Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Гидроизoляция подвала

viRUS

Рекомендовані повідомлення

Подскажите, как отделаться "малой кровью" с такой проблеммой? Есть небольшой подвал, примерно 3х3 м. Качество бетонирования - на троечку с минусом(( Стены плачут.

Снаружи загидроизолировать нельзя, тоесть только изнутри. Подпорную стену изнутри тоже не хочется городить.

Текут в основном швы(это видно на фото). Природу швов установить затрудняюсь... Видимо после первой заливки в траншею просыпалась земля/щебень/песок, потом напиталось молочка и застыло. Ширина примерно 10 см! (на последнем фото крупно)

Я предполагал делать проникающую, но что делать с этими швами? Понятно, что их надо расшивать, но чем их потом заделывать? Бетоном? Анкерным раствором, с добавлением проникающей? Анкерным раствором, а потом поверху проникающей? :unknown:

1.thumb.jpg.800491de3f933545bfefc6fe14737326.jpg

2.thumb.jpg.b2e9d0ee25d4225ad5e0d4a26ff91d49.jpg

3.thumb.jpg.726e8ebc1764524a71de960f619caad9.jpg

4.thumb.jpg.01fa93a5378ecf99c4d3e49235b2e46b.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Попробуйте вынуть где-то 3 см "бетона" из шва.

Выбирайте столько сколько можно выбить без особых усилий.

Я про границу расшивки по вертикали. Хороший бетон Вас остановит.

"Штробу" желательно сделать трапецией (см рисунок).

 

Дальше её заделать ремонтным раствором.

Лучше это делать без инструмента. Просто рукой. Вдавливая раствор в "штробу". Неровности потом счесать мастерком.

 

Вот этой штучкой будет сделать хорошо.

(ссылка устарела)

Если захотите от цены отнимайте 15% (для СД)

Получите безусадочную заплатку марки М500.

1.thumb.JPG.9c8a4bf6ef457488d703dec5bbaad74a.JPG

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выбиваете 2-2,5 см. шва и заделываете материалом Скрепа М500. Цена материала 14 грн./кг. Расход-20 кг./м2 при толщине 10 мм.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отмостка - не есть гидроизоляция.

А Вы знаете, я в курсе. Однако довольно часто причиной сырости стен подвала является некачественно выполненная отмостка и отсутствие дренажа.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А Вы знаете, я в курсе. Однако довольно часто причиной сырости стен подвала является некачественно выполненная отмостка и отсутствие дренажа.

 

А я все-таки считаю, что причиной сырости стен подвала является некачественно выполненная гидроизоляция стен подвала.

Давайте останемся каждый при своем ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А отмостка у Вас имеется?

Отмостки не было, вот как-раз вчера доделали. Посмотрим что покажут дожди осенние

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...