Щиток в дом и схема!

хищник

Рекомендовані повідомлення

И все таки лучше как должно быть, а не как кому-то хочется.

Обеими руками за, но и вариант с зажимом не противоречит ПУЭ + легко реализуем вне зависимости от мнения безмозглых пломбировщиков.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо всем друзья за помощь!

Этим энергосбытам как я понял спустили одну схему -и они чешут всех под нее.

А при моем объяснении, что бывают разные системы заземления-смотрят непонимающим взглядом.

Мне посоветовали напечатать свою однолинейную схему и согласовать ее в эл.сетях-с печатями.

Далее с согласованной схемой можно в энергосбыт идти и ткнуть их носом!

Ткнуть так же в паспорт счетчика!

 

Если не принимают схему брать отказ и далее строчить жалобы в инстанции.

Ну это только теперь в понедельник --чт.пт. не работают:Search:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Этим энергосбытам как я понял спустили одну схему -и они чешут всех под нее.
есть такая схема.

image036.jpg

РИС.9 ВКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ НЕПОСРЕДСТВЕННО В СЕТЬ 0,4 кВ

1. Настоящая инструкция разработана отделом электрооборудования Московского научно-исследовательского и проектного института типологии и экспериментального проектирования (МНИИТЭП).

...

3. Согласована с Энергосбытом АО Мосэнерго

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

PA3, Напоминаю:

Цитата:

Сообщение от PA3 Посмотреть сообщение

так и делите. Шина после счетчика - PEN. На неё всё и собираете

Показывайте схему подключения счетчика, где указан PEN?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ткнуть так же в паспорт счетчика!
ну ткнете. А в ответ получите РМ-2559. Со схемами.

Понапирайте на выделенное

1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

 

Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

физически же схемы не отличаются:

- что 4-й провод в счетчик, и оттуда(16 кв.мм) на шину

- что 4-й провод на шину, а с неё в счетчик

- что 4-й провод в счетчик и его же(плашкой) на шину.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну вот небольшие подробности по моей ситуации еще.

Контора --Энергосбыт дала мне предписание поставить вводной автомат 25А

и Собрать схему правильно? :victory:

 

Как я понял мастер и все его окружение не могут понять какие провода идут у них по столбам.

Их ответ-3-и фазы и рабочий ноль!

Т. е никакого защитного проводника PEN у них получается нет!

Такое может быть!

 

И опять же мастер решил мне пояснить по какой схеме надо собирать щит учета.

т. е не по схеме рис 1.

а строго по рисунку 2.

аргументы-чтобы эл. энергию не воровали!

И после вывода с клеммы 8 надо вести в дом + 3-и фазы

А ящик заземлять отдельно

Shema.JPG.9af5c6527c47e717819f16de3024489a.JPG

2012-07-17_123144.jpg.2fc333ef665b4da806a36df7390fde8c.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Глупости. При этом электробезопасность ни чем не обеспечена.

 

Так не могу ничего доказать!

Вот так требуют--см. рисунок № 1

 

Сегодня был еще в электросетях--завтра подаю свою схему однолинейную на согласование.Сколько будут рассматривать пока не ясно.

Если согласуют ткну носом энергосбыт!

Моя схема новая вот!--рис № 2

 

Я вот не могу понять!!!

у соседа моего---электрик электросетей собирал щит учета за деньги -у него провод с выхода 8 счетчика идет на болт корпуса щита и туда же идет заземление.

Мне говорят заземление к Нулю не подключать--не понимаю

609884269_.thumb.jpg.7d0c6440eca88c7cc83fd00d4272ce6b.jpg

1826936271_.thumb.jpg.fe84fd137889ef7d16ecac71db0acaf1.jpg

Змінено користувачем хищник
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо друзья за помощь!

 

Ну вот и первые подробности моего сдатия однолинейной схемы и написания претензии на сайте МОЭСК.

Сегодня позвонил начальник этого отдела транспорта и сбыта электроэнергии, техник которой мне так доказывал с пеной у рта что мне по любому придется делать так как он говорит или ничего не опечатает! Т. е заводить сип в счетчик.

 

Начальник до этого тоже сидевший в кабинете и полностью поддерживающий своего техника сегодня до меня дозвонился и сказал-щит учета принимаем так как есть с Вашим-моим разделением PEN на этой медной щине.

Только заменить вводной автомат на 25А и более претензий нет!

Сказал, что они уже знают где участок и сами заедут опечатают!

 

Вот такие новости!

Но дело уже в том, что я сдал уже сегодня схему однолинейную на согласование-сказали будет готово на след. неделе.

и НА схеме однолинейной поставил вводной автомат на 32А.

Теперь уже вот интересно, подожду недельку что мне по моей однолинейной ответят-согласую-нет!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сегодня позвонил начальник этого

Это очень хорошая новость, только вот с чего такие перемены?

 

Но дело уже в том, что я сдал уже сегодня схему однолинейную на согласование-сказали будет готово на след. неделе.

и НА схеме однолинейной поставил вводной автомат на 32А.

Это 20кВт. Не уверен, что согласуют. На Вашем месте я бы опечатал как есть - главного Вам удалось добиться - теперь у Вас полноценная TN-C-S.

Только при опечатывании, посмотрите внимательно на документы, которые Вам дают, что-бы схема соответствовала.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

НУ вот что в итоге у меня получилось.

Дифы завел под узо-так как лучше защита получается. а не взял прямо с фазной линии.

Добавил еще линию в кухню от верхнего узо(линия желтая) , к уже имеющейся от дифа на средней(фиолетовой) линии

На вводе поставил три шт. 32А Автомата .

Купил доп. полюс к рубильнику.

от генератора объединяю пару фаз при работе-итого при отключении света будет работать средняя(фиолет.) и нижняя линия(красная)

1315437085_.thumb.jpg.bbd91e75f85dc8a135bab28447ba938b.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сорри поправил на вводе В ДОМ будет или 4Р-32А(не знаю надо ли и ноль рвать)

или 3Р-32А--А НЕ 3-и штуки однополюсных!

 

 

И на счет дифов непонятно-надо ли их из под узо вывести и взять прямо с фазных проводов?

1834452105_.thumb.jpg.21de8c2d234415e18b39b5aa7e2c92bd.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:lol: кто и где надоумил, признавайтесь?

 

Ну уж нашлись добрые люди-:beer:

-говорят так получается дополнительная защита в этой цепи

т.е и диф защищает и + узо страхует.

А по поводу на ввозе автомата лучше 4Р или 3Р автомат ?

Т.Е если 4Р то и ноль разрывается на вводе---это лучше или непринципиально 3р, 4р ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

т.е и диф защищает и + узо страхует.
Плюс еще на вводе узо это все дублирует. Это уже фобия.

 

Т.Е если 4Р то и ноль разрывается на вводе---это лучше или непринципиально 3р, 4р ?
непринципиально
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Плюс еще на вводе узо это все дублирует. Это уже фобия.

 

непринципиально

 

Благодарю за помощь!:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сдается мне, вы не понимаете с кем общаетесь.:\"\":

 

Нет-не понимаю:beer:

а что такое ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы уже добились установки АВ 32А на вводе, для увеличения потребления выделенной мощности?;)
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы уже добились установки АВ 32А на вводе, для увеличения потребления выделенной мощности?;)

 

Пока нет! в процессе!

Но не опускаю руки:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пока нет! в процессе!

Ну помогай вам бог и "прожженые" юрЫсты.:beer:

Но не опускаю руки

Придется запастись терпением, это долгая песня.:D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...

Итак друзья --провода мои подключены к столбу и до трубостойки идет электричество.

Теперь возникли пара вопросиков по вводу кабеля в дом.

 

кабель куплен!

ВБбШв 5х10

Как только снежок сойдет планирую

1. Откопать свою трубостойку на 80-90см (трубостойка заглублена на 1.70 см-не упадет!)

2. прорезать трубу-сделать окно в траншее для протяжки в среднее окно трубы кабеля и вывести под щитком достаточной длины для ввода в щит.

3. Прокопать до дома на глубине 80см

4. Насыпать песок 10 см -

Проверить кабель тестером на замыкание жил между собой или на броню

5. уложить кабель с извивами-обязательно

 

Под фундаментом прохожу легко-фундамент тисэ + ростверк

ввод в дом выполню через полы в трубе к щиту (трубу еще не знаю какую взять- подскажите!)

 

6. засыпать песком сверху еще 10 см потом сверху земли 15 см + трамбовка -еще выше сигнальная лента.

7. засыпать все землей.

 

Снова проверить тестером-если все ок.

подключить к щиту в доме и потом к трубостойке.

 

Тут еще вопросик-как броню подключить?

есть какая-то обжимка или как ее-броню завести проводом в щиток на шину земли в щите учета? или броню можно и на трубостойку прикрутить?

CIMG0171.thumb.JPG.4741d30669543a4d4a88540b69823047.JPG

CIMG0226.thumb.JPG.3efd890fcb89f3654af2e05b833e6600.JPG