Пас Ратунковский Опубліковано: 2 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2013 Добрый день. Здание-гостиница 2000 мкв отапливает киевэнерго подача 80-95 градусов за 3 мес прогнали через прибор учета 2300 куб и израсходовали 60 ГКал (60 тыс грн) при этом отапливали 1300 м кв (25 номеров по 30мкв) . Здание в принципе теплое, но 50% комнат имеют окна от потолка до пола. Средняя тем 22-24 градуса. ГВС 13 водонагревателей Атлантик Шатлл с двумя тенами по 1200 общим литражом 1550 литров. Расход электроэнергии примерно 6000-7000 КВ по 1,14 грн с-но 7000-8000 тыс грн. Итого по году ГВС 85000-100000 грн Отопление 80 000-100 000 грн сезон Проблема 1 ГВС вода в лежаках 3 по 30мп диаметр 32 остывает. 7-8 тыс на подогрев 100 куб не малая сумма, при вечном "вайдоде" гостей. Проблема 2 Отопление Невозможность включать отопление "по желанию" 60 ГКал за 3 мес это результат целого ряда меропиятий а именно выключение не живущих номеров, подтыкание задвижки в ТП, постоянное кручение погодного регулятора, репрессии за открытые окна и тд и тп. Цель поста-хотим пошатать ситуацию с альтернативными источниками, услышать мнение специалистов, людей занимающихся эксплуатацией похожих объектов. Газ в здание не заведен, электричество есть достаточно, здание отдельно стоящее во дворе жилого дома (солнца мало). Место для всякого рода котельных и хранения топлива есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2013 Пеллетные котлы ОРОР две штуки. с остальным по месту. Почему ОРОР? Они самые щадяшие по высоте дымохода. Можнго обойтись трубой высота которой составит 7-8 метров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пас Ратунковский Опубліковано: 2 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2013 А жители жилого дома, который рядом не будут осчастливлены выхлопом из дымохода. Сторона здания в которой находиться ТП и помещение под котельную очень близко к жилому многоэтажному дому. Условно от пола ТП до "конька" крыши 10 м, но такое расположение дымохода будет в 5-7 м от окон и балконов жил дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2013 А жители жилого дома, который рядом не будут осчастливлены выхлопом из дымохода. Вполне может быть. И кроме соседей есть кому задавать вопросы о трубе. Но выбора у Вас всеравно нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пас Ратунковский Опубліковано: 2 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2013 Кто то может сказать целесообразно заводить газ на такую площадь и такой водоразбор ГВС при цене 600$ за 1000куб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 2 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2013 ГВС на 100 м3 это около 3-4 м3 газа на 1 м3 воды (в зависимости от температуры нагрева). Т.е. 400 м3 газа на ГВС х 5 грн = 2000 за воду. 60 Гкал/3 месяца. 1 Гкал = 652 грн (сводная таблица), 60 х 652 = 39120 грн 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roman_natali Опубліковано: 2 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2013 Пас Ратунковский, 1. уточните по поводу возможности установки газовой котельной, т.к если рядом жилые дома впритык , то может быть тоже много но. 2. 1 куб газа дает 7400 килокалорий. Дальше посчитайте сколько вам обходится 1квт тепла от Киевэнэрго, потом посчитайте сколько выйдет стоимость 1квт по новой котельной. Разница и будет рентабельностью, плюс учтите стоимость и разрешений новой котельной. А лучше закажите энэргоаудит и просчитаете довольно четко срок окупаемости данного мероприятия . Если будете ориентироваться на пеллеты то цена килловата буде в среднем копеек 40коп за килловат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2013 Если будете ориентироваться на пеллеты то цена килловата буде в среднем копеек 40коп за килловат При отоплении газом в годовой лимит 12000 м3 газа в год, не уместится. Узнаем стоимость одного кубы газа, чешим затолок и понимаем, что выхода нет. Только пеллетники. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 2 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2013 При отоплении газом в годовой лимит 12000 м3 газа в год, не уместится. Узнаем стоимость одного кубы газа, чешим затолок и понимаем, что выхода нет. Только пеллетники. сразу вспоминаю Карпаты, лыжи, горы... электро конвектора под окнами, бойлер в туалете... У людей там газа нет. На дроваг готовят. У некоторых ТТ котлы (дрова, уголь)... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 3 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2013 Цель поста-хотим пошатать ситуацию с альтернативными источниками На мой взгляд имеет смысл рассмотреть вариант дополнения канала Киевэнерго системой тепловых насосов воздух- вода работающих, например, до -20--25С наружного воздуха. Поручить им отопление номерного фонда и подготовку горячей воды с догревом в 13 существующих водонагревателях. Канал Киевэнерго использовать для отопления мест общего пользования и номерного фонда при низких температурах наружного воздуха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 4 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2013 При отоплении газом в годовой лимит 12000 м3 газа в год, не уместится. Узнаем стоимость одного кубы газа, чешим затолок и понимаем, что выхода нет. Только пеллетники. если не ошибаюсь в комбыте нет лимитов.... цена газа от 4 грн за куб... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 4 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2013 На мой взгляд имеет смысл рассмотреть вариант дополнения канала Киевэнерго системой тепловых насосов воздух- вода работающих, например, до -20--25С наружного воздуха. Поручить им отопление номерного фонда и подготовку горячей воды с догревом в 13 существующих водонагревателях. Канал Киевэнерго использовать для отопления мест общего пользования и номерного фонда при низких температурах наружного воздуха. -20*С это вы загнули, т.к.: отапливает киевэнерго подача 80-95 градусов. Необходимо смотреть температурный график подачи теплоносителя от Киевэнерго. А так же необходимо переделывать систему отопления под низкие температуры теплоносителя. А вот для ГВС установить ТН есть смысл. Снизят затраты на приготовление ГВС в 3-4 раза. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 -20*С это вы загнули, т.к.: Необходимо смотреть температурный график подачи теплоносителя от Киевэнерго. А так же необходимо переделывать систему отопления под низкие температуры теплоносителя. А вот для ГВС установить ТН есть смысл. Снизят затраты на приготовление ГВС в 3-4 раза. Правильно. Я имел в виду создать для номерного фонда новую распределительную систему, например, на фанкойлах, работающих от тепловых насосов с организацией управления в отдельном номере. А существующую радиаторную систему оставить для теплоносителя Киевэнерго. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...