Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Рекомендовані повідомлення

  • 2 тижні потому...

Доброго вечора, Тарас.

По ваших відповідях бачу, що Ви толковий конструктор, тому потрібна Ваша консультація.

Перш за все, цікавить тип найбільш оптимального фундаменту для мого будинку описаного в темі: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=165435

Конкретні питання по варіанту фундаменту з висячими сваями та ростверком:

1. Визначити несучу здатність однієї висячої палі 4м D30см без розширення знизу і відповідно визначити, скільки потрібно паль під будинок і під терасу.

2. Пов'язувати чи ні ростверк передньої відкритої тераси з ростверком будинку.

3. Розміри ростверку? За правилами він повинен бути на 5 см ширше паль, тобто 40см. Висота так само 40см.

4. Схема армування паль і ростверку.

5. Необхідність обробки (чищення-підсипка-трамбування) дна свердловини для палі (практично важко уявляю ....). Власник ямобуру каже, що на дні лишається 10-15см розрихленого пікою грунту.

 

Від часу створення теми на stroimdom дещо змінилася планування (більш компактний опис в темі:www.forumhouse.ru/threads/287995/#post-11750706

 

Буду радий будь-якій допомозі, якщо що - зможемо домовиться.:beer:

GeoPys_11_tabl.thumb.jpg.ff1ac2efadc684b62744d369ad2084fb.jpg

karta-srez.thumb.jpg.c1f0a96d055b7d281c2d45eff49ef29b.jpg

capture-20141229-135324.thumb.png.bea14190911c537fea9d966ada9be031.png

capture-20141230-062011.thumb.png.d9f14feb8e7f32fb13cbf5b7c7eea10b.png

p_2_rost_1.jpg.f078ab1a2df495ce6d9a5672d2bba0f4.jpg

3d_Rostw_1_2.jpg.1651f4607d8f5870eb034515eaa5021b.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тарасе, чи буде кращий варіант «Стовпчастий фундамент на подушках D80см.»?

Кількість свай скорочую майже вдвоє за рахунок збільшення несучої здатності.

Ямобур (для копання криниць) робить лунки 2,5м. Зачищаємо дно. Армуємо подушку та стовпчик. Заливаємо подушку 50см* D80см. Після застигання монтуємо опалубку (скоріш за все прямокутну (30*30см чи 40*40см?). Заливаємо бетон. Потім обратна засипка і монтуємо опалубку для висячого ростверку. Заливаємо бетон.

Відстань між стовпами 4м допустима?

plan_razrez.thumb.PNG.22c2027db49b5e5f1fd9a505190bd7d0.PNG

1_plan_svai_ushiren.thumb.PNG.030bea282f12b27cd9b4eb0be1007370.PNG

2_svai_ushiren.thumb.PNG.28a138a33b53b85308bf92de65d705f7.PNG

3_svai_ushiren.thumb.jpg.e587c005d45327d2f20cfd5d44cb655e.jpg

3_plan_svai_ushiren.PNG.a5c374fcdea54868b88f7487d3ee38ad.PNG

4_plan2etaz_svai_ushiren.PNG.f113513ba530fe52f2070d25488c25af.PNG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ще цікавить Ваша думка приводу варіанту:

"Теплый свайно-ленточный фундамент" типу такого: bauenhaus.com.ua/svajno-lentochnyi-fundament.html

Чи підходить для моєї ділянки?

sips_panels5.JPG.881c9a3e0c5c266c8300b086f48ab9f2.JPG

sips_panels1.JPG.135c296185b8a70336727135d738eb63.JPG

sip_hause22.JPG.e279a93b08c9d4b169f535f449058015.JPG

sips_panels7.JPG.51412d8e290175c7931f96c359219e2a.JPG

sips_house_9.JPG.26d8d058bb57b353ae2576b4242c263f.JPG

image022.jpg.f993d50277461df37f8f33a96dd029f4.jpg

image024.jpg.1e03e7cecb0ae1ac4c5c82bda88cfd8d.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго вечора, Тарас.

По ваших відповідях бачу, що Ви толковий конструктор, тому потрібна Ваша консультація.

Перш за все, цікавить тип найбільш оптимального фундаменту для мого будинку описаного в темі: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=165435

Конкретні питання по варіанту фундаменту з висячими сваями та ростверком:

1. Визначити несучу здатність однієї висячої палі 4м D30см без розширення знизу і відповідно визначити, скільки потрібно паль під будинок і під терасу.

2. Пов'язувати чи ні ростверк передньої відкритої тераси з ростверком будинку.

3. Розміри ростверку? За правилами він повинен бути на 5 см ширше паль, тобто 40см. Висота так само 40см.

4. Схема армування паль і ростверку.

5. Необхідність обробки (чищення-підсипка-трамбування) дна свердловини для палі (практично важко уявляю ....). Власник ямобуру каже, що на дні лишається 10-15см розрихленого пікою грунту.

 

Від часу створення теми на stroimdom дещо змінилася планування (більш компактний опис в темі:www.forumhouse.ru/threads/287995/#post-11750706

 

Буду радий будь-якій допомозі, якщо що - зможемо домовиться.:beer:

 

Добрий день. В обєм консультації Ваше питання не вміститься, поясню чому. В даній вітці я даю короткі консультації, відповіді на які не потребують в мене багато часу. Ваше питання не просте, мені потрібно вникнути у весь проект і навіть виконати не один розрахунок щоб дати Вам відповідь на питання.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У Вас є досвід проектування всіх 3-х типів фундаменту, що розглядаються мною?

 

Є звичайно. Але я б плиту дав і не парився з палями.. не факт що вони дешевше і надійніше будуть.. головняка з ними більше так точно.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Tarras, доброго времени суток! После расхождения мнений по моему вопросу от "все хорошо" до "все пропало", мне рекомендовали обратиться к Вам.

Формулирую вопрос. Возможно ли рассчитать прочность жб плиты по описанию? Имеется монолитное жб перекрытие помещения размером 5 на 6 метров, никаких подпорок в середине нет то есть одна комната. По стороне 5 метров проложен швеллер №14 через 120 см, всего соответственно 6 швеллеров, между ними по низу швеллера по всей его длине через 20 см наварена арматура №14, все это дело залито бетоном (с щебнем если это играет роль) толщиной по швеллеру то есть 14 см. Собираюсь строить 2 этаж. Насколько надежно данное перекрытие? Выдержит ли межкомнатную перегородку и вообще что выдержит?

Если это имеет значение, то немного подробнее. Вышеописанное перекрытие является частью монолитной плиты. То есть я описывал перекрытие помещения 5 на 6 метров, но через 6 метровую стену (несущую, с фундаментом и армопоясом) этой плитой накрыто еще помещение 3 на 6 разделенное в свою очередь пополам стеной, а точнее даже это получается два помещения 3 на 3 и там стены несущие - с полноценным фундаментом и с армирующим поясом. . И все это накрыто монолитной плитой. То есть в общем получается плита 6 на 8 метров, по стороне 8 метров опирается на стену разделяясь таким образом на 2 участка - 3 и 5 метров. Меньший участок беспокойства не вызывает, вроде бы прочный. Беспокоит участок перекрытия который 5 на 6 метров. Каковы перспективы его использования?

Если необходимо, могу сделать схему и приложить фото. Без необходимости "не засоряю эфир".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Є звичайно. Але я б плиту дав і не парився з палями.. не факт що вони дешевше і надійніше будуть.. головняка з ними більше так точно.

 

 

Добрый день , дом 8на 8 по внутренней стороне , газоблок , высота стен 3 метра , какой нужен фундамент ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день , дом 8на 8 по внутренней стороне , газоблок , высота стен 3 метра , какой нужен фундамент ?

бетонный. ) - какой вопрос такой будет и ответ

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день , дом 8на 8 по внутренней стороне , газоблок , высота стен 3 метра , какой нужен фундамент ?

 

Квадратный!:D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якщо у Вас винекли питання по конструктивній частині будівництва наприклад, розрахувати балку, плиту, фундамент, вузол... і т.п. - пишіть в темі, буду радий допомогти.

В даній галузі є спец. освіта та досвід.

 

Tarras, здравствуйте. Есть проем 1метр шириной в несущей стене толщиной 25 см. из красного кирпича. Над проемом уложено 2 заводские бетонные перемычки 25 см. высотой и 1,5 метров длиной с выпуском по 25 см.

Хочу расширить проем с одной стороны. Можно ли срезать какое-то количество см. без усиления самого проема? Над проемом находится стена полумансарды из газблоков , на которые опирается крыша.

Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день , дом 8на 8 по внутренней стороне , газоблок , высота стен 3 метра , какой нужен фундамент ?

 

На своєму каналі я майже рік назад давав відповідь на схоже питання, рекомендую це відео подивитись:

 

Добавлено через 36 минут

Tarras, доброго времени суток! После расхождения мнений по моему вопросу от "все хорошо" до "все пропало", мне рекомендовали обратиться к Вам.

Формулирую вопрос. Возможно ли рассчитать прочность жб плиты по описанию? Имеется монолитное жб перекрытие помещения размером 5 на 6 метров, никаких подпорок в середине нет то есть одна комната. По стороне 5 метров проложен швеллер №14 через 120 см, всего соответственно 6 швеллеров, между ними по низу швеллера по всей его длине через 20 см наварена арматура №14, все это дело залито бетоном (с щебнем если это играет роль) толщиной по швеллеру то есть 14 см. Собираюсь строить 2 этаж. Насколько надежно данное перекрытие? Выдержит ли межкомнатную перегородку и вообще что выдержит?

Если это имеет значение, то немного подробнее. Вышеописанное перекрытие является частью монолитной плиты. То есть я описывал перекрытие помещения 5 на 6 метров, но через 6 метровую стену (несущую, с фундаментом и армопоясом) этой плитой накрыто еще помещение 3 на 6 разделенное в свою очередь пополам стеной, а точнее даже это получается два помещения 3 на 3 и там стены несущие - с полноценным фундаментом и с армирующим поясом. . И все это накрыто монолитной плитой. То есть в общем получается плита 6 на 8 метров, по стороне 8 метров опирается на стену разделяясь таким образом на 2 участка - 3 и 5 метров. Меньший участок беспокойства не вызывает, вроде бы прочный. Беспокоит участок перекрытия который 5 на 6 метров. Каковы перспективы его использования?

Если необходимо, могу сделать схему и приложить фото. Без необходимости "не засоряю эфир".

 

Добрий день. По опису звичайно можна зробити розрахунок, але опис повинен бути детальним. Тобто потрібно щоб Ви відправили мені на електронку схеми і фото. Електронка на моєму сайті в розділі контакти або на ютуб каналі. Просто введіть в пошук Довгалюк Тарас і знайдете. Відправите я подивлюсь і скажу що можна зробити у Вашому випадку

 

Добавлено через 5 минут

Tarras, здравствуйте. Есть проем 1метр шириной в несущей стене толщиной 25 см. из красного кирпича. Над проемом уложено 2 заводские бетонные перемычки 25 см. высотой и 1,5 метров длиной с выпуском по 25 см.

Хочу расширить проем с одной стороны. Можно ли срезать какое-то количество см. без усиления самого проема? Над проемом находится стена полумансарды из газблоков , на которые опирается крыша.

Спасибо

 

Перемичка повинна опиратись мінімум на 100мм. У Вашому випадку Ви можете розширити проріз дверей ще на 300мм тобто по 150мм з кожної сторони. Але я не можу сказати на рахунок міцності самої перемички, тому що не знаю точну її марку і відмовідно саме навантаження. Відправте у вітку схемку наприклад. Мене цікавить чи опирається на перемичку перекриття, якщо ні то по практиці можу сказати що скоріш за все все буде ок.

 

Добавлено через 2 минуты

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=173396

 

не могли бы вы прокомментировать?

 

Рахувати потрібно, скиньте схемку в плані від руки в вітку

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за ответ. На перемычке лежат плиты перекрытия 340 см длиной и 22см высотой. К сожалению, не знаю как загрузить сюда фото.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день, Tarras.

 

Нуждаюсь в Вашем совете.

Есть у меня гараж под одной крышей с домиком. Сам гараж перекрытый двумя дорожными плитами, которые опираются на края стен, ну и лежат на двух рельсах. На плиты частично опираются стропила. Планирую расширить проем ворот по высоте. Сейчас там 5 рядов кирпича от уголка (перемычка) до плиты, планировал три ряда кирпича убрать. Но для осуществления данной операции необходимо прорезать штробу под новый уголок с двух сторон, монтировать его, а потом только снимать старый вместе с кирпичами. Я решил малость переиграть. Задумал собственно следующее, взять швеллер (10-12) шириной больше проема, упереть его в плиту, а потом подпереть его по краям проема металлическими столбиками (100х50х3). После чего убрать уголок вместе со всеми рядами кирпича до плиты. Имеет ли право на жизнь такой вариант? Ширина проема 2,40м.

 

Заранее спасибо.

20150222_193249.thumb.jpg.b95d9468ea100dc23310ece4f2912c3a.jpg

20150222_193308.thumb.jpg.c81771b7e46e8b38bdf4b51d73c8b99e.jpg

20150222_193339.thumb.jpg.c4307125c68c55fe24e984db4acbf7d5.jpg

20150222_193804.thumb.jpg.50530d409e2230517bd9b2530df8d395.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сообщение от abbadon Посмотреть сообщение

Tarras, доброго времени суток! После расхождения мнений по моему вопросу от "все хорошо" до "все пропало", мне рекомендовали обратиться к Вам.

Формулирую вопрос. Возможно ли рассчитать прочность жб плиты по описанию? Имеется монолитное жб перекрытие помещения размером 5 на 6 метров, никаких подпорок в середине нет то есть одна комната. По стороне 5 метров проложен швеллер №14 через 120 см, всего соответственно 6 швеллеров, между ними по низу швеллера по всей его длине через 20 см наварена арматура №14, все это дело залито бетоном (с щебнем если это играет роль) толщиной по швеллеру то есть 14 см. Собираюсь строить 2 этаж. Насколько надежно данное перекрытие? Выдержит ли межкомнатную перегородку и вообще что выдержит?

Если это имеет значение, то немного подробнее. Вышеописанное перекрытие является частью монолитной плиты. То есть я описывал перекрытие помещения 5 на 6 метров, но через 6 метровую стену (несущую, с фундаментом и армопоясом) этой плитой накрыто еще помещение 3 на 6 разделенное в свою очередь пополам стеной, а точнее даже это получается два помещения 3 на 3 и там стены несущие - с полноценным фундаментом и с армирующим поясом. . И все это накрыто монолитной плитой. То есть в общем получается плита 6 на 8 метров, по стороне 8 метров опирается на стену разделяясь таким образом на 2 участка - 3 и 5 метров. Меньший участок беспокойства не вызывает, вроде бы прочный. Беспокоит участок перекрытия который 5 на 6 метров. Каковы перспективы его использования?

Если необходимо, могу сделать схему и приложить фото. Без необходимости "не засоряю эфир".

Добрий день. По опису звичайно можна зробити розрахунок, але опис повинен бути детальним. Тобто потрібно щоб Ви відправили мені на електронку схеми і фото. Електронка на моєму сайті в розділі контакти або на ютуб каналі. Просто введіть в пошук Довгалюк Тарас і знайдете. Відправите я подивлюсь і скажу що можна зробити у Вашому випадку

 

Добрый вечер. Выслал на мейл схему и фото. Достаточно подробно сделал? Фотки перепутались в порядке при загрузке. Я могу выслать каждую отдельно с описанием, если нужно.

 

Добавлено через 27 минут

Добрый день, Tarras.

 

Нуждаюсь в Вашем совете.

Есть у меня гараж под одной крышей с домиком. Сам гараж перекрытый двумя дорожными плитами, которые опираются на края стен, ну и лежат на двух рельсах. На плиты частично опираются стропила. Планирую расширить проем ворот по высоте. Сейчас там 5 рядов кирпича от уголка (перемычка) до плиты, планировал три ряда кирпича убрать. Но для осуществления данной операции необходимо прорезать штробу под новый уголок с двух сторон, монтировать его, а потом только снимать старый вместе с кирпичами. Я решил малость переиграть. Задумал собственно следующее, взять швеллер (10-12) шириной больше проема, упереть его в плиту, а потом подпереть его по краям проема металлическими столбиками (100х50х3). После чего убрать уголок вместе со всеми рядами кирпича до плиты. Имеет ли право на жизнь такой вариант? Ширина проема 2,40м.

 

Заранее спасибо.

 

Упереть, подпереть, потом убрать.... А потом что? Успеть убежать? Пока плита не утопила столбики в пол и не сломалась об рельсу? Там похоже еще снаружи некая конструкция держится над воротами. Хотя.... Если столбиками 100x50x3.... Вы опишите подробнее конструкцию, на каком расстоянии рельсы лежат, какие именно плиты(габариты), стены, что еще висит на гараже снаружи.... И я бы сформулировал так "А можно вообще как то увеличить высоту проема и убирать кирпичи?"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут пдф фундамента, на 1 этаже несущие стены только маленькая буква П

s000.tinyupload.com/index.php?file_id=60091396951038231679

 

Есть 2 варианта просто положить 13 метров по ширине или сделать 4 двутавра попарно вдоль всей длины, оперев на выступы буквы П и положить пол 6.5м с порой на один двутавр и часть стены

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго вечора Тарас!!

Я хочу до Вас звернутись з такою проблемою: маю квартируна на 10 поверсі і над нею є тех поверх, хочу вибити в плиті перекривання отвір під сходи. Плита має довжину 8 метрів на 2.5 ( 4.12 тон це приблизно). і не знаю чим мені укріпити панель, щоб не завалилась? Порадили мені швеллером 14 укріпити + двутавром, але є вагання рішив написати Вам.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Чому ніхто не дає відповідь на запитання???????????

 

Похоже конструктора уволили....:cry:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Похоже конструктора уволили....:cry:

 

Очень плохо (( у меня ремонт в мае ждет! а я не могу с проблемой разобраться !

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Добрий вечір.

 

Прошу вас допомогти у наступній ситуації.

 

На даний момент маю залитий фундамент розміром 11,5 м на 10,9 м, глибина в грунті 1 метр, ширина фундаменту 0,5 м. Висота на д рівнем землі від 0,5 до 1,2 метра, фундамент без утеплення та гідроізоляції. Зображення 1.

 

В середині фундамент заповнений грунтом та щебенем.

На цьому фундаменті планується будівництво одноповерхового каркасного будинку, але з виступами за фундамент: по фасаду на 0,1 м, з правого боку на 1,2 м, з тильної сторони на 2,5 м.

 

Основні опорні стінки на які буде опиратись криша – це фасадна та тильна, яка буде стояти над існуючим фундаментом, але з тильної сторони ще буде тераса шириною 2,5 м на 10,5 м.

 

Прошу проконсультувати з наступних питань:

 

1. Як організувати, найдешевшим способом такі виноси (заливати плиту – це дуже дорого)

2. Чи потрібно утеплювати фундамент чи гідро ізолювати його (якщо так то на яку глибину і чим), чи достатньо залити поверху чорнову стяжку, а потім покласти утеплювач на неї.

 

1.thumb.jpg.eff151d0cda0cdc79cad32c94811c84b.jpg 2.thumb.jpg.cc2be18cc89670e3a1b32a9d7e2a3cc4.jpg 3.thumb.jpg.b167bacb89ca2a3f9789a6243c200bcb.jpg 4.thumb.jpg.c54e3d6c4c4a92e3066e9dd82916cc51.jpg 5.thumb.jpg.09dcc9b80aa23621823a97b2fbb5fdce.jpg vita-house1-Mode1.thumb.jpg.d1fc2f97087052bc8444aa8481f53dd4.jpg vita-house1-Model2.thumb.jpg.acdc16a5b78ee1a61d840f2250536d55.jpg vita-house1-Model3.thumb.jpg.5fc06ef29327b3d1fd3bb4ff2aba5c25.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

1. Як організувати, найдешевшим способом такі виноси (заливати плиту – це дуже дорого)

 

Навіщо плиту, зробіть стрічку на ту ж глибину, що й існуючий фундамент.

 

2. Чи потрібно утеплювати фундамент чи гідро ізолювати його (якщо так то на яку глибину і чим), чи достатньо залити поверху чорнову стяжку, а потім покласти утеплювач на неї.

 

Це питання більш архітектурне, ніж конструктивне. Для будинку важливо забезпечити суцільний теплоізоляційний контур. Якщо утеплювати фундамент зовні, то ідеальний варіант на глибину промерзання, якщо в середині, то забезпечити відсутність містків холоду. Гідроізоляція обов'язкова.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Навіщо плиту, зробіть стрічку на ту ж глибину, що й існуючий фундамент.

 

 

 

Будинок повинен "висіти в повітрі", ніяких додаткових стрічок робити не можливо, потрбно зробити виноси за існуючий фундамент

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...