gothic3men Опубліковано: 14 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2012 С учетом своих проблем скажу, что для водяного теплого пола 3-5 см стяжки это мало ( полопается ). То яка оптимальна товщина стяжки над трубами теплої підлоги? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 14 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2012 оптимальна товщина стяжки 7 см. вся товщина 70-16=54 мм. 70-20=50 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Celentano Опубліковано: 14 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2012 То яка оптимальна товщина стяжки над трубами теплої підлоги? 70-100мм лучше чуть больше чем меньше... Теплопроводность монолитного бетона в воздушно-сухом состоянии 1,35 Вт/(м*°С) = 1,5 ккал/(ч*м*°С). а если увлажненный то теплопроводность в два раза выше... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Артур 72 Опубліковано: 15 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2012 Экстрим дело не всегда благодарное.... Но если действительно отступать некуда, то я бы кинул снизу одну металлическую сетку, и одну стекло, для фасадной штукатурки, и таким же повторил поверх трубы. Стяжку бы делал из ЦПС пополам с плиточным клеем для тёплого пола. Конечно дорого, но думаю шанс на то что будет работать есть. Отступать совсем некуда(. То,что дороже,я смирился),вопрос просто сделать максимально правильно,исходя из таких условий. Спасибо,поищу из готовых по производителям разным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gothic3men Опубліковано: 16 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2012 Не рекомендую так делать. Я укладывал трубы уже на залитый и утепленный бетон, армировал сеткой и заливал около 7 см цементом но трещинки пошли типа паутинки. Не рекомендую укладывать на пенопласт. Підкажіть, не можу розібратися з металевою сіткою в пирозі теплої підлоги... потрібна вона чині, планується слідуюча конструкція: -пісок покритий плівкою -ППС 35пл. 8см - труба ТП -7см стяжки з фіброю та пластифікатором -клей +плитка (яку товщину даного шару приймати при розрахунку?) Чи потрібна для даної конструкції армуюча сітка 10х10 -3мм, чи без неї все буде ок? пс: просто боюсь лажануться, бачу в людей бкває куча проблем ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 16 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2012 Судя по тому, что здесь многие пишут, то при идеальных условиях сетка не нужна, но если вдруг будет цемент не совсем тот, или песок не совсем мытый, или ещё что, то она может спасти ситуацию.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gothic3men Опубліковано: 16 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2012 Судя по тому, что здесь многие пишут, то при идеальных условиях сетка не нужна, но если вдруг будет цемент не совсем тот, или песок не совсем мытый, или ещё что, то она может спасти ситуацию.... 1.Пісок буде використовуватися НЕ митий, це 100%, довго пояснювати.... 2. тут питаня як вона ложиться скажем ППС, труба ТП і на неї відразу ложиться сітка, чи труби спочатку заливаються скажем 4см стяжки, потім сітка і ще 3см стяжки? і чи ця сітка небуде створювати корозії бетону, труб.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 16 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2012 1.Пісок буде використовуватися НЕ митий, це 100%, Не мытый песок одна из основных причин растрескивания ЦПС. При таком раскладе, я бы и под трубы и над трубой кинул сетку и все это несколько поднял от пенопласта. Железо в ЦПС не ржавеет. Если сетку укладывать одну, то для того, чтобы стяжка была более крепкой лучше положить сверху труб. Можно и под низ, но тогда нужно трубы вместе с сеткой несколько подымать над пенопластом, чтобы сетка точно была в слое раствора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
c_vitaliy Опубліковано: 16 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2012 Не мытый песок одна из основных причин растрескивания ЦПС. Чет я думал, что речной песок, намываемый земснарядами не бывает НЕ мытым. А причина растрескивания только - избыток воды и укладка без виброрейки. ИМХО Добавлено через 4 минуты Судя по тому, что здесь многие пишут, то при идеальных условиях сетка не нужна, но если вдруг будет цемент не совсем тот, или песок не совсем мытый, или ещё что, то она может спасти ситуацию.... К сетке удобно трубу пристегивать стяжками Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 16 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2012 Чет я думал, что речной песок, намываемый земснарядами не бывает НЕ мытым. Вы что не читая спешите по клаве стучать? Человек же сказал, что песок будет не мытым. Думаю, что знает о чем говорит. А причина растрескивания только - избыток воды и укладка без виброрейки. ИМХО Я же написал, что одна из основных причин, а не единственная. Или вы никогда не видели не мытого песка? К сетке удобно трубу пристегивать стяжками А ещё более удобно трубу гарпунами к пенопласту и сетку поверху..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Celentano Опубліковано: 16 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2012 если компоненты бетона подобраны на глаз то не какая сетка не поможет...в следствии чего стяжка будет в паутине. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bodik_82 Опубліковано: 18 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2012 Доброго времени суток! Просьба ногами сильно не бить ибо описываемые работы проводятся в первый раз и собственными силами. С позволения автора задам свой вопрос в этой теме. Вчера залил стяжку в санузле. Основание для стяжки: - плёнка (полиэтилен); - (ссылка устарела) (18мм); - отражающая (фольгированная) подложка (2 мм); - (ссылка устарела) для тёплого пола; - (ссылка устарела) стеклотканная штукатурная; дальше поставил маячки и начал заливать стяжку (Knauf нивелирэстрих 425) смесь из 8-9 л воды и мешок смеси 40 кг всё по инструкции. залил где-то 30 мм из предполагаемых 45 мм и на утро увидел следующий результат: Прошу специалистов откликнуться и дать экспертную оценку в следующих аспектах: 1. Что делать с трещинами? Нужно ли смачивать поверхность стяжки? 2. Какой промежуток должен быть между заливкой первого слоя стяжки и последующим (в моём случае)? 3. Можно ли и нужно ли добавлять пластификатор в Knauf 425? Хочу добавить в смесь для второго захода (выравнивающий слой) универсальный клей ПВА (как самый дешёвый вариант)? P.S. Заранее благодарю за полезный совет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimalozz Опубліковано: 30 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 В мене панельне перекриття нерівне тому товщина стяжки теплої підлоги від 7 до 9 см. Стяжка: цемент+пісок+вода+пластифікатор. Сохне вже більше 5 тижнів, тріщин не помітив (т-т-т). Питання до компетентних людей: чи не зашкодить підлозі, якщо обігрів включити до того, як вона на 100% затвердіє і висохне? Чи може бажано включити на мінімальний нагрів щоб просохла нормально ще до укладки плитки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 1 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2012 Делайте что хотите-стяжка набирает прочность 28 дней,причём первые 50 % за первые сутки,а сохнет только бельё на верёвке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Celentano Опубліковано: 1 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2012 Если все 28 дней будете стяжку проливать водой, то это только плюс, а если будете "СУШИТЬ" то и жить стяжка будет не долго Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.