Утечка эл энергии

andrygoram

Рекомендовані повідомлення

Добрый день ,

Уважаемые форумчане , подскажите советом : есть трансформатор и несколько пользователей

Ситуация такова : каждую неделю "уходид" почти 1000 кВт энергии

Т.е. Если просуммировать показания счетчиков всех пользователей , то расхождение в показании общего счетчика (на трансформаторе) и суммы составляет почти 1000кВт . Вызывали инспектора из РЭСа , проверяли основной счетчик -все в порядке (сначало грешили на него), составил офиц акт .

Вот и возникает вопрос , куда уходит энергия ? Выключили всех пользователей , думали замыкание на линии , счетчик не считает !

Может у кого какие мысли ? Подскажите ! Т.к. Счетчик считает

Может кто может дать профессиональную консультацию с выездом на место (оплачивается)

Спасибо заранее

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это не моё, это из сети.

 

Проверьте свои электросчетчики

Случайно обнаружил, что домашний электросчётчик завышает свои показания ровно в два раза из–за неверного подсчёта электронных импульсов (подробно об этом ниже). Заподозрив, что это не случайная неисправность, а преднамеренная установка — пошел посмотреть на счётчики своих друзей. И что бы вы думали?

 

ВСЕ проверенные нами счётчики одного украинского шахтёрского ПГТ оказались работающими "в режиме двойной тариф"; кто–то из шишек энергокомпании годами кладёт в свой карман целые 100% от оплаты за электроэнергию. Сколько таких счётчиков в Украине — не представляю, но думаю что не мало, особенно в тихих, небольших посёлках, в которых меньше шансов что кто–то устроит скандал.

 

Итак, как же проверить свой счётчик.

На фото — пример рядового электросчётчика. Зелёной рамкой обведены цифры "A=3200imp/(kw*h)". Они значат, что в данном конкретном счётчике один киловатт*час "набегает" ровно через каждые 3200 импульсов, отображаемых светодиодом "А", который отмечен на фото красной стрелкой (прошу заметить, что число "А" в разных счётчиках бывает очень разное). Именно эти электронные импульсы и подсчитываются механическими колёсами счётчика.

Другими словами, каждый три тысячи двухсотый импульс знаменует собой один подсчитанный киловатт*час.

Подобный счётчик, но с обманной предустановкой, насчитывает киловатт*час не за 3200, а за 1600 импульсов — ровно в два раза быстрее.

 

Чтобы проверить свой счётчик, не обязательно сидеть перед ним и считать 3200 импульсов (или сколько там у вас будет). Самый правый "сегмент" счётчика показывает не киловатты, а его сотые доли (0,01 kW, на фото обведён красной полурамкой) и этот "сегмент" разделён на 100 частей. Через каждый подсчитанный 1/100kW слышится характерный щелчок и колёсико сотых долей киловатта прокручивается на одно, самое маленькое, деление.

 

То есть, в нашем случае счётчик должен щёлкать каждые 3200/100=32 импульса (моргания светодиода), а лично ваш — А/100 импульса. "Неправильный" счётчик будет щёлкать в два раза чаще, в нашем примере — каждые 16 импульсов.

Другими словами, вы должны проверить соответствие заявленного заводом–изготовителем количества импульсов на каждый киловатт*час с реальным количеством этих импульсов, подсчитав, действительно ли за А/100 импульсов "набегает" 0,01kW.

 

Кстати сказать, подсчётом импульсов мы не ограничились, а проверили показания своих счётчиков на нагрузке с заведомо известной мощностью (в нашем случае это был электрочайник). Результаты всё те же: завышение показаний в два раза.

 

Никто из тех, кто узнал что переплачивает за энергию в два раза — ничего не предпринял, решив, что легче переплачивать, чем тратить нервы на волокиту. А один бывший главэнергетик небольшой фирмы сказал что в курсе обмана и что тоже ничего не собирается делать, потому что "Чтобы доказать им эту очевидную вещь, нужно сделать за свой счёт независимую экспертизу счётчика, да ещё в присутствии представителя энергокомпании".

В общем, проверьте свои счётчики. Особенно если вы живёте в какой–нибудь глубинке. Если этот обман и вправду распространён, то тогда, может быть, он будет предан огласке. В нашей стране это иногда помогает.

getImage.jpeg.c74eae135342f000ed49d4c0aae448b6.jpeg

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проверьте свои электросчетчики

Перед проверкой счётчиков надо читать инструкции

 

Счётчик активной электрической энергии СЕ 101

Руководство по эксплуатации ИНЕС.411152.082 РЭ

 

soytzaMP.jpg

 

Автор для механического счётного механизма применил методику проверки электронного, отсюда и ошибка.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

проверяли основной счетчик -все в порядке

Каким образом это делали? Проверить счетчик с высокой степенью достоверности можно только в лабораторных условиях. Все остальное- приблизительные суждения.

