Дом 500 м2.

Не могу определиться с выбором котлов.

Хочу систему: газовый котел (50-55 КВ) + ТТ + бойлер косвенного нагрева литров на 300-400.

 

Что посоветуете?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вайлант, Атмос, Вайлант

 

Да, тяжело будет топить такой дом просто ТТ котлом.

Нужен будет истопник:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хочу систему: газовый котел (50-55 КВ) + ТТ + бойлер косвенного нагрева литров на 300-400.

1)Посчитайте теплопотери.

2)Работа газового котла на теплоаккумулятор-снизит общий КПД системы ( расход газа)

3)Бойлерок расчитывайте на 750-1000 л( более реальная цифра 1500л) - простым ТТ можно будет топить 2 раза в день.

В этом мире всё возможно- поэтому расчитывайте ТТ котёл как ОСНОВНОЙ ( для длительной работы) ЭНЕРГОнезавимый ,с чугунным теплообменником. Производители- смотрите по "бюджету" ))

Подобную систему сейчас делаем в Маковыщах ( но меньшей мощности 25кВт ТТ)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проект есть. Выбираю производителя. Мой подрядчик предлагает брать Бош - т.к. там полная линейка необходимого.

 

Мне рекомендуют еще buderus...

 

Насчет емкости накопителя - я тоже сомневаюсь, что 300-400 литров хватит на многодетную семью. Но, с другой стороны, хочется не влазить в большие теплопотери...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне рекомендуют еще buderus...

 

Насчет емкости накопителя - я тоже сомневаюсь, что 300-400 литров хватит на многодетную семью.

 

Если финансы позволяют, то конечно Будерус.

 

А что значит Вы сомневаетесь по бойлеру при наличии проекта?

Объем бойлера расчитывается под количество точек разбора воды, сколько людей проживает в доме и.т.д.

Это должно быть в проекте если он под Ваш дом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Объем бойлера расчитывается под количество точек разбора воды, сколько людей проживает в доме и.т.д.

скорее всего речь об "бойлере -аккумуляторе". На ГВС спираль на 28-30кВт в него- и нет проблем.

Мне рекомендуют еще buderus...

Бош- это уровень Vailand.

Duderus-не хуже Vissman

Хотя ...один производитель это КРУТО, но отдельные компоненты могут быть хуже чем продукция конкурентов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

скорее всего речь об "бойлере -аккумуляторе".

Запас горячей воды шоб було?

Не все так просто: если бойлер маленький это не удобно и всем понятно . А если бойлер большой и вода не расходуется то что тогда?

Правильно, вода застаивается и начинает вонять.

 

Вот по этой причине подбор бойлера позиция расчётная без всяких фантазий.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не все так просто: если бойлер маленький это не удобно и всем понятно . А если бойлер большой и вода не расходуется то что тогда?

Ну

Сергей 31, а как на счёт "буфера" для сброса излишков тепла с ТТ котла??? С этой стороны бойлер не рассматриваете?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2)Работа газового котла на теплоаккумулятор-снизит общий КПД системы ( расход газа)

 

А зачем так делать?

Буфер нужен тока для ТТ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Буфер нужен тока для ТТ.

Ну вот... а в него можно запустить теплообменники и на солнечное и на контур ГВС. Он и так и так будет работать как бойлер косвенник.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну а как на счёт "буфера" для сброса излишков тепла с ТТ котла??? С этой стороны бойлер не рассматриваете?

Для дома таких размеров Т.Т. со всеми своими пасочками просто лишний.

Потребуется прокладывать узкоколеейку из Боярки для подвоза дров.

Т.Т. в такие системы стявят для успокоения души заказчика.

На всякий случай.

А для этой цели достаточно аварийного змеевика охлождения Т.Т. и все.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что-то я только еще больше запуталась.

 

Немного больше исходных данных.

 

Что у нас есть: 5 санузлов + кухня.

В спальнях - радиаторы, в остальных местах - теплый пол.

Кол-во проживающих - от 2х до 15. Зависит от множества причин. Скорее всего будет то пусто, то густо.

 

Проект-то есть. Но мы попали в одну очень неприятную ситуацию, после которой хочется все перепроверять. Если интересно - в подписи.

Архитектор не мог всего этого не видеть.

 

Добавлено через 8 минут

ТТ ставим именно как запасной, т.к. низкое давление газа в трубе + свет временами вырубает надолго.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что у нас есть: 5 санузлов + кухня.

Кол-во проживающих - от 2х до 15. Зависит от множества причин.

Гостинечный вариант. Полноценная температура в тех помещениях где проживают. Нет людей, температура ниже.

Так экономней.

Я вижу вариант два газовых котла и два бойлера по 200 литров.

Т.Т. для успокоения души.

Или пеллетный автомат, тогда есть смысл.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях

 

Что-то я только еще больше запуталась.

 

Немного больше исходных данных.

 

Что у нас есть: 5 санузлов + кухня.

В спальнях - радиаторы, в остальных местах - теплый пол.

Кол-во проживающих - от 2х до 15. Зависит от множества причин. Скорее всего будет то пусто, то густо.

 

Проект-то есть. Но мы попали в одну очень неприятную ситуацию, после которой хочется все перепроверять. Если интересно - в подписи.

Архитектор не мог всего этого не видеть.

__________________

Завтра состоится

В 90-е за такое переписывали квартиры,а потом "ноги в тазик,в тазик бетон" или попросту " в лес".

Бойлер с Т+80С в 400 л даст Вам 1000 л воды Т+40С. Для помывки 15 человек в режиме ДУШ -хватит вполне.Если есть ванна с джакузей -дабавьте 100 л.

 

Добавлено через 4 минуты

 

Добавлено через 8 минут

ТТ ставим именно как запасной, т.к. низкое давление газа в трубе + свет временами вырубает надолго.

Низкое давление газа и свет временами пропадает- присмотритесь к энергонезависимым котлам ( в основном напольные "чугунки")

Согласен с Сергеем на счёт "гостиничного " варианта со снижением температуры в "нежилых" помещениях.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Низкое давление газа и свет временами пропадает- присмотритесь к энергонезависимым котлам ( в основном напольные "чугунки")

Согласен с Сергеем на счёт "гостиничного " варианта со снижением температуры в "нежилых" помещениях.

Чугунки просто жесть)) каждые 2 часа бросай - бросай и еще раз бросай, а на 500 метров еще и много бросай.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чугунки просто жесть)) каждые 2 часа бросай - бросай и еще раз бросай, а на 500 метров еще и много бросай.

Василий -Алибобаевич...я тут вобще о газовом чугунном котле))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Василий -Алибобаевич...я тут вобще о газовом чугунном котле))

ААА значить низкое давление для чугунных газовых не помеха :o

 

 

Низкое давление газа...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ААА значить низкое давление для чугунных газовых не помеха

Они по умолчанию переваривают более низкое давление чем "турбо".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Они по умолчанию переваривают более низкое давление чем "турбо".

Вот именно что переваривают!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Telsa, Вы рассматриваете только твердотопливный или пеллетный. Твердотопливный (на дровах) имеет плавающую мощность , она зависит от влажности дров. Система отопления готова? Есть данные? Котлы по квадратуре не подбирают, имеет значение утепленность дома, от точности подбора зависит дальнейший расход или перерасход топлива? Дайте больше данных
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Они по умолчанию переваривают более низкое давление чем "турбо".

 

 

Боже вы в этой теме столько глупостей наговорили...путаете всех и вся..

Ужь извините..

Змінено користувачем Сергей_84
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котлы по квадратуре не подбирают, имеет значение утепленность дома, от точности подбора зависит дальнейший расход или перерасход топлива? Дайте больше данных

 

Планируется вентилируемый фасад.

Пирог: стена в 1,5 красного полнотелого кирпича, целлюлозный утеплитель - 10 см, фасадные облицовочные плиты.