  1. gerasim_76,

    - если УЗО №7 - противопожарное (100 или 300 мА), что логично, то розетки во ВРУ (1-но и 3-х фазные) не имеют дифзащиты 30 мА-ной,

    - если УЗО №7 на утечку в 30 мА, то для 3-х фазной розетки защитным АВ является вводнОй, что абсолютно некомильфо...

    УЗО 30мА...насчет комифльо, то когда дают всего 5 кВт мощности, то ставить автомат на порядок ниже на 3-ф розетку тоже не комифльо, когда на вводе стоит на порядок выше..

     

    Добавлено через 3 минуты

    Вот правильная схема для TN-C-S:

     

     

     

    И PEN заводится прямо в клемму и ответвление на шину РЕ не проходит через счётчик

    Он точно также разрывается соединением как и в клемме счетчика...

    если логически рассудить...дальше про клеммы счетчика я знаю, не будем :D

     

    одна надежда на хороший контур)

  2. После счётчика PEN нет

     

    Граница эксплуатационной ответственности РЭС заканчивается на клеммах счётчика - безопасность электроустановки потребителя (по защитным проводникам) не в его компетенции. РЭС обязан выполнять требования производителя счётчика - на клемму N заводится только N, не PEN.

    вот почему, я и делаю расчет именно этого куска провода до шины...

  3. Ваша схема пригодна только для системы заземления ТТ. PEN там нет.

    РEN проводник в этой схеме идет от клеммы счетчика к ГЗШ

     

    Добавлено через 1 минуту

    Ваша схема пригодна только для системы заземления ТТ. PEN там нет. Перемычки от N счётчика до шины РЕ быть не должно

    согласен, но эту фигню мы уже обсуждали тыщу раз :D, для РЭСа делаем так...

     

    Добавлено через 51 секунду

    gerasim_76, это схема ЩУР для стройплощадки?

    с чего Вы взяли?)

  4. Также хочу обратить внимание на правильный выбор сечения РЕN-проводника и шины PE(ГЗШ)!

    Он зависит от сечения питающего проводника (который идет от опоры эл.сети)

  5. Скажите, рисунок шины из поста №4 правильный?

    ну как сказать) рисунок может и правильный(для некоторых систем) но обозначения нет)

    кстати, где Вы его взяли?

  6. Считала, что во вводном щите на участке может быть одна шина ГЗШ, или две, содиненные между собою перемычкой. А вот в щите дома только две отдельные шины N и PE.

    тогда уберите с шита УЗО, работать оно не будет..УЗО поставите уже в доме в щите...в вводном щите у Вас будет схема ТТ..тогда и отпадает необходимость 5-ти жильных кабелей)

    Разделение на РЕ и N организуете в щите дома.

  7. есть очень интересный омериканский форум, типа как наш строим дом, но только по гаражам...я неделю не вылазил, ох там и гаражи...

    иногда не отображаются фото в темах, то решается просто регистрацией...если смотреть в Хроме, то и переводит странички...

    советую

    www.garagejournal.com/forum/forumdisplay.php?f=7

     

     

    я например планирую такой гаражик)

    100965017.jpg

     

    100965074.jpg

    • Лайк 5
  8. И еще, что моя ГЗШ никуда не годится, что в щите должно быть две отдельные шины. Я пыталась с ним спорить, но … броня крепка. Я в ступоре! Помогите мне найти аргументы и отстоять свою схему. Или, может быть, я в чем-то ошибаюсь, и не так страшно сделать так, как требует РЭС?

    с броней у него все впорядке, так как шина не годится точно..) нужно две. А шина для рабочих нулей должна быть еще и изолирована от корпуса щита.

  9. Реле напряжения лучше ставить 3 однофазных. Так как в случае скачка по одной фазе, 3-х фазное отключит все фазы.

    если в будущем появится трехфазный потребитель в виде эл.двигателя, я думаю, ему это не понравится)

  10. Пробежался глазами, тема большая, может что не доглядел...но сюжет разворачивается от КЗ электропроводки, насколько я понял..

    Тогда вопрос, а почему не сработало УЗО? или его не было в схеме вообще?

  11. Интересует подключение в Гостомеле, (Канадская Деревня) сосед продает 20Квт столб и ТП стоит между нашими участками мне только провода кинуть и счетчик в его коробку поставить. А также уладить все вопросы и получить ТУ в РЭС Киевоблэнерго на стаценка.

     

    Сколько это будет стоить под ключ, чтоб выполнили подключение в течение 2х недель.

     

    ТУ получали прошлым летом в Киэвоблэнерго но так и не оплатили им 1500 грн так как почитав его предварительно там варианты подключения только за 3-4 км от участка - что не есть актуально. Возможно их можна переделать но сам факт что папка с бумагами по нашему обращению лежит уже в РЭС.

     

    Жду ответа, пишите в личку.

    к сожалению, уже введены в действие новые правила присоединения, так что все станет известно, не ранее 16 марта

  12. Не надо волноваться...в письме с разъяснениями работникам РЭС было рассказано:

     

    При опрацюванні документів, які надійшли від замовників особливу увагу звертати на:

    - повноту пакету, документів, що надається;

    - не приймати від замовників будь-які документи, що не відповідають визначенню ситуаційного плану: фотографії з пошукових систем, викопіювання в масштабі , що перевищує масштаб 1: 2000, не містять прив’язок до об’єктів архітектури або діючих інженерних мереж.

     

    Т.е любой масштаб, но не более 1:2000, ибо, например, как можно привязать к одинаковому масштабу обычный 3ф ввод с опоры и 15 км линию 10кВ?)

  13. Так, все, уже шара кончилась, сегодня пришло письмо РЭСам Киевоблэнерго...по поводу новых правил ...

    ТУ теперь выдает ТОЛЬКО РЭС, владелец ТП и линий СОГЛАСОВЫВАЕТ ТУ...

     

    Цитата:

    - починаючи з 1 березня 201 року (і до окремих розпоряджень):

    - всі районні підрозділи опрацьовують звернення , щодо видачі ТУ на приєднання електроустановок потужністю до 16 кВт включно (на рівні напруги 0,4 кВ).

    - опрацьовувати виключно звернення замовників, що надійшли (виключно) на бланках заяв на приєднання електроустановок замовників, які наведені у прикріплених файлах;

    - не опрацьовувати заяви у разі подання замовником неповного комплекту документів (виключно згідно переліку наведеного в бланку заяви);

    - не погоджувати ТУ на приєднання видані власниками абонентських мереж – видача ТУ здійснюється персоналом Товариства, за письмовою згодою власника мереж;

    - врахувати в роботі, що видача ТУ на приєднання, починаючи з 28 лютого 2013 року здійснюється безоплатно;

    - роздрукувати примірники Правил, та при необхідності, надавати їх замовникам для ознайомлення.

    Необхідні налаштування у системі САП будуть виконані, в термін , орієнтовно до 15 березня 2013 року.

  14. Так напишите в ТУ-Ваша мощность, напряжение, точка подключения ( опора или в ТП ), каким проводом вести ( обычно СиП), какой счетчик, где он будет размещен ( фасад, забор, опора или в ТП).

    тОЛЬКО как-бы в РЭСе на стадии согласования проекта не начали бы к нему доклепываться.

    Сттранно как-то у Вас...ТУ дает не энергоснабжающая организация а частник:)

    Почему странно,это везде так и в Киевоблэнерго так точно...

    эти сказки рассказывают в том случае, когда частник не в состоянии грамотно написать ТУ

    мы уже человек 10 подключали от частных ТП. ТУ естественно писали сами от имени частника, он только подписывал..

  15. Шановні форумчани,прошу вашої поради,хто з власного досвіду,а може електрики дадуть практичні поради по підключенню напруги до власного будинку.Хочу підключати свою будову,ось пішов в наш РЕМ дізнатись що і як,ціни мене звісно занурили в легкий мат:o За 3 фази і 7 кіловат нарахували майже 17000 грн...за одну фазу (7кВт) майже 10 тисяч...Ну то таке...країна неадекватних цін...Ось хотів би почути поради скільки брати кВт на будинок приблизно 230-250 кв м...Запевняють,що достатньо 5 кВт і однієї фази,але щось беруть сумніви.Хто що порадить,що оптимально по кВт і по фазах.Ніякого якогось тяжкого обладнання не планується ставити.Все стандартно,телевізори,холодильники і т.д і т.п.Дякую за поради.:)

    а какой это РЭС, если не секрет?

  16. Названия АВ ИМЕЕТ В МЮЛЕРА PF обозначается ДР.

    РЭС поставил бы мюлер?? не смешите))

    действительно PF это дифреле в мюлер, но в данном случае, PF

    это марка производителя...у наших РЭСовцев сейчас тоже вброс этих автоматов пошел)

    (ссылка устарела)

  17. Можно поэкспериментировать, стоят копейки...я так понял, как только буржуйка начнет нагреваться, на одной стороной модуля, прилепленного к стенке печки, уже будет разность температур с "холодной" стороной модуля. И начинает вырабатываться напряжение, которое запитывает куллеры, они начинаеют дуть на "холодную" сторону модулей и процесс стабилизируется, в итоге получаем какие-то вольты за минусом нагрузки куллеров.

     

    Добавлено через 2 минуты

    Характеристики элементов для получения электроэнергии слишком хорошие и они думаю даны для режима охлаждения.

    в смыле? а для чего их применяют, в основном, эти модули, кто подскажет?

×
×