Это я знаю, но хочется сэкономить по возможности. Они ведь тоже соединят навечно ПВ-3 и НШВИ. Конечно не так красиво как спец клещи...
Не пробовал, но учитывая ,что стенки у гильзы толще чем у НШВИ - будет смещение по размерам. Например,предполагаю, что НШВИ 4 мм обожмутся клещами под 2,5 мм. Прийдется поэкспериментировать.
-
П.С.: мастера, подскажите - такими клещами НШВИ можно опрессовать нормально или всё же придётся спец клещи покупать?
ПК-16 не для НШВИ. Это для опресовки провода в медные гильзы, т.е. если Вам нужно соединить несколько проводов навечно.
-
Заземляющие электроды должны быть заглублены в самых влажных частях грунта. Они должны быть расположены вдали от свалок отходов, где возможна фильтрация, например, экскрементов, жидких удобрений, химических продуктов, кокса, и т.д., которые могут их разъесть.
Спасибо, это понятно.
У меня трубы н/ж :D(к сожалению не знаю их марки) и время покажет насколько их хватит.
Вопрос в том,что может есть какие-либо СПЕЦИФИЧЕСКИЕ требования касательно заземления и канализации,о которых я не знаю и не догадываюсь.
-
Здравствуйте !
Есть частный дом со старой двухпроводкой 90-х годов.
Денег и возможности все переделать сразу нет.
В гараже и сарае проводка уже переделана на 3-х проводную.
Есть мысль сделать временное (с переходом в постоянное) заземление пока для гаража, с дальнейшим соединением этого контура с будующим контуром заземления для дома.
От старых хозяев досталось: однокамерный септик без дна, расположенный в углу гаража:D, две н/ж трубы длинной по 2 метра (диаметр 25-26мм, стенка 2,5-3мм).
Планирую н\ж трубы сварить,приварить клемму под болт , забить в дно септика и использовать эту конструкцию как заземлитель.
Здравый смысл "говорит" что электрод может получиться с низким сопротивлением (в яме водный раствор солей), а вот что "говорят" об этом нормативные документы.
-
Купил короче плафоны новые, лампочки ЛЕД,
Совет из опыта эксплуатации в подъезде - плафоны пометьте краской,лампочки приклейте к патронам и крепите светильники "пожошче". Воруют-с.
- 2
-
Ну, тут два варианта: или лазер кривой, или стена.
-
Это Вы мне? B.S.V. - это пользователь данного форума?
Добавлено через 1 минуту
Сорри что написал "без шапки"
Совершенно точно. Вот ссылочка и там много фото.
- 1
-
Судя по Вашим поискам ,Вам к B.S.V.
-
На втором фото выходит угол стены кривой?
-
но копия Боша 2-26. Уже, сцуко, лет 6, один раз менял якорь, когда им весь день штробили белый кирпич.
Аналогично
-
А религиозные войны сшитого полиэтилена против металоспластика будут вестись вечно и со временем перейдут в плоскость удобности или неудобности монтажа такого рода труб.
Эти "религиозные войны" очень напоминают войны "тупоконечников" и "остроконечников" из сказки "Путешествия Гулливера " (Дж.Свифт). Кто не читал, была проблема - с какой стороны правильно разбивать яйцо (куриное конечно).
- 1
-
К посту 3425.
Это была не первоапрельская шутка.
Файл получился объемным, поэтому заинтересованным в личку отправил ссылки.
Просьба на e-mail fujifilmukr@gmail.com
-
Смотрим ТХ у гибких подоводок и у трубы, того же Рехау. И перестаем фантазировать.
А об неисправном предохранительном клапане должен думать не производитель трубы, а тот, кто эксплуатирует систему.
Система водогазопроводных труб запроектирована на 16 атмосфер. Испытательное давление 25 атм.
Поставщик услуг (водоканал) вправе подавать воду под давлением 16 атм и ни за что не отвечать!
Добавлено через 5 минут
+1Цена вопроса не намного превышает резиновый шланг. А надежность все таки повыше. Один раз зажал нормально и у
Варианты:
1. Ничего не подключать.
2. Разобраться как подключить медной трубой (радиусы подключения минимальны - меньше разрешенных для гибкой подводки).
3. Нержавеющие гибкие шланги - не рекомендую. Даже продавцы (АДЕКВАТНЫЕ) на рынках Киева не советуют.
-
Все хуже и хуже, даже гостей типа китайцев уже нима. Раньше хоть они разбавляли всю абсурдность выставки))
Зато много турецких производителей (голимых розеток и изделий из пластика), а на входе стенд АСКО-УКРЕМ. ТРЕНД однако.
-
10А точно выносит. 16А — как повезёт. Обыкновенная львовская «Искра» ватт на 75-100.
"Искра" , No name , "Экономка" т.е. самые дешевые (дерьмовые) выносят все (не зависимо от мощности), по цепочке, вплоть до 50А на вводе в квартирном щитке. Происходит это ,в основном, в момент включения - когда спираль холодная.
При использовании дорогих ЛОН - Филипс, Осрам, Пила - случаи единичны, стремящиеся к нулю.
- 1
-
Цитата:
Сообщение от akaDemik_ua
що тоді робити, наприклад на кухні, де плита перекриття йде, а розеток додати необхідно
Что порекомендуете по проводам, где делать штробы, в полу или по стенам для силового кабеля, интернет, телевизионного, аудио?
Не все так грустно. Сначала "опытным путем" определите толщину стяжки и ее прочность. Разброс толщин может быть: от 50 до 120 мм и качество: от бетона до тряпок и картона под цементной стяжечкой.
По проводам вариантов масса: в полу (см.выше), крепление к потолку (желательно плоский провод) с последующей штукатуркой , в электротехнических плинтусах с надплинтусными розетками (см.фото),комбинированно (используя существующие штрабы,трубы заложенные на ДСК в бетон для освещения и розеток, в полу где позволяет толщина стяжки и п.т.) и самый "грустный" вариант - в кабель каналах.
С учетом озвученных исходящих данных - единственно правильного решения нет.
-
Добавлено через 11 минут
Протяну-ка я, наверное, вместе с трубой от полотенчика в котельную ПВ1 на 1,5 квадрата, и там его к ГЗШ подключу.
ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
544 Защитные проводники уравнивания потенциалов
544.1 Защитные проводники уравнивания потенциалов, присоединяемые к главному заземляющему зажиму (шине)
544.1.1 Сечение защитных проводников уравнивания потенциалов, которые присоединяют к главной заземляющей шине (ГЗШ) должно быть не менее половины сечения самого большего защитного проводника установки и не менее:
- 6 ммГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов по Cu;
- или 16 ммГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов по Al;
- или 50 ммГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов по стали.
Сечение защитных проводников уравнивания потенциалов, которые присоединяют к ГЗШ не должно быть больше 25 ммГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов Си или эквивалентного для других материалов.
Добавлено через 15 минут
На первых порах будет ППР, потом может быть заменю на медь, если разбогатею, и продолжу наполнять котельную всякими интересностями.Как написал troll_9000, земля будет на насосе, но насос будет в котелке, а между ними пластик...
С этим, Вам в тему - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=64422&page=528.
-
Но я по прежнему не понимаю, чем страшно заужение сечения выходного шланга для накопительного бойлера? Просветите в этом вопросе будь ласка.
Вопрос не ко мне, а к производителю ( AQUILA ) бойлера (накопительного водонагревателя). Фото страниц паспорта в посте №3409.
-
Бойлер конечно водонагривач, но не все водонагривачи -- накопительные бойлеры.
Бойлер
[править | править вики-текст]Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Настенный бытовой бойлер
Бойлер (англ. boiler — котёл) — водонагревающее устройство в системе снабжения теплом и горячей водой[1]. Как правило, при этом в русском языке «бойлер» предполагается как нечто отличное от котла, хотя встречаются и другие мнения[2]
Бойлер (накопительный водонагреватель) - термин используемый продавцами и производителями теплотехники.
"Проточник" продавцами и производителями обзывается - проточный водонагреватель.
-
Цитата:
Сообщение от Nickdecker
А это, как и говорил, все таки ошибся - страница 512 этой же ветки.
Це Ви сам з собою?
" Це зі мною!" Coca - cola.
Добавлено через 1 минуту
Изи9 не топовая, а цены на Абб...удивили, действительно не отличаются.Остался последний вопрос выше и можно расходится.
" Но разойтись я сразу согласился! И как разошелся, и как расходился!" В.С.Высоцкий
- 1
-
А где вы увидели заужение диаметра?
Подключения у бойлера 1/2", трубка медная 15-я, если не ошибаюсь.
Больше чем Д 10х1,0 , так же как и цанговые переходники под нее не встречал.
Если знаете где есть 15-я хромированная - дайте , плиз , ссылку.
-
-
img-host.org.ua/images/pervuiblin.jpg
Пока рисовал, вопросов появилось куча, но делал после рабочего дня, уже решил выложить, что вышло. На ванную комнату УЗО с током утечки 10мА нужно дополнительно ставить? Сверху всю эту кучу автоматов, лучше медной рейкой соединить? По логике расположения в квартире, кондиционер в зале можно отдельно пустить, тем более провода будут скрыты и включаться он будет с автомата, как и те два, вобщем пока пробный вариант, критикуйте пожалуйста, хочется не заходить за грани разумного по разделению , количеству реле и автоматов, но вижу, что как то слишком много всего на одной линии, или так нормально? Бойлер забыл, думаю пусть а ванной в розетку будет включен, как полотенцесушитель и сама ванная с гидромассажем, там розеток то пару штук, а линию нарисовал - читал где то типа мокрая линия)
Почитайте здесь cs-cs.net/3phase-budjet-master-klass и в других разделах про щиты,электрику,УЗО и т.д.
-
буду собирать
Удачи и успехов.
Сантехмонтаж в картинках
в Cантехніка, трубопровід
Опубліковано:
Это застройщик пылает страстной любовью к деньгам, и соответственно платит настолько мало нанятым работникам (не только сантехникам), что работают там только самые низкоквалифицированные. Главное что бы при сдаче работы не текло, а там хоть "трава не расти".
Р.С. А видели бы Вы, что там творится с электрикой!