недостаточное давление воды в гвс с котлом демрад

Nibelung1273

Рекомендовані повідомлення

Подскажите, может есть выход. Котел демрад калисто 24 кв. Гвс работает. Открываем кран горячей воды на втором этаже. Напор есть, не супер, как был с электробойлером на 150 литров но есть. Открываем кран на кухне на первом одновременно и на втором становится все грустно. Напор есть, но ооооочень слабый. Гидроаккумулятор есть перед всей системой, на 100 литров. Пока были на электро бойлере таких проблем не было. Были проблемы, только когда в гидроаккумуляторе падало давление. Щас все подкачено и настроено. Кто то знает решение задачки? Спасибо
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Решение есть, но оно Вам не понравится : выбросить в утиль Вашу навесную консерву и поставить таки косвенный бойлер.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Решение есть, но оно Вам не понравится : выбросить в утиль Вашу навесную консерву и поставить таки косвенный бойлер.

 

Ну навесная консерва еще и дом отапливает. Так что выкинуть не вариант. А косвенный бойлер в паре с газовым котлом не может работать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может конечно. Но Вы купили двуконтурник, а стоило просто одноконтурник и косвенник. Тогда комфорт по воде не пострадал бы.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может конечно. Но Вы купили двуконтурник, а стоило просто одноконтурник и косвенник. Тогда комфорт по воде не пострадал бы.

 

Ну прислушивались много к газовщикам. Ок, так если докупить косвенник то это все может работать? Просто контур гвс в котле будет лишним?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.... Ок, так если докупить косвенник то это все может работать?

 

Может, но весьма и весьма коряво.

А правильное согласование этих приборов будет стоить половину стоимости котла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может, но весьма и весьма коряво.

А правильное согласование этих приборов будет стоить половину стоимости котла.

 

Получается, что остается вариант. Продать двухконтурник, купить одноконтурный и косвенник. Тоже накладно. Ладно потерпим до лета пока. Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У мене також була аналогічна пробллема з гвс котел двохконтурний .

Переробка обійшлась разом із бойлером на 200 літрів приблизно десь 2600грн(нерахуючи роботу).Якщо інтересно виложу фото і схему.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У мене також була аналогічна пробллема з гвс котел двохконтурний .

Переробка обійшлась разом із бойлером на 200 літрів приблизно десь 2600грн(нерахуючи роботу).Якщо інтересно виложу фото і схему.

 

Да если можно. Надо что-то будет делать с этим.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может, но весьма и весьма коряво.

А правильное согласование этих приборов будет стоить половину стоимости котла.

К сожалению "Demrad не оправдал надежд",без замены этой "чюды"техники,возможна длительная и безуспешная борьба с "титаном",в плане надёжности и комфорта.:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы поставил насосик "Спрут" (датчик протока идёт в комплекте, резьба вход-выход 3/4) для повышения давления (продаются такие для газ.колонок, стиральн. машин и т. д.) Цена вопроса - 300грн.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах