Sergey++
-
Публікації
64 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем Sergey++
-
-
Ноль со счетчика сделайте отдельно от заземления. Это два разных провода.
А в каком тогда месте делать разделение PEN-проводника (идет от счетчика) на PE-проводник и N-проводник. Это ведь делается в ГРЩ.
И на стиралку нету розетки вообще, и провода на нее отдельного нетуЯ планировал включить стиралку в тот же контур, что и бойлер. Это возможно?
Спутниковая(?) антенна будет с южной стороны, присматривайте место, и от неё лучами TV провод к каждой точке.Вообще планирую поставить направленную антенну с усилителем с западной стороны. Направление на киевскую вышку видно в файле "1 этаж - план осветительной сети.pdf". Где-то, по прямой ~50 км.
Почему ТП электрические, газа не будет водяные сделать?Газа - нет, и не планируется.
-
Несочтите за хамство ! А наХрена в доме 3-фазы ? Bы будете использовать асинхронные эл. двигатели ?
А вы посмотрите по нагрузке.
Файлы "1 этаж - план розеточной сети.pdf" и "1 этаж - план осветительной сети.pdf". Плюс электроконвекторы, бойлер, варочная панель и т.п.
А сколько нагрузки выдержит 220В.
-
Вот, исправил в схеме высказанные замечания, выкладываю.
-
Покритикую...
Почему в схеме первого этажа отходящие "0" жилы после дифавтоматов объеденены в одну? Они раздельно идти должны.
У Вас нет заземления? По схеме "0" и "земля" объеденены в ГРЩ. Не планируете монтировать контур?
Это только то, что я нашел...Сейчас профессора подтянуться и начнется...
Заземление конечно же планирую, пока это не отразилось в схеме.
По поводу рабочего нуля. Понял Вашу мысль - исправлю.
Как дорисую - сразу выложу.
Спасибо за критику.
-
у Вас вводной Автомат с кривой B, последующие с характеристикой С?
лучше наоборот, вводной С, и те В.
Какого бренда фурнитуру планируете брать? Смотрю, заложен 3 клавишный выключатель, он не у всех брендов есть
Да, действительно, на схеме МВ363А, а в действительности МС363А. Просмотрел. Спасибо.
По поводу фурнитуры еще не определился. Есть какие-нибудь советы.
-
Уважаемые форумчане!
Хочу провести в свой построенный дом 3-х фазную сеть.
Хотелось бы узнать мнение практикующих электриков по поводу предлагаемой схемы разводки первого этажа дома, (планирую в 2012 году сделать электрику).
И заодно выяснить несколько вопросов.
1. Обязательно ли прятать проводку в ПЭ-гофротрубу (провод ВВП).
2. Обязательно ли покупать всю автоматику сейчас, поскольку не все линии будут задействованы сразу.
3. Как правильно нагружать фазы.
4. Каким образом входящий кабель СИП 4х16 соединить в ГРЩ.
5. Я подобрал в основном автоматику Hager, кто сталкивался, на что обратить внимание при покупке/установке.
Буду рад услышать конкретную и здравомыслящую критику и доводы.
Электрическая схема ГРЩ (1 этаж).pdf
Потритикуйте схему эл.проводки дома (3 фазы).
в Електрика, Освітлення, Генератори
Опубліковано:
Да, вы правы, действительно 4-й провод это N-рабочий ноль.
Поэтому изменю схему. Выложил новую схему.
Спасибо за подсказку.
Электрическая схема ГРЩ (1 этаж)_03.pdf