Все счетчики потребителей опломбированы? Все они одного класса точности, как и головной счетчик?

Для такого поиска "утечки" надо ежедневно мониторить счетчики и сверять с основным. Возможно где-то левак есть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Автор для механического счётного механизма применил методику проверки электронного, отсюда и ошибка.

Вот и я хочу на досуге разобраться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Каким образом это делали? Проверить счетчик с высокой степенью достоверности можно только в лабораторных условиях. Все остальное- приблизительные суждения.

Все счетчики потребителей опломбированы? Все они одного класса точности, как и головной счетчик?

Для такого поиска "утечки" надо ежедневно мониторить счетчики и сверять с основным. Возможно где-то левак есть.

 

Счетчик проверял инспектор рэса специальным прибором (считал имеульсы)

Скажите , а можно ли поставить другой счетчик , другого производителя ? РЭС упорно настаивает только на счетчиках этой марки (сейчас не могу сказать какой , нет записей)

Это и настараживает

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А сколько вообще эл энергии потребляется ?

 

Фишка в том что в проводах на банальном сопротивлении можно легко терять 5% энергии .... Чем длиннее провод , чем ниже его сечение тем больше потери . И провод ставят по сечению не только из логики типа пропустить 5 квт , но и чтоб пропустив эти 5 квт потерять допустимое количество энергии . Есть таблица сечений и расстояний и расчет потерь .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Было похожее у наших арендодавцев. Внутренний учёт по объектам «не бился» с счётчиком на вводе. Разница была — 600 кВт*ч в неделю (как наше потребление). После перепроверки всего и вся (счётчики внутереннего учёта меняли, левак искали) накатали заявление в РЭС. Оказалось — учёт на вводе с ума сошёл и начал врать.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Было похожее у наших арендодавцев. Внутренний учёт по объектам «не бился» с счётчиком на вводе. Разница была — 600 кВт*ч в неделю (как наше потребление). После перепроверки всего и вся (счётчики внутереннего учёта меняли, левак искали) накатали заявление в РЭС. Оказалось — учёт на вводе с ума сошёл и начал врать.

 

Что значит учет на вводе ? Счетчик на трансформаторе ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Счётчик на вводном кабеле. Вот взял, паскуда, и вдруг начал врать в полтора раза. Ни с того, ни с сего.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я пару раз решал такие задачи. Один раз нашел кабель закопанный элекриками у места будущего авто навеса, автомат поставили, кабелек провели а о том что автомат нужно держать выключенным владельза не предупредили, а кабелек то потихоньку 500Вт/час жрал круглосуточно и несколько месяцев подогревая почву.

А еще как-то нашел калорифер с сломаным терморегулятором, он стоял в гараже и его никто никогда не проверял, он себе и кушал без остановки 2кВт, а люди платили.

 

А еще вспонил кабель в стене который прожорливо хавал 5кВт, и установленный стаб на 7кВт умерал при выключенных автомтах в распред щитке, а сколько было скандалу..... пока пальцем не ткнул в кабелек.

 

Ну и давненько, ставили генератор, и монтажник сверля чего-то в стене зацепил проводок, не перебил а только снял изоляцию, а там сетка штукатурная, и она на фазу приварилась, часа три искали куда 4,5кВт при всем выключенном уходит, оказалось у нас стены с подогревом:D.

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

взять утром блокнот и карандаш, и пройтись по всем домам и записать показания, затем тем же маршрутом обойти все дома вечером, и так неделю. и баланс будет сходится.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

есть трансформатор и несколько пользователей

- счетчик стоит на высокой или низкой стороне?

- если на низкой, то как учитываются потери холодного хода в тр-ре, а также потери в линии 10 кВ?

- тр-ры тока есть? попробуйте заменить...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- тр-ры тока есть? попробуйте заменить...

Кстати был случай, когда на одной линии после замены одного из счетчиков который позже не учитывал часть энергии чувствительность была не та(показывал наполовину меньше чем нужно.

 

А так вообщем скорее всего разница в потерях на тр-ре.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

взять утром блокнот и карандаш, и пройтись по всем домам и записать показания, затем тем же маршрутом обойти все дома вечером, и так неделю. и баланс будет сходится.

 

Именно. И если таки будет сходиться - значит кто-то воровал. Любопытно а счетчики у абонентов как положено на столбах и проводка к ним СИП-ом?