AndreyKV Опубліковано: 20 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2009 Помогите запустить котел Colora, нет давления, то- есть манометр показывает "0", при этом котел заблокирован., как создать давление???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 20 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2009 Помогите запустить котел Colora, нет давления, то- есть манометр показывает "0", при этом котел заблокирован., как создать давление???? накачай в контур отопления воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndreyKV Опубліковано: 20 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2009 накачай в контур отопления воды. Вопрос как это сделать? я открыл все краны подачи воды в котел, открыл краны выход из котла, открыл все краны Маевского на радиаторах (спустил воздух). закрыл краны Маевского. ииииии. полный "0" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_serv Опубліковано: 20 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2009 Поищите кран подпитки системы отпления (может быть встроенным в котел, а может быть и просто как врезка из подачи холодной (или горячей) воды в систему отопления, обычно в виде краника, реже в виде подпиточного автомата (редуктора)) и заполните систему отопления до давления1,2 - 2,5 бар Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 21 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2009 Поищите кран подпитки системы отпления (может быть встроенным в котел, а может быть и просто как врезка из подачи холодной (или горячей) воды в систему отопления, обычно в виде краника, реже в виде подпиточного автомата (редуктора)) и заполните систему отопления до давления1,2 - 2,5 бар +1 - где-то в районе контура горячей воды, возле выхода или входа "флажок" скорее всего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndreyKV Опубліковано: 23 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2009 Большое спасибо Систему заполнил, но возникло еще несколько проблем. Отопление работает нормально, а горячей воды нет. не греет второй контур, температура воды не регулируется. Да еще., проверил дымоход, зеркалом видно небо, 6-й этаж 9ти этажки.Котел согласно инструкции пишит, что плохая вытяжка. и блокируется. Я предполагаю, что возникла воздушная пробка, как с ней бороться. Спасибо за помощ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.