Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Как быть с армопоясом?

Yaroslaff

Рекомендовані повідомлення

Уважаемые форумчане, конструкторы и просто шарящие, помогите советом!

Нужно делать армопояс под мансардную крышу. Вопрос как?

Ложить горизонтально и разрывать проемами или пускать повторяя профиль крыши?

1911410490_.thumb.jpg.38c347db1670a953ce1f7f65b033493a.jpg

1199374618_1.JPG.54c3b999fcd88956194b856e68836c39.JPG

1466290449_2.JPG.67a42b92cffdb4d978eaa5643cdb0d82.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ложить горизонтально и разрывать проемами или пускать повторяя профиль крыши?

выполнить горизонтально с заходом на стