После счётчика PEN нет
Граница эксплуатационной ответственности РЭС заканчивается на клеммах счётчика - безопасность электроустановки потребителя (по защитным проводникам) не в его компетенции. РЭС обязан выполнять требования производителя счётчика - на клемму N заводится только N, не PEN.
вот почему, я и делаю расчет именно этого куска провода до шины...
-
Ваша схема пригодна только для системы заземления ТТ. PEN там нет.
РEN проводник в этой схеме идет от клеммы счетчика к ГЗШ
Добавлено через 1 минуту
Ваша схема пригодна только для системы заземления ТТ. PEN там нет. Перемычки от N счётчика до шины РЕ быть не должносогласен, но эту фигню мы уже обсуждали тыщу раз :D, для РЭСа делаем так...
Добавлено через 51 секунду
gerasim_76, это схема ЩУР для стройплощадки?с чего Вы взяли?)
-
Также хочу обратить внимание на правильный выбор сечения РЕN-проводника и шины PE(ГЗШ)!
Он зависит от сечения питающего проводника (который идет от опоры эл.сети)
-
Это схема из моих проектов..у РЭСа никогда не возникало вопросов)
- 1
-
Посмотрите схему и Вам станет понятно...откуда берется рабочий ноль
- 1
-
Скажите, рисунок шины из поста №4 правильный?
ну как сказать) рисунок может и правильный(для некоторых систем) но обозначения нет)
кстати, где Вы его взяли?
-
тогда делите шины...без вариантов
хотя, нет, сейчас по такой схеме розетка(только розетка) будет работать...
-
Неужели все так печально в фундаментах пристроек? так привязывать или не привязывать?
может в случае пристроек свайный фундамент лучше?
-
Считала, что во вводном щите на участке может быть одна шина ГЗШ, или две, содиненные между собою перемычкой. А вот в щите дома только две отдельные шины N и PE.
тогда уберите с шита УЗО, работать оно не будет..УЗО поставите уже в доме в щите...в вводном щите у Вас будет схема ТТ..тогда и отпадает необходимость 5-ти жильных кабелей)
Разделение на РЕ и N организуете в щите дома.
-
Весь процесс постройки этого гаража от автора
www.6speedonline.com/forums/garage-forum/190631-project-garage-condo.html
-
для чоловіків переважно гараж це не тільки місце щоб тримати машину і пару мішків бульби
+1
это интерьер того гаража что я выложил выше, на мезонине
- 1
-
есть очень интересный омериканский форум, типа как наш строим дом, но только по гаражам...я неделю не вылазил, ох там и гаражи...
иногда не отображаются фото в темах, то решается просто регистрацией...если смотреть в Хроме, то и переводит странички...
советую
www.garagejournal.com/forum/forumdisplay.php?f=7
я например планирую такой гаражик)
- 5
-
И еще, что моя ГЗШ никуда не годится, что в щите должно быть две отдельные шины. Я пыталась с ним спорить, но … броня крепка. Я в ступоре! Помогите мне найти аргументы и отстоять свою схему. Или, может быть, я в чем-то ошибаюсь, и не так страшно сделать так, как требует РЭС?
с броней у него все впорядке, так как шина не годится точно..) нужно две. А шина для рабочих нулей должна быть еще и изолирована от корпуса щита.
-
Реле напряжения лучше ставить 3 однофазных. Так как в случае скачка по одной фазе, 3-х фазное отключит все фазы.
если в будущем появится трехфазный потребитель в виде эл.двигателя, я думаю, ему это не понравится)
-
Пробежался глазами, тема большая, может что не доглядел...но сюжет разворачивается от КЗ электропроводки, насколько я понял..
Тогда вопрос, а почему не сработало УЗО? или его не было в схеме вообще?
-
Интересует подключение в Гостомеле, (Канадская Деревня) сосед продает 20Квт столб и ТП стоит между нашими участками мне только провода кинуть и счетчик в его коробку поставить. А также уладить все вопросы и получить ТУ в РЭС Киевоблэнерго на стаценка.
Сколько это будет стоить под ключ, чтоб выполнили подключение в течение 2х недель.
ТУ получали прошлым летом в Киэвоблэнерго но так и не оплатили им 1500 грн так как почитав его предварительно там варианты подключения только за 3-4 км от участка - что не есть актуально. Возможно их можна переделать но сам факт что папка с бумагами по нашему обращению лежит уже в РЭС.
Жду ответа, пишите в личку.
к сожалению, уже введены в действие новые правила присоединения, так что все станет известно, не ранее 16 марта
-
Может просто ТП к которой подключаются, состоит на балансе с/р ? такое частенько бывает
-
Не надо волноваться...в письме с разъяснениями работникам РЭС было рассказано:
При опрацюванні документів, які надійшли від замовників особливу увагу звертати на:
- повноту пакету, документів, що надається;
- не приймати від замовників будь-які документи, що не відповідають визначенню ситуаційного плану: фотографії з пошукових систем, викопіювання в масштабі , що перевищує масштаб 1: 2000, не містять прив’язок до об’єктів архітектури або діючих інженерних мереж.
