Влад273 Опубліковано: 5 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2008 2 Влад273 Причин некорректной работы защиты может быть несколько: 1. Подключение к этажному щитку - 3х6 ВВГ или ПВС?, третья жила, желто-зеленая куда подключена? если вместе с синей, под одну железяку - это первая причина. 2.Какие буковки на автоматах линейных и вводных "В" или "С"? 3. Подключение вентилятора через выключатель, да и сам вентилятор имеет на борту платку маленькую со светодиодами? 4. А Вам предъявляли объект по окончании Ваши монтажники? Вы бумаги подписывали? Дали вам Акты? А протокол замера сопротивления изоляции силовых кабелей? Копию Лицензии? Аттестат аккредитации изм лаборатории? Проект или однолинейную схему, хотя бы? Когда я сдаю объект заказчику, неважно, квартира или дом, то мои башибузуки обязательно подключают технологические лампочки и выключатели, а работу розеток, если таковые не устанавливаются демонстрируем контрольной лампочкой или эл. звонком. Будут вопросы, я Вам в личку телефоны метнул, звоните... 1. По-моему, ВВГ - белый, плоский. Третья жила подключена... хороший вопрос, однако куда... who knows???? 2. Про буковки шото кадато слышал, но вспомнить не могу... 3. Подключение вента через шнурок, плата вроде есть. 4. Объект сдавали с помощью контрольной лампочки - она вроде везде зажглась. Длинный ответ: Бумаги подписывал и лицензии смотрел я в последний раз в 2006г. с директором фирмы, которая должна была мне дом построить ;) Бумаги были все в ажуре, а вот на практике - пришлось этого директора вместе с прорабом выгнать: работнички еще те оказались. :D:D:D С тех пор работаю прорабом сам у себя, а лицензиям не доверяю - в наше время любую бумагу купить/сварганить можно. Короткий ответ - нет. 5. Звонить, наверное таки придется... Для J.B.: - у меня скрутка с пропайкой - классика, проверенная годами, хотя ноу-хау может и лучше. - Дифавтоматы по цене кусаются, я взял на основные группы диф.реле+простые автоматы, вышло дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 5 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2008 2 ВЛАД273 Дифавтоматы "Моэллер" или "Мюллер"(нар.), "домашняя серия", т.е. отсечка 6 кВ - 126-148 грн, это разве укус? В самом "бюджетном" случай - три ДифА с подшиновкой линейными автоматами(однополюсными по группам), и отдельно - водонагреватель, постирушка и посудомойка, ну ещё диспоузер, ежели таковая опция есть(на один автомат с посудомойкой) и фисё!(турецк.) Разве это дорого? Если - да, так почем тогда жизнь человеческая и безопасность ребёнкина? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 5 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2008 2 J.B. Восьмой год работаем безвинтовыми клеммами, никаких проблем, цена - 35 коп за шт, длительно допустимый ток - 24А,(Германия), "Вейдмюллер", есть аналог - "Вило" Италия, но нет сертификата, да и дороже они. Колпачки существуют, называются "скотч-лок" - недостаток - принцип скрутки, а на б/в клеммах зажим "акулий зуб", провод обратно не вынямивается, только с прокрутом на 90 град тудым-сюдым. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
J.B. Опубліковано: 6 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2008 Спасибо за ответы! Скрутка с пропайкой наверное надежнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 6 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2008 Не-а, знаем, плавали... при скрутке более 3-х проводов, очень вероятен "непропай" или "незатекание" или "непопадание"(как только не называют) припоя в центр. а сие означает "попадание" для Вас, с непредсказуемыми последствиями... По технологии, облуживается припоем каждый кончик да с безкислотным флюсом, что-то я не видел давно уже такого, крайний раз - при пайке кабеля 195мм2 в Черновцах.... А сверху изолента, погрелась скрутка и вытек припой и погрелась скрутка далее-более, а потом -"01" звоним... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Антип Опубліковано: 7 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2008 Не-а, знаем, плавали... при скрутке более 3-х проводов, очень вероятен "непропай" или "незатекание" или "непопадание"(как только не называют) припоя в центр. а сие означает "попадание" для Вас, с непредсказуемыми последствиями... По технологии, облуживается припоем каждый кончик да с безкислотным флюсом, что-то я не видел давно уже такого, крайний раз - при пайке кабеля 195мм2 в Черновцах.... А сверху изолента, погрелась скрутка и вытек припой и погрелась скрутка далее-более, а потом -"01" звоним... У меня "чумычка" есть (электро тигль-емкость с расплавленным припоем и ручкой) но клиентов на пайку пару лет уже не встречал. Все на карандаш берем - сварка при пом. графитовых электродов и аппаратика. На конце скрутки получается спайка в виде аккуратного шарика медного или аллюминевого. Так мы работали при совке. Сейчас это наверное никто не применяет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 7 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2008 У меня "чумычка" есть (электро тигль-емкость с расплавленным припоем и ручкой) но клиентов на пайку пару лет уже не встречал. Все на карандаш берем - сварка при пом. графитовых электродов и аппаратика. На конце скрутки получается спайка в виде аккуратного шарика медного или аллюминевого. Так мы работали при совке. Сейчас это наверное никто не применяет. Снимаю шляпу.... Уж сколько лет минуло.....да, году так в 1986-87 крайний раз применяли это чудо на Николаевском заводе "Сельмаш", не-а, потом был ещё один из первых кооперативов "Лира", скрипочками торговали и прочим смычково-щипковым инструментом, как давно это было.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Володимир Опубліковано: 11 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2008 Запитання від електродилетанта(тобто, від мене). Весною планую розпочати будівницвто з цоколя. Електрика на ділянці є: стовп зі щитком. Є й проект, згідно з яким і було поставлено цей стовп (і підключено до мережі). Запитання: достатньо цього проекта, щоб (найнявши спеціаліста), намалювати схему і потім поступово, у міру спорудження будинку (цоколь, коробка) прокладати всілякі "гільзи" для кабелів, самі кабелі (хотілося б прокласти їх у цоколі, у монолітному бетоні), - чи потрібно замовляти якийсь додатковий план на електромонтажні роботи власне по будинку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 11 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2008 Запитання від електродилетанта(тобто, від мене). Весною планую розпочати будівницвто з цоколя. Електрика на ділянці є: стовп зі щитком. Є й проект, згідно з яким і було поставлено цей стовп (і підключено до мережі). Запитання: достатньо цього проекта, щоб (найнявши спеціаліста), намалювати схему і потім поступово, у міру спорудження будинку (цоколь, коробка) прокладати всілякі "гільзи" для кабелів, самі кабелі (хотілося б прокласти їх у цоколі, у монолітному бетоні), - чи потрібно замовляти якийсь додатковий план на електромонтажні роботи власне по будинку? Более подробно, пожалуйста... 1. Столб и щиток - на время строительства или постоянная схема? 2. какая мощность кВт вам определена по ТУ 3.нарисовать схему ... кого-чего? 4. нанять специалиста для электромонтажа, проектирования или для подсказки что, где и как проложить-заложить? Ежели для себя - так лучше (дешевле) уже по факту, когда все переделки-переносы и добавочки уже сделаны, у проектантов это называется стадия "Р"(дешевле - потому как за каждую переделку чертежей надо платить) Для Киев(обл)энерго достаточно будет однолинейной схемы при оформлении договора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Володимир Опубліковано: 12 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2008 Є такі бомаги: Технічне рішення "по робочому проекту електрозабезпечення житлового будинку" Є "робочий проект" про "Приєднання побутового споживача", "Зовнішнє електропостачання". Є договір на користування електричною енергією. І є, власне, сама електронергія - від стовпа зі щитком, встановленом (за мої добрячі гроші) на моїй ділянці, і я користуюся цією енергію, підключаючи, переважно, поки що, болгарку. У технічному рішенні і проектів написано ще таке: максимальне навантаження 5 кВт, 380 В, категорійність 3-я категорія. Тобто, стовп і щиток встановлено на постійно. Є і проект, але він якийсь загальний. Чи такий і має бути? "Схема" - мається на увазі маршрути прокладання кабелів по стінах, місця розміщення вимикачів, розеток і таке інше. Спеціаліст таки буде потрібний і для електромонтажа, і для підказки. Але чи потрібно ЩЕ один проект для уже конкретних робіт по самому будинку? П.С. Вичитав у "робочому проекті" ще таку фразу: "внутрішнє електропостачання житлового будинку в об"єм даного проекту не входить". Звідси висновок: таки потрібен ще й окремий проект на внутрішнє електропостачання житлового будинку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Антип Опубліковано: 12 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2008 Є такі бомаги: Технічне рішення "по робочому проекту електрозабезпечення житлового будинку" Є "робочий проект" про "Приєднання побутового споживача", "Зовнішнє електропостачання". Є договір на користування електричною енергією. І є, власне, сама електронергія - від стовпа зі щитком, встановленом (за мої добрячі гроші) на моїй ділянці, і я користуюся цією енергію, підключаючи, переважно, поки що, болгарку. У технічному рішенні і проектів написано ще таке: максимальне навантаження 5 кВт, 380 В, категорійність 3-я категорія. Тобто, стовп і щиток встановлено на постійно. Є і проект, але він якийсь загальний. Чи такий і має бути? "Схема" - мається на увазі маршрути прокладання кабелів по стінах, місця розміщення вимикачів, розеток і таке інше. Спеціаліст таки буде потрібний і для електромонтажа, і для підказки. Але чи потрібно ЩЕ один проект для уже конкретних робіт по самому будинку? П.С. Вичитав у "робочому проекті" ще таку фразу: "внутрішнє електропостачання житлового будинку в об"єм даного проекту не входить". Звідси висновок: таки потрібен ще й окремий проект на внутрішнє електропостачання житлового будинку? У Вас уже сделано 99 % по электрике. В таком случае РЭСу глубоко все равно что будет дальше "від кабельних відгалуджень після вузлу обліку". Проэкт внутрянки можно не делать. Толковые электромонтажники и пожалуй все. Перед началом нулевого цыкла пригласите оных -может понадобиться делать кабельный ввод подземный.Поговорите, проконсультируйтесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Володимир Опубліковано: 12 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2008 Антипу: зрозумів, дякую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 12 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2008 Антипу: зрозумів, дякую! А вот номинал 5 кВт Вас не насторожил? Пример: электрочайник - 2кВт, насос погружной - 1,5 кВт, утюг - 2 кВт, это всё, что можно включить одновременно. Или "болгарка" - 2,5 кВт , бетономешалка - 2кВт, а вот чайку попить на стройке не удастся, мощей не хватат, только на костре... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Антип Опубліковано: 14 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2008 Ну вы же видите 5 квт 380. Кто- нибудь видел проэкты у которых были бы забиты ДА или ДР на 7-8 А (5 кВт 380 это кажись 3ф). В сплошную не меньше 16 А , а енто почти 3.5 кила на фазу. Тем более вводное ДР уже меньше чем на 16 А рабочий ток по моему не бывает. И мало вероятно , что потом ВА после счетчика будет меньше 16 А. Но кажись ВСЕ не так 5 кВт дают на 220 В Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Володимир Опубліковано: 15 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2008 Ну вы же видите 5 квт 380. Кто- нибудь видел проэкты у которых были бы забиты ДА или ДР на 7-8 А (5 кВт 380 это кажись 3ф). В сплошную не меньше 16 А , а енто почти 3.5 кила на фазу. Тем более вводное ДР уже меньше чем на 16 А рабочий ток по моему не бывает. И мало вероятно , что потом ВА после счетчика будет меньше 16 А. Но кажись ВСЕ не так 5 кВт дают на 220 В А тут мало що зрозумів. Тобто, зрозумів, що 5кВт ніби то мало. А з другої сторони, якщо 380 (тобто, три фази?), я можу розраховувати сумарно на більшу, ніж 5 кВт, потужність? Який цей максимум? (якщо можна, то простішою мовою, і без абревіатур, які для мене звучать як чиїсь ініціали...) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Антип Опубліковано: 15 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2008 Ну вы же видите 5 квт 380. Кто- нибудь видел проэкты у которых были бы забиты ДА или ДР на 7-8 А (5 кВт 380 это кажись 3ф). В сплошную не меньше 16 А , а енто почти 3.5 кила на фазу. Тем более вводное ДР уже меньше чем на 16 А рабочий ток по моему не бывает. И мало вероятно , что потом ВА после счетчика будет меньше 16 А. Но кажись ВСЕ не так 5 кВт дают на 220 В А тут мало що зрозумів. Тобто, зрозумів, що 5кВт ніби то мало. А з другої сторони, якщо 380 (тобто, три фази?), я можу розраховувати сумарно на більшу, ніж 5 кВт, потужність? Який цей максимум? (якщо можна, то простішою мовою, і без абревіатур, які для мене звучать як чиїсь ініціали...) Ну если б видеть Ваше ТУ. На 3 фазы (380 В) 5 кВт такого не встречал. У Вас подключено 3 фазы или однофазное присоединение на 220 В. Если 3 ф то спите спокойно по аппаратам защиты (Диф. реле- ДР, диф. автоматический выключатель -ДАВ, или просто автоматический выключатель -АВ) по их номинальным параметрам нагрузить на фазу до 3.5 кВт можно, а по трем так не менее 10 кВт - логически и практически. По их бумагам нет. Но имеем практическое воплощение этого дела в железе. Ну если у Вас однофазное подключение 220 В 5 кВт то то вводные аппараты защиты должен быть номинал 25 А не менее. Если это так то только чуть более 5 кВт получается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Володимир Опубліковано: 15 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2008 В "Акті допуску на підключення до електричної мережі електроустановки" згадується про проведення огляду змонтованого електрообладнання "З-х фазного обліку". Таки три фази? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 15 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2008 Если бы видеть ТУ... А то гадаем, как две цыганки, если бы, да кабы..... Володимир! Может хватит темнить? Опубликуйте ТУ, тогда и точный ответ, а так.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Володимир Опубліковано: 17 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2008 Мені здавалося, що основні цифри з ТУ я вже повідомив, але, очевидно, то мені таки здавалося, тому публікую повністю "секретні" ТУ: Технічні умови № 565/017 на приєднання електроустановок до електромережі 1. Найменування споживача: трифазний ввод до житлового будинку 2. Адреса: село М.Дмитровичі, 3. Споживна потужність: 5 кВт 4. Напруга приєднання 380 В 5. Категорійність навантаження: 3 кат 100% 6. Джерело живлення: ТП-98, ПЛ-0.4 кВ Л-1 Приєднання виконати від опори 27 згідно вимог ПУЕ 7. Місце встановлення лічильника зовні будинку (вільний доступ) Все вже підведено і підключено: від вуличної лінії електропередачі, на відстані 25-30 метрів, на моїй ділянці стоїть окремий, соборний і незалежний стовп зі щитком і з лічильником. Ділянка довга й вузька (70 на 16), будинок запланований у глибині ділянки і тому доведеться, мабуть, ставити ще один стовп ближче до будинку (щоб не закопуватися в землю, бо вузькість ділянки таки створює проблеми: потрібна буде доріжка до будинку, десь треба прокладати каналізацію, і, особливо, - газ). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Иван Опубліковано: 17 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2008 У меня 3 фазы 5 квт. В щитке стоит пока 1 резетка на 380 и одна на 220. Завел 220 во времянку: Строители круглосуточно палят 2 обогревателя по 2к, плюс свет плюс электроплитка 1,3к. Выбивать начало, когда чудики еще сварочный аппарат одновременно начали включать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Антип Опубліковано: 17 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2008 Мені здавалося, що основні цифри з ТУ я вже повідомив, але, очевидно, то мені таки здавалося, тому публікую повністю "секретні" ТУ: Технічні умови № 565/017 на приєднання електроустановок до електромережі 1. Найменування споживача: трифазний ввод до житлового будинку 2. Адреса: село М.Дмитровичі, 3. Споживна потужність: 5 кВт 4. Напруга приєднання 380 В 5. Категорійність навантаження: 3 кат 100% 6. Джерело живлення: ТП-98, ПЛ-0.4 кВ Л-1 Приєднання виконати від опори 27 згідно вимог ПУЕ 7. Місце встановлення лічильника зовні будинку (вільний доступ) Все вже підведено і підключено: від вуличної лінії електропередачі, на відстані 25-30 метрів, на моїй ділянці стоїть окремий, соборний і незалежний стовп зі щитком і з лічильником. Ділянка довга й вузька (70 на 16), будинок запланований у глибині ділянки і тому доведеться, мабуть, ставити ще один стовп ближче до будинку (щоб не закопуватися в землю, бо вузькість ділянки таки створює проблеми: потрібна буде доріжка до будинку, десь треба прокладати каналізацію, і, особливо, - газ). 5 кВт это 1.67 кВт на фазу вроде бы и маловато будет. Но при исполнении в железо очень большая редкость какое- нибудь УЗО для вашего случая 8-10 А, в основном 16, 25, .... А . А что написано на вводном ДР или ДА - какое у вас там смонтировано. Тоесть его номинальный ток ( нагрузка) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Володимир Опубліковано: 18 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2008 А что написано на вводном ДР или ДА - какое у вас там смонтировано. Тоесть его номинальный ток ( нагрузка) Ввідний автоматичний вимикач, який встановлюється до лічильника типу ВА 47-29 на 16А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MastakDN Опубліковано: 18 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2008 А что написано на вводном ДР или ДА - какое у вас там смонтировано. Тоесть его номинальный ток ( нагрузка) Ввідний автоматичний вимикач, який встановлюється до лічильника типу ВА 47-29 на 16А. Примерно 3 кВт на одну фазу даже чуть больше 3,5. Если постараетесь равномерно распределить, то одновременно можете включить нагрузку равную 9-10 кВт. Это касается однофазных нагрузок. Для дома, если отопление не электрокотлом и в случае если дом не в 300 окон, вполне нормально, как по мне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Володимир Опубліковано: 19 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2008 Примерно 3 кВт на одну фазу даже чуть больше 3,5. Если постараетесь равномерно распределить, то одновременно можете включить нагрузку равную 9-10 кВт. Спасибі за роз"яснення. Згідно з проектом (цоколь, перший поверх, мансарда) буде не більше 130 квадратних метрів. Планується газовий котел. Тому, думаю, справді вистачить на таку площу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Антип Опубліковано: 19 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2008 А что написано на вводном ДР или ДА - какое у вас там смонтировано. Тоесть его номинальный ток ( нагрузка) Ввідний автоматичний вимикач, який встановлюється до лічильника типу ВА 47-29 на 16А. Очень хорошо. А мы уже за Вас начали переживать 1,73*16*380=10,5 кВт по 3,5 на 1ф. Это уже кое, что. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...