Підключення електрокотла 24 кВт

vladdash

Рекомендовані повідомлення

Зробив батькам індивідуальне опалення, але при підкюченні електрокотла виникли певні проблеми. Після електролічильника Simens (допотопного, але, як батьки кажуть, сертифікованого в 19.. році) в щитку стоїть автомат невідомого походження. Від нього три фази ідуть в підвал до котельні і одна фаза на електропостачання будинку. Попробував підключити електрокотел через трьохфазний автомат 40А, але через 2-3 хв. вибиває старий автомат біля лічильник. Підкажіть, будь ласка, як правильно підключити від лічильника покроково трьохфазний електрокотел 24 кВт. Наразі потрібний самий необхідний "джентельменський набір" щоб запустити котельню. Буду дуже вдячний за поради.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зробив батькам індивідуальне опалення, але при підкюченні електрокотла виникли певні проблеми. Після електролічильника Simens (допотопного, але, як батьки кажуть, сертифікованого в 19.. році) в щитку стоїть автомат невідомого походження. Від нього три фази ідуть в підвал до котельні і одна фаза на електропостачання будинку. Попробував підключити електрокотел через трьохфазний автомат 40А, але через 2-3 хв. вибиває старий автомат біля лічильник. Підкажіть, будь ласка, як правильно підключити від лічильника покроково трьохфазний електрокотел 24 кВт. Наразі потрібний самий необхідний "джентельменський набір" щоб запустити котельню. Буду дуже вдячний за поради.

 

А какого номинал этот "автомат невідомого походження"? Может он не рассчитан на такую нагрузку поэтому его и выбивает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

одна фаза на електропостачання будинку

что в доме есть из мощных потребителей?

Какой вводной кабель на дом? Запитаны от воздушки?

Автомат опломбирован, который выбивает? Что написано на счетчике, какой номинал?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все дуже сумно. Підвід до будинку з повітряної лінії але, на вигляд, досить тонким алюмінєвим проводом до чотирьохжильнного алюмінєвого кабелю з товщиною проводів не менше 10мм, який іде до лічильника. Лічильник троьохфазний 50А. Автомат стояв 16А. Розумію, що все треба переробляти, але до морозів хочу насамперед зробити нормальний ввід. Яким кабелем вести від повітряної лінії до лічильника, чи можна залишити старий? Чи потрібно міняти лічильник? Вже маю в наявності реле напруги та магнітний пускач 65А, якими планую захистити котел від переривання фаз.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все дуже сумно. Підвід до будинку з повітряної лінії але, на вигляд, досить тонким алюмінєвим проводом до чотирьохжильнного алюмінєвого кабелю з товщиною проводів не менше 10мм, який іде до лічильника. Лічильник троьохфазний 50А. Автомат стояв 16А. Розумію, що все треба переробляти, але до морозів хочу насамперед зробити нормальний ввід. Яким кабелем вести від повітряної лінії до лічильника, чи можна залишити старий? Чи потрібно міняти лічильник? Вже маю в наявності реле напруги та магнітний пускач 65А, якими планую захистити котел від переривання фаз.

 

Спочатку потрібно вирішити питання в обленерго стосовно реконструкції вводу в будинок, а там буде видно, можу Вас засмутити: зараз дуже важко вибити потужності, ввідний автомат був опломбований?, якщо да, то самовільна заміна приведе до конфлікту з енергопостачаючою компанією, з фінансовими витікаючими.

Якщо на свій ризик, то:

лічильник можна залишити (+- 11 кВт на фазу виходить), ввідний автомат потрібно замінити на 50 А (лишиться по +- 2.8 кВт на кожну фазу для інших споживачів), якщо мало то потрібно замінити і лічильник і ввідний автомат, тільки зараз це проблемно в плані легалізації (див. вище)

Ввід необхідно виконати СІПом 16 мм кв..

 

РС Взагалі так не роблять, вірніш роблять, а потім зявляються питання типу: який стабілізатор купити щоб ламочки не тускли коли опалення вмикається. Це ж питання потім зявляється і у Ваших сусідів, і пішло поїхало.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На щастя, обленерго відношення до мене немає. Це відомче житло. Я відшкодовую вартість електроенергії своєму підприємству. Воно, в свою чергу, розраховується за всю спожиту електроенергію з обленерго.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На щастя, обленерго відношення до мене немає. Це відомче житло. Я відшкодовую вартість електроенергії своєму підприємству. Воно, в свою чергу, розраховується за всю спожиту електроенергію з обленерго.

 

Тоді до роботи.