Т.е любой масштаб, но не более 1:2000, ибо, например, как можно привязать к одинаковому масштабу обычный 3ф ввод с опоры и 15 км линию 10кВ?)
-
Так, все, уже шара кончилась, сегодня пришло письмо РЭСам Киевоблэнерго...по поводу новых правил ...
ТУ теперь выдает ТОЛЬКО РЭС, владелец ТП и линий СОГЛАСОВЫВАЕТ ТУ...
Цитата:
- починаючи з 1 березня 201 року (і до окремих розпоряджень):
- всі районні підрозділи опрацьовують звернення , щодо видачі ТУ на приєднання електроустановок потужністю до 16 кВт включно (на рівні напруги 0,4 кВ).
- опрацьовувати виключно звернення замовників, що надійшли (виключно) на бланках заяв на приєднання електроустановок замовників, які наведені у прикріплених файлах;
- не опрацьовувати заяви у разі подання замовником неповного комплекту документів (виключно згідно переліку наведеного в бланку заяви);
- не погоджувати ТУ на приєднання видані власниками абонентських мереж – видача ТУ здійснюється персоналом Товариства, за письмовою згодою власника мереж;
- врахувати в роботі, що видача ТУ на приєднання, починаючи з 28 лютого 2013 року здійснюється безоплатно;
- роздрукувати примірники Правил, та при необхідності, надавати їх замовникам для ознайомлення.
Необхідні налаштування у системі САП будуть виконані, в термін , орієнтовно до 15 березня 2013 року.
-
Так напишите в ТУ-Ваша мощность, напряжение, точка подключения ( опора или в ТП ), каким проводом вести ( обычно СиП), какой счетчик, где он будет размещен ( фасад, забор, опора или в ТП).
тОЛЬКО как-бы в РЭСе на стадии согласования проекта не начали бы к нему доклепываться.
Сттранно как-то у Вас...ТУ дает не энергоснабжающая организация а частник
Почему странно,это везде так и в Киевоблэнерго так точно...
эти сказки рассказывают в том случае, когда частник не в состоянии грамотно написать ТУ
мы уже человек 10 подключали от частных ТП. ТУ естественно писали сами от имени частника, он только подписывал..
-
Шановні форумчани,прошу вашої поради,хто з власного досвіду,а може електрики дадуть практичні поради по підключенню напруги до власного будинку.Хочу підключати свою будову,ось пішов в наш РЕМ дізнатись що і як,ціни мене звісно занурили в легкий мат За 3 фази і 7 кіловат нарахували майже 17000 грн...за одну фазу (7кВт) майже 10 тисяч...Ну то таке...країна неадекватних цін...Ось хотів би почути поради скільки брати кВт на будинок приблизно 230-250 кв м...Запевняють,що достатньо 5 кВт і однієї фази,але щось беруть сумніви.Хто що порадить,що оптимально по кВт і по фазах.Ніякого якогось тяжкого обладнання не планується ставити.Все стандартно,телевізори,холодильники і т.д і т.п.Дякую за поради.
а какой это РЭС, если не секрет?
-
Названия АВ ИМЕЕТ В МЮЛЕРА PF обозначается ДР.
РЭС поставил бы мюлер?? не смешите))
действительно PF это дифреле в мюлер, но в данном случае, PF
это марка производителя...у наших РЭСовцев сейчас тоже вброс этих автоматов пошел)
(ссылка устарела)
-
АЕ-шку ставьте)
без теплового расцепителя)
как тут предлагали на форуме...
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=251034&d=1361073755
-
Можно поэкспериментировать, стоят копейки...я так понял, как только буржуйка начнет нагреваться, на одной стороной модуля, прилепленного к стенке печки, уже будет разность температур с "холодной" стороной модуля. И начинает вырабатываться напряжение, которое запитывает куллеры, они начинаеют дуть на "холодную" сторону модулей и процесс стабилизируется, в итоге получаем какие-то вольты за минусом нагрузки куллеров.
Добавлено через 2 минуты
Характеристики элементов для получения электроэнергии слишком хорошие и они думаю даны для режима охлаждения.в смыле? а для чего их применяют, в основном, эти модули, кто подскажет?
Господа, кто разбирается в электрике, прошу помочь найти аргументы для РЭС.
в Електрика, Освітлення, Генератори
Опубліковано:
УЗО 30мА...насчет комифльо, то когда дают всего 5 кВт мощности, то ставить автомат на порядок ниже на 3-ф розетку тоже не комифльо, когда на вводе стоит на порядок выше..
Добавлено через 3 минуты
Он точно также разрывается соединением как и в клемме счетчика...
если логически рассудить...дальше про клеммы счетчика я знаю, не будем :D
одна надежда на хороший контур)