соединениях?
Надо наверное книжку какую прочесть, а не паяльником размахивать?
Наверное, надо. Вам виднее.
В этой теме я до сих пор размахивал только пресс-клещами, ну еще иногда сварочным аппаратом. А паяльник тут как доп. мера.
Чего там подчёркивать - штепсельные соединения и выключатели намного опаснее соединений проводников, от собственно кабеля происходит 60 % возгораний. Практически никак не скажется на безопасности покупка клещей (30 долларов за присоединение плиты - зачем)
Опять статистика пошла...
Дома можно как попало?
Нет, как лучше всего.
-
Да. Пайку, всё-таки, нужно избегать.
-
Должен быть отвод и рассеяние тепла в самой жиле, этого нет - она сама греется с другой стороны.
То, что надежность соединения зависит от отвода от него тепла не говорит в пользу этого соединения. Хорошее соединение то, которое греется не больше самого провода. Например, опрессованная гильза со сваренными концами. :D
Питання з електрики, які не потребують окремої теми
в Електрика, Освітлення, Генератори
Опубліковано: