Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Отопить 2000 м3 + ГВС 100куб/мес

Пас Ратунковский

Рекомендовані повідомлення

Добрый день.

Здание-гостиница 2000 мкв отапливает киевэнерго подача 80-95 градусов за 3 мес прогнали через прибор учета 2300 куб и израсходовали 60 ГКал (60 тыс грн) при этом отапливали 1300 м кв (25 номеров по 30мкв) . Здание в принципе теплое, но 50% комнат имеют окна от потолка до пола. Средняя тем 22-24 градуса.

ГВС 13 водонагревателей Атлантик Шатлл с двумя тенами по 1200 общим литражом 1550 литров. Расход электроэнергии примерно 6000-7000 КВ по 1,14 грн с-но 7000-8000 тыс грн.

Итого по году

ГВС 85000-100000 грн

Отопление 80 000-100 000 грн сезон

 

Проблема 1

ГВС вода в лежаках 3 по 30мп диаметр 32 остывает.

7-8 тыс на подогрев 100 куб не малая сумма, при вечном "вайдоде" гостей.

Проблема 2

Отопление

Невозможность включать отопление "по желанию"

60 ГКал за 3 мес это результат целого ряда меропиятий а именно выключение не живущих номеров, подтыкание задвижки в ТП, постоянное кручение погодного регулятора, репрессии за открытые окна и тд и тп.

Цель поста-хотим пошатать ситуацию с альтернативными источниками, услышать мнение специалистов, людей занимающихся эксплуатацией похожих объектов.

Газ в здание не заведен, электричество есть достаточно, здание отдельно стоящее во дворе жилого дома (солнца мало). Место для всякого рода котельных и хранения топлива есть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пеллетные котлы ОРОР две штуки. с остальным по месту.

Почему ОРОР?

Они самые щадяшие по высоте дымохода. Можнго обойтись трубой высота которой составит 7-8 метров.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А жители жилого дома, который рядом не будут осчастливлены выхлопом из дымохода.

Сторона здания в которой находиться ТП и помещение под котельную очень близко к жилому многоэтажному дому. Условно от пола ТП до "конька" крыши 10 м, но такое расположение дымохода будет в 5-7 м от окон и балконов жил дома.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А жители жилого дома, который рядом не будут осчастливлены выхлопом из дымохода.

Вполне может быть. И кроме соседей есть кому задавать вопросы о трубе.

Но выбора у Вас всеравно нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто то может сказать целесообразно заводить газ на такую площадь и такой водоразбор ГВС при цене 600$ за 1000куб.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ГВС на 100 м3 это около 3-4 м3 газа на 1 м3 воды (в зависимости от температуры нагрева). Т.е. 400 м3 газа на ГВС х 5 грн = 2000 за воду.

 

60 Гкал/3 месяца. 1 Гкал = 652 грн (сводная таблица), 60 х 652 = 39120 грн

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пас Ратунковский, 1. уточните по поводу возможности установки газовой котельной, т.к если рядом жилые дома впритык , то может быть тоже много но. 2. 1 куб газа дает 7400 килокалорий. Дальше посчитайте сколько вам обходится 1квт тепла от Киевэнэрго, потом посчитайте сколько выйдет стоимость 1квт по новой котельной. Разница и будет рентабельностью, плюс учтите стоимость и разрешений новой котельной. А лучше закажите энэргоаудит и просчитаете довольно четко срок окупаемости данного мероприятия . Если будете ориентироваться на пеллеты то цена килловата буде в среднем копеек 40коп за килловат
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если будете ориентироваться на пеллеты то цена килловата буде в среднем копеек 40коп за килловат

При отоплении газом в годовой лимит 12000 м3 газа в год, не уместится.

Узнаем стоимость одного кубы газа, чешим затолок и понимаем, что выхода нет.

Только пеллетники.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При отоплении газом в годовой лимит 12000 м3 газа в год, не уместится.

Узнаем стоимость одного кубы газа, чешим затолок и понимаем, что выхода нет.

Только пеллетники.

 

сразу вспоминаю Карпаты, лыжи, горы... электро конвектора под окнами, бойлер в туалете... У людей там газа нет. На дроваг готовят. У некоторых ТТ котлы (дрова, уголь)...

IMG_7569.thumb.jpg.3dc611778e2775d04c7bfef5205fd208.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цель поста-хотим пошатать ситуацию с альтернативными источниками

 

На мой взгляд имеет смысл рассмотреть вариант дополнения канала Киевэнерго системой тепловых насосов воздух- вода работающих, например, до -20--25С наружного воздуха. Поручить им отопление номерного фонда и подготовку горячей воды с догревом в 13 существующих водонагревателях. Канал Киевэнерго использовать для отопления мест общего пользования и номерного фонда при низких температурах наружного воздуха.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При отоплении газом в годовой лимит 12000 м3 газа в год, не уместится.

Узнаем стоимость одного кубы газа, чешим затолок и понимаем, что выхода нет.

Только пеллетники.

если не ошибаюсь в комбыте нет лимитов.... цена газа от 4 грн за куб...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На мой взгляд имеет смысл рассмотреть вариант дополнения канала Киевэнерго системой тепловых насосов воздух- вода работающих, например, до -20--25С наружного воздуха. Поручить им отопление номерного фонда и подготовку горячей воды с догревом в 13 существующих водонагревателях. Канал Киевэнерго использовать для отопления мест общего пользования и номерного фонда при низких температурах наружного воздуха.

 

-20*С это вы загнули, т.к.:

отапливает киевэнерго подача 80-95 градусов.

Необходимо смотреть температурный график подачи теплоносителя от Киевэнерго. А так же необходимо переделывать систему отопления под низкие температуры теплоносителя.

 

А вот для ГВС установить ТН есть смысл.

Снизят затраты на приготовление ГВС в 3-4 раза.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

-20*С это вы загнули, т.к.:

 

Необходимо смотреть температурный график подачи теплоносителя от Киевэнерго. А так же необходимо переделывать систему отопления под низкие температуры теплоносителя.

 

А вот для ГВС установить ТН есть смысл.

Снизят затраты на приготовление ГВС в 3-4 раза.

 

Правильно. Я имел в виду создать для номерного фонда новую распределительную систему, например, на фанкойлах, работающих от тепловых насосов с организацией управления в отдельном номере.

А существующую радиаторную систему оставить для теплоносителя Киевэнерго.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...