Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Расчет теплопотерь здания в программе Herz - что неправильно ?

Sharkan

Рекомендовані повідомлення

Формула взята из

СниП 2.04.05-91*У

 

 

Да, слева кВт

 

Проще - V помещения (м3)*dT(разница внутренней и наружной температур) * на переводный коєфициент (0,337)

 

Добавлено через 3 минуты

Прошу подсказки форумчан. Предварительный подсчёт теплопотерь дома показал следующее:

1. Не утеплённый дом (2 отапливаемых этажа) – 30,0 кВт.

2. Утеплённый дом (2 отапливаемых этажа) – 13,6 кВт.

3. Не утеплённый дом (1 отапливаемый этаж) – 12,2 кВт.

4. Утеплённый 1 этаж (1 отапливаемый этаж) – 6,6 кВт.

Какой может быть приблизительный расход газа только на отопление в каждом из вариантов?

 

Ориентировочно, при КПД котла 0,92

для Киева

 

30 кВт- 7100 м3 за отопительный сезон

13,6 кВт- 3200 м3 за отопительный сезон

12,2 кВт-2900 м3 за отопительный сезон

6,6 кВт-1570 м3 за отопительный сезон

 

При расчете теплопотерь используйте теплопроводность материалов для влажных условий (Б) ДБН В.2.6-31-2006 (Додаток Л)

Там есть плиты гипсовые теплопроводность -0,47

Толщиной клея можно пренебречь

Змінено користувачем worl_d3
Уточнение
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто бы мне объяснил, что это за уравнение, где слева кВт, а справа мкуб х С?

 

0.337 - это теплоемкость воздуха (кДж/кг*К) умноженная на плотность воздуха (кг/м.куб) и все переведено в Вт/ч

По-быстрому - 0,337*объем*дельта тэ

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По европейским нормам - 0,5

 

1. Это кратность воздухообмена?

2. Вставить в формулу для соблюдения европейских норм?

 

0.337 - это теплоемкость воздуха (кДж/кг*К)

 

Теперь совсем другое дело, а то я думал, что 0,337 - простой коэффициент без размерности. :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Результати расчетов теплопотерь в любой программе на первых порах нужно проверять в ручную в Еxсel, для уверенности, что программа считает правильно. В каждой программе есть свои нюансы и не известно какой алгоритм расчета в ней заложен.

Я считаю теплопотери в Аllklima fo AutoCad, так там точно есть свои нюансы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я считаю теплопотери в Аllklima fo AutoCad, так там точно есть свои нюансы.

 

извините за офф. А для Bricscad Linux есть такая софтина?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не в курсе,

это что то вроде АutoCada?

Змінено користувачем worl_d3
уточнение
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не в курсе,

это что то вроде АutoCada?

 

Таки да. Есть под Вин, есть под пингвина. Официально вроде дешевле Автокада.

 

Просто я внезапно Линукс полюбил (Вин 2 раза падал от сквозняка), вот софт и подбираю:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...