Дано.

-Через УЗО подключена линия кухни и линия комнат.

-Когда идет дождь через час-2-3 единоразово выбивает автомат. Когда влючу, потом больше не выключается.

- 1 раз в месяц, ночью, по холоду может выбить автомат.

-заземление есть

-грешил на наружный блок кондиционера, отключил от сети. ничего не поменялось

 

так как проблема временная не могу вычислить виновника.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть пару светильников, но они подключены в обход узо

Есть провод идущий на насос.

Интересно, что проблема единоразовая и кратовременная.

Если бы постоянно коротило, то я бы не смог включить УЗО

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

-Когда идет дождь через час-2-3 единоразово выбивает автомат. Когда влючу, потом больше не выключается.

- 1 раз в месяц, ночью, по холоду может выбить автомат.

- в заголовке речь об УЗО, в описании проблемы - об автомате. Имхо, что-то где-то надо поправить,

- приложите однолинейную схему элетросети от вводного автомата до конечных потребителей.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- в заголовке речь об УЗО, в описании проблемы - об автомате. Имхо, что-то где-то надо поправить,

Сори, описка.

Выбивает узо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

от щитка поднимается на чердак, там в открытыю, в гофре, потом спускается вниз и идет в штукатурке
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если все приборы исправны, думаю шьёт где-то под штукатуркой. Влажность стен при дожде повышается - срабатывает порог в 30мА. А ночью, тож, конденсатик на стенах... Фотку на гвоздичек нигде не вешали?)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а) года 4 такого не было. проблема возникла както в этом году.

б) если бы влажность стен, то проблема бы оставалась пока не высохнут стены, а так один раз включил и хоть 2 дня дождь будет идти.

в) фантастическая мысль- может гдето провод лежит на пути миграции мышей? они его когдато погрызли и как только портится погода бегут через нору по тропе и коротят. ну это так, чисто поржать)))))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

года 4

Недопустимый радиус изгиба кабеля - растрескалась изоляция и оболочка кабеля.

 

Может быть в вводном кабеле (на чердаке) - в местах прилегания к железобетону или иным проводящим частям (заземлённому металлорукаву).

 

Может быть на линияхс индуктивной нагрузкой (холодильник, насос) проходящих по ж/б стенам (при отключении высокое напряжение пробивает на Землю)

 

Может быть проблемы с корпусами бытовой техники I класса защиты (например подтекает уплотнение ТЭНа стиральной машины и утечка идёт по солевой дорожке).

 

etc.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А я бі в первую очередь подкинул другой УЗО.

А я бы купил мегаомметр, да и проверил все линии.

 

Тем более, что проверка сопротивления изоляции обязательна для "населения":

 

ПРАВИЛА

технічної експлуатації електроустановок споживачів

І. Сфера застосування

 

1.1. Ці Правила встановлюють основні організаційні й технічні вимоги до експлуатації електроустановок та електрообладнання (далі - електроустановки) споживачів і направлені на забезпечення надійної, безпечної та раціональної експлуатації електроустановок.

 

Правила поширюються на діючі електроустановки на напругу до 150 кВ включно, які належать суб’єктам господарювання - споживачам електроенергії незалежно від форм власності та відомчої належності, що використовують електричну енергію для забезпечення власних потреб на підставі договору, а також населення, яке на правах власності має електроустановки на напругу понад 1 кВ.

 

Правила поширюються також на населення, яке є власниками електроустановок на напругу до 1 кВ, в частині вимірювання опору ізоляції електропроводки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Слушна думка.

За слова надо отвечать. То бишь - если новое УЗО опять будет срабатывать, Вы, лично Vladimir_U, должны возместить стоимость этого УЗО.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

За слова надо отвечать. То бишь - если новое УЗО опять будет срабатывать, Вы, лично Vladimir_U, должны возместить стоимость этого УЗО.

ТС буде знати у цьому випадку напевно, що проблема не в УЗО, та й коштує воно недорого. І далі шукати причину спрацювання.

До речі, а як от Ви відповідаєте за свої слова, цікаво, пропонуючи ТС придбати за 1000 грн. непотрібний йому геть прилад. Якщо проблема не в ізоляцяії дротів, готові забрати цей непотрібний ТС девайс собі?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ТС буде знати у цьому випадку напевно, що проблема не в УЗО,

Проблема в УЗО маловероятна. Я это знаю, Вы - нет.

а як от Ви відповідаєте за свої слова, цікаво, пропонуючи ТС придбати за 1000 грн.

Я отвечаю за свои слова потому и показал, что необходимо проверить (без затрат):

Недопустимый радиус изгиба кабеля - растрескалась изоляция и оболочка кабеля.

 

Может быть в вводном кабеле (на чердаке) - в местах прилегания к железобетону или иным проводящим частям (заземлённому металлорукаву).

 

Может быть на линияхс индуктивной нагрузкой (холодильник, насос) проходящих по ж/б стенам (при отключении высокое напряжение пробивает на Землю)

 

Может быть проблемы с корпусами бытовой техники I класса защиты (например подтекает уплотнение ТЭНа стиральной машины и утечка идёт по солевой дорожке).

 

etc.

А если чего и покупать, то не УЗО (как Вы предлагаете, вообще не ориентируясь в проблеме), а мегаомметр - толку с него будет больше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да можно кого то и попросить линию промегерить, если знакомые таковые имеються))
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Склонен согласиться с sanykrimea,

Прикол, что уезжаю на пару выходных. спрашиваю соседей, был дождь или нет, если был, то на 100% что выбит УЗО. Пока нет дожя УЗО не глючит.

Просто страшно уехать на Новый Год, приехать в замерзший дом.

Хотелось бы, хотя б, понять как смоделировать такую ситацию, при которой будет выбивать УЗО, а дальше уж , виновника за вухо вловлю))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хотя б, понять как смоделировать такую ситацию, при которой будет выбивать УЗО, а дальше уж , виновника за вухо вловлю))

Приглашайте мегаомметр (1000В) и измеряйте сопротивление изоляции линий относительно Земли - сразу же (без дождя) и найдёте.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...