  1. Пожалуйста. Да хоть мопед, от этого суть утепления не поменяется :beer:

     

    Добавлено через 2 минуты

    Не стоит еще забывать тепловое расширение алюминия при нагреве парилки. Как его не крепи он будет постоянно в движении и через какое то время на стыках начнет пропускать пар.

     

    Уже приняли решение его снять и заменить фольгой. Осталось найти только качественную фольгу

  2. В дымоходах, да, но он всё-таки получается внутри дымохода. А если он будет снаружи? Считаете что можно смело мазать им?

     

    У меня баня из кирпича, с утеплением стен снаружи (100мм пенопласт). Внутри решил не утеплять стены, только потолок\крышу.

     

    На сколько я понимаю, основная задача пароизоляции - чтобы не намокала минвата, иначе, будучи мокрой, она теряет свои теплоизоляционные свойства. А то что бует намокать штукатурка - не страшно. Или я ошибаюсь и будет разрушаться кирпич?

     

    PS. И про герметик не забудьте ответить пжлст)

  3. Извините, не удержался, а если серьёзно, то почему фольгу не использовать? Да и металл какой применили? Если оцинкованный, то это покрытие тоже не совсем экологично, а черный будет ржаветь, красить также не есть гуд, остается нержавейка!?

     

    В нашем Эпицентре нашёл только различные пенофолы, либо фольга на какой-то горючей основе. Поджигали зажигалкой - горит и выделяет неприятный дым. Фольги чисто алюминиевой не нашёл.

     

    После просмотра данного видео решил не покупать такого рода фольгу:

     

    Листы алюминиевые.

     

    Будьте добры, давайте не уходить от сути вопроса. Так чем можно заделать швы между алюминиевыми листами и штукатуркой?

    Герметик, который используется для дымохода (чёрный, 1500°) подойдёт? Или он тоже при нагреве будет что-то выделять?

  4. Здравствуйте!

    Потолок в парилке утеплен минватой. Для пароизоляции решил применить не пароизоляционную плёнку, а листы металла. Таким образом решил устранить любую вероятность дыхания вредными веществами, которые возможно выделяла бы плёнка при нагреве до высоких температур.

    Стыки между листами проклеил алюминиевым скотчем.

     

    Вопрос: чем проклеить стыки между метал.листами и стенами (штукатурка)?

    Нужен экологически чистый материал, не выделяющий вредные летучие соединения при нагреве.

  5. как можно не ходить по кабелю с шагом 75мм, на площади около 13кв?

    датчик пола рабочий?

     

    Фанеру положили на кабель и ходили по ней

    Кабель перегорел в 5 см от стены, где либо вообще не ходили, либо почти не ходили

     

    Добавлено через 1 минуту

    Гдето коротнуло через армирующую сетку или от перегрева или топтались и нарушили изоляцию.

     

    Как определить по кабелю сгорел от перегрева или от физ.повреждения?

  6. Вызывать поздно, поскольку стяжка была сорвана и кабель демонтирован

     

    На кабеле 2 прострела. Также забыл упомянуть что концевая муфта стала коричневой и мягкой как жвачка

     

    Что в сервисе мне скажут с данным кабелем? КЗ на лицо... Тем более при монтаже кабель был перебит перфоратором в одном месте

     

    Добавлено через 1 час 24 минуты

    А вот собственно и фото КЗ

     

    Конец кабеля (50см до концевой муфты). Как видно по фото, изоляция обгорела. Кабель в этом месте был лопнувший от КЗ

    picua.org/image/img-4192.xLKatN

    img-4192.xLKatN

     

    Начало кабеля (10см после безмуфтового соединения). В данном месте изоляция была целая, Только после вскрытия обнаружили черноту на кабеле. И видно что он тут поплавился

    picua.org/image/img-4195.xLb75X

    img-4195.xLb75X

     

    По последнему фото также видно пайку между тонким и холодным кабелем. Хотя пайка самого безмуфтового соединения находится до отметки SPLICE и выглядит так

    picua.org/image/img-4193.xLKuLg

    img-4193.xLKuLg

  7. В сервисный центр кабель не носил

     

    Мастер уверяет что кабель повредить не мог, потому что делал всё аккуратно, по кабелю не ходил. В добавок к этому, кабель перегорел в 2 местах прямо под стеной (5 см от неё), а по центру, в проходе, где больше всего топчутся, кабель целый.

  8. Подвал (сухой). Площадь 11м2

    Монтаж:

    1. Стяжка ц/п 100мм

    2. 2 слоя эструдера по 30мм с замком (итого 60мм). 1-й слой приклеен к полу, второй слой просто поверху с пропениванием швов

    3. Арматурная сетка 50х50мм

    4. Кабель Nexans TXLP/2R 2600/17 прикреплённый к сетке пластиковыми хомутами. Шаг 75мм (основное отопление)

    5. Стяжка ц/п 30-35мм

     

    Монтаж был произведён около 3 месяцев назад. Кабель включился для теста спустя 30 дней через терморегулятор Nexans N-Comfort. Тест прошёл успешно, пол начал греться.

     

    Итак, прошло 3 месяца. Пока велись шпаклёвочные работы, был включен пол для отопления помещения. Работал попеременно, по 1-3 дня подряд с перерывами в несколько дней. Всё было ок. В последний раз пол включился в ПН вечером, в среду утром обнаружили что помещение холодное. Начали разбираться.

     

    Итог: кабель не прозванивается между фазой и нулём. Зато прозванивается между фазой и землёй. Сорвали стяжку - КЗ в двух местах: 10см от безмуфтового соединения (чёрный прострел, КЗ между фазой и землёй) и 50 см от концевой муфты (чёрный прострел, КЗ между нулём и землёй).

     

    Из защиты сработал вводной автомат C40 и общий автомат на подвал C32. автомат на сам пол B32 не сработал (странно, ведь он B).

    Кроме автоматов из защиты ничего не стоит. УЗО сгорел месяца 3 назад.

     

    Собственно, вопрос, есть ли какие-то мысли от чего сгорел пол?

     

    Мои соображения: либо перебои в общей электросети, либо брак.

    Перебои - в паспорте написано что кабель выдерживает 500В, поэтому не знаю что могло произойти чтобы он сгорел. КЗ? Но есть автоматы. Успели пропустить? Может отпал ноль?

    Брак - кому не звонил из магазинов, все заверили что брак на их быту не случался, кабель качественный. Подделок тоже никто не встречал

     

    PS. Мастер уверяет что кабель укладывал аккуратно. Руки у него прямые, из опыта убедился. Но он другого и не скажет...

     

    PSPS Куплен новый кабель. Но конечно хочется избежать повторения ситуации, поэтому нужно понимать что случилось... Также куплено УЗО (хотя оно не имеет к этому никакого отношения) и реле напряжения

  9. Ну винницких так винницких...хотя не могу понять вы по территориальной принадлежности выбирайте мастеров или по проффесиональной..??? мы в Киеве большую часть своих работ делаем, так что, нам только на Житомирский рынок замыкаться...час - полтора езды до обьекта - это приемлемое расстояние, которое не отобразиться значительно на себестоимости...причем подписывается договор...ладно удачи в выборе....

     

    прошу прощения. только увидел что у меня в профиле город не заполнен...

  10. Рекомендую ребят, с ними работаем в тандеме если перила металлические кованные, их сайт lesenka.net.ua...там их работы и контакты...0639987160 зовут Руслан...некоторые наши совместные работы дерево+ковка в нашем профиле+вышлю на почту (при необходимости)...Дмитрий ковка

     

    Спасибо, но мне бы винницких мастеров)

  11. Нет, температуру каждого контура теплого пола штатными возможностями котельной автоматики регулировать невозможно. Да и не имеет смысла, если честно.

    Если регулировка температуры теплого пола по задумке должна регулировать температуру в помещении, то решением в таком случае может быть установка дополнительно регулятора в комнату (например DEVI) и управление этим регулятором протоком теплоносителя на гребенке.

     

    VRT50 этой задачи не решить, поскольку физически не сможет управлять теплыми полами.

    Если же VRT50 берется как "повесить на стенку дабы не ходить к котлу", то с этой задачей успешно справляется и сама центральная панель 470ки, вы несенная в "эталонную" комнату.

     

    Лично для себя, субъективно, для такой небольшой квартирки я бы в наборе с турботеком я бы видел 470ку и простой механический смесительный узел с насосом + в каждой комнате по регулятору для теплых полов, управляющих гребенкой + по ситуации - радиаторы в необходимых комнатах с термоголовками, которые будут подключать радиаторы при сильном похолодании и нехватке тепла с полов.

     

    По-богатому - это 470ка+блок VR61 и тогда уже конденсационный котел. Плюс опять регуляторы и батареи.

     

    Ну вот так как-то....

     

    Ситуация ясна. Но,проблема вот в чём...

    Первый этаж:

    1) 2 батареи

    2) ТП 3 контура: ванная, гостинная(кухня-студия), кухня

    Второй этаж:

    1) В каждой комнате по батареи

    2) ТП 2 контура: балкон, ванная

     

    Допустим устанавливаю я calorMatic 370\470 на первом этаж по центру кухни\студии (между кухней и гостинной):

    - Устанавливаю температуру тёплых полов, каждый контур со своей температурой - гостинная с паркетом по-прохладнее, кухня с плиткой в средний режим, ванная по-горячее.

    - Выставляю температуру воздуха 21гр.

    Итак, включается котёл, нагревает батареи и ТП. Температура нагревается до 21гр. Котёл отключается.... Поскольку кухня\студия большая и много остекленения, то чтобы достичь температуру в 21 градус, котёл не слабо нагрел полы и батареи. А тем временем на втором этаже в маленьких комнатушках с маленьким остекленением батареи горячущие = жара.

    То есть у меня будет несоответствие температур первого и второго этажей. Внизу комфортно - вверху жарко. Вверху комфортно - внизу холодно. Поэтому я и спросил - как организовать датчики\регуляторы, чтобы везде было комфортно?

    Как я уже узнал - повесить на первый этаж calorMatic, а на второй в каждую комнату VRT50 - невозможно, поскольку в системе может работать только один регулятор...

    Ну, подумал я, ок. Тогда на втором этаже поставлю на каждый радиатор терморегулятор и буду скручивать его. Но. Не будет ли так, что когда котёл выключится, на первом этаже заданная температура будет поддерживаться нагретым тёплым полом, а на втором в виду его отсутствия - будет становится прохладно? :)

     

    Как же быть?).... Наверное остаётся лишь вообще ничего не покупать, а просто регулировать температуру штатной возможностью котла, штатной возможностью установки ТП, и терморегуляторами на радиаторах... Жаль...

  12. Вам дали готовое решение : купите 470ку. Сэкономили время. :)

     

    На ответ на вопрос " а почему" - можно книгу написать. Этого точно делать мало кто будет.

     

    470-м я смогу регулировать и гвс и отопление и каждый контур тёплого пола? если да, то какие клапаны\датчики нужно купить допом к 470-му?

     

    смогу ли я заставить работать в паре 470й и vrt50? например 470й - на 1-этаж,гвс,тп, а vrt50 - на второй этаж в спальню?

  13. Нету тут спецов - все ушли на фронт.

     

     

     

    Есть несколько вариантов:

     

    1. Почитать мануалы и включить мозг, если общих аксиом мало и слушать никого не хотите;

    2. Довольствоваться общими подсказками, поскольку в рамках форума детально разжевывать простые истины мало кто будет;

    3. Пригласить сантехника, воспользоваться консультацией по месту.

     

    1)На форум я обратился не по причине "поболтать", а сэкономить своё время и получить готовое решение. А консультант, возможно, своими советами заработает деньги, продав мне те самые нужные датчики\регуляторы.

    Не хочу обидеть, конечно, но Пифагором вас не назовёшь по "аксиоме":

    Наружный в принципе нужен

    Ну а это -

    и слушать никого не хотите
    - вообще любопытное замечание. Мы, наверное, с вами в разных плоскостях реальности пребываем? :)

     

    2) Общие подсказки, так общие. Давайте. Если вас не затруднит и время не отнимет, то по каждому пункту по общей подсказке, будьте любезны.

     

    3) Есть сомнения на этот счёт, поэтому я здесь

  14. Между каркасом и гкл не забудьте липучки полиуретановые поставить.

    Разница в шумоподавлении огромная. Может говорили но я на двух ближайших страницах не видел.

     

    Дайте ссылку, плиз, на эти липучки. Первый раз слышу о них.

    Знаю только про вибростек между стенами/полом/потолком и каркасом, а также силикон между гкл и стенами/полом/потолком

     

    Добавлено через 1 минуту

    Т.е. я правильно понимаю, что между Вами и соседом не капитальная стена а ..... Или всё таки стена из газика остаётся?

     

    Была: 100мм газоблок + 40мм(а по факту 20-30) воздуха + 100мм газоблок. А будет: 100мм газоблок (с соседа стороны) + 50минвата + 100-й профиль, в нём 100 минвата и с моей стороны 2 гкл.

    По идее, это получается аналог двойного независимого каркаса. По проспекту кнауф у него ЗИ = 65db...

    На втором этаже: одинарные каркасы - 2гкл+100минвата+2гкл

  15. 2 alexvnets

     

    Так чем закончилась вся эпопея?

    Интересно же! Какой вариант выбрали? Есть ли эффект?

     

    Остановился на каркасных перегородках - 2гкл+100минвата+2гкл. К монтажу ещё не приступал, так как до стен нужно ещё кучу всего сделать. О результатах обязательно отпишусь.

     

    С кирпичом решил не рисковать. Все конторы, с которыми я общался настаивали на том что нельзя. А зная своего соседа, который мог в любой момент пожаловаться на меня, понял что себе будет дороже - построить, а потом разбирать и штраф платить?)... А в итоге так и произошло - как раз на днях меня вызывали в архитектурно-строительное гос.учреждение, где мне сообщили что на меня поступила оф.жалоба от соседа о том что я самовольно приступил к перепланировке квартиры, от чего у него якобы "потрескались стены", а также якобы я снёс некоторые несущие стены... Поскольку я предусмотрел что он сможет сделать такую пакость, я зараннее оформил все документы на перепланировку и у меня всё легально... А теперь думаю, построил бы я кирпичные стены...

    • Лайк 1
  16. Здравствуйте

     

    Квартира: 115 кв.м. Водяные тёплые полы: 45 кв.м. 2 ванные комнаты (душ+ванная). 3 (>) человека в семье.

     

    Хватит ли мне такой конфигурации:

    - газовый котёл: Vaillant turboTec Plus VU 202 (или лучше брать 242?)

    - бойлер косвенного нагрева: Vaillant uniStor Vih R 150/5

     

    А также какие датчики/регуляторы мне нужно приобрести для регулирования комнатной температуры воздуха, температуры тёплых полов (6 контуров: 2 балкона, 2 ванные, кухня, студия), а также иметь возможность программировать температуру на неделю, уменьшение температуры на ночь. А также нужна ли взаимосвязь с температурой наружного воздуха? Оправдывает ли она себя или это лишняя функция?

     

    У Vaillant вижу есть регулятор комнатной температуры calorMATIC 370. У неё есть все нужные мне функции, кроме регулировки температуры тёплых полов. Скажите, мне нужно искать другую установку (например, calorMATIC 470 + VR61/2), или в самой системе тёплых полов можно регулировать отдельно каждый контур (только краниками или есть какие-то регуляторы тоже?) ?

     

    Также ещё один интересный вопрос возник. На первом этаже у меня кухня-студия на 40 кв.м. А на втором - 3 комнаты, коридор, 2 тех.комнаты + ванная. Если я правильно понимаю, то если я установлю calorMatic на первом этаже, где помимо большой площади ещё и не мало остекленения, то для "подгонки" температуры воздуха до нужного уровня отопление будет кочегарить так, что на втором этаже в комнатах небольшой площади уже будет сильно жарко. Верно? Как решить этот вопрос? Подойдут ли для этой задачи обычные краники на радиаторы (просто скручивать их до нужной температуры. не устану ли я под каждый сезон\погоду крутить их?)? Или же можно организовать регулятор комнатной температуры в каждую комнату? Что в этом случае нужно купить и как всё слепить?

     

    ЗЫ для скептиков - рекламой я не занимаюсь. выбор оборудования личный. просьба не заострять на этом тему

     

    ЗЫ ЗЫ зараннее спасибо за ответы\советы

×
×