Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Ось обратного клапана - горизонтально или вертикально ?

Леша с Молдаванки

Рекомендовані повідомлення

Не нашел на форуме четкого ответа на вопрос :

как именно должна располагаться ось обратного клапана - горизонтально или вертикально ?

 

Уважаемый SON пишет :

Обратный клапан со смещенной осью, ось поворота должна располагаться вертикально, причем по первому малюнку большей частью заслонки к вентканалу.....Более наглядно на .. фото, тока там ось поворота расположена неправильно, должна быть вертикально.

 

Но, с другой стороны, SON пишет в моей теме :

При неработающем, при сильных порывах ветра возможно похлопывание ОК, если будет напрягать, утяжелите заслонки кусочками пластилина.

как мне кажется, утяжеление заслонки поможет как раз при горизонтальном расположении оси обратного клапан.

 

Так как все-таки правильно ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не исключено, что для каждого конкретного случая могут быть разные варианты установки? ;)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не исключено, что для каждого конкретного случая могут быть разные варианты установки? ;)

:)

а где-то в интернете написано что надо ставить слегка с наклоном :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:)

а где-то в интернете написано что надо ставить слегка с наклоном :)

 

Уж не в педевикии ли, часом?

 

На сколько я помню, то как раз именно горизонтально должен быть установлен клапан. Там важнее следить, чтобы при монтаже клапан не зажало (ну там штукатуркой или фитингом каким), чтобы он открывался.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как по мне то нет ни какой разницы, как ставить обратный клапан вертикально или горизонтально, давайте еще подымем вопрос под каким углом ставить 17 или 48 градусов к горизонту)))
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поставте клапан с электро приводом и сифонить не будет и хлопать не будет,да и разницы как ставить нет.

----------------------------------------------------------------------------

www.klima.vn.ua

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как именно должна располагаться ось обратного клапана - горизонтально или вертикально ?

Так как все-таки правильно ?

 

Ось поворота вертикально только в случае естественой вентиляции, т.е. при подключении кухонного зонта в вентканал через тройник.

 

Робяты, включите логику. :D:drinks:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ось поворота вертикально только в случае естественой вентиляции, т.е. при подключении кухонного зонта в вентканал через тройник.

 

ок.

То есть, получается, можно ставить и вертикально и горизонтально, но при вертикальном расположении оси поворота клапан становится более чувствительным (открывается даже от естественной тяги). Так ?

 

Или, другими словами, при вертикальном расположении оси клапана падение давления (напора) на клапане будет меньшим. Угадал ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

при вертикальном расположении оси поворота клапан становится более чувствительным (открывается даже от естественной тяги). Так ?

 

:Bravo::Bravo::Bravo: Так точно.

 

 

Или, другими словами, при вертикальном расположении оси клапана падение давления (напора) на клапане будет меньшим. Угадал ?

 

Нет. :D :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет.

ну как же нет :)

сегодня специально смотрел, при включенном канальнике ОК заслонка открыта градусов на 45...50 от закрытого положения.

Если ее вручную поставить в полностью открытое (горизонтальное) положение (90 градусов от закрытого), то по ощущениям скорость движения воздуха после ОК значительно возрастает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если ее вручную поставить в полностью открытое (горизонтальное) положение (90 градусов от закрытого), то по ощущениям скорость движения воздуха после ОК значительно возрастает.

 

Ну так все згидно малюнку, :D полностью открытая заслонка ОК "увеличивает" живое сечение воздуховода, тем самым не создает преград потоку воздуха со всеми вытекающими.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну так все згидно малюнку, :D полностью открытая заслонка ОК "увеличивает" живое сечение воздуховода, тем самым не создает преград потоку воздуха со всеми вытекающими.

да, но мне кажется, что при вертикальной оси поток воздуха ЛЕГКО откроет заслонку ПОЛНОСТЬЮ. А при горизонтальной , чем мощнее вентилятор, тем больше откроется заслонка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

при вертикальной оси поток воздуха ЛЕГКО откроет заслонку ПОЛНОСТЬЮ.

 

Открываться будет практически на одинаковый угол, можете поэкспериментировать. :)

Тока закрываться назад уже не будет. :D :beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Я сверлю отверстия в стенах , и, соответственно монтирую клапаны для вытяжки.Часто бывает при слабой тяге в вентканалах, клапана хлопают(открывание дверей и окон, ветряная погода).Теоретически для себя решил что надо сделать, да руки никак не доходят.Да и боюсь, что мое решение, в денежном плане, не будет достойно оценено - у нас же народ воспринимает все как данность:no: Вот эскизик кому интересно. Там к заслонке прикрепляется шпилька с резьбой 4мм(можна из детского конструктора) , шпилька изгибается и на нее вешается грузик. Изгиб шпильки и расположение на ней грузика нужно подобрать индивидуально.

216341054_.thumb.gif.a4179fdee96f9a6c7789c12578b0bd8e.gif

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Там к заслонке прикрепляется шпилька с резьбой 4мм(можна из детского конструктора) , шпилька изгибается и на нее вешается грузик.

 

Кусочек пластилина прилепленный к заслонке выполняет ту-же задачу. :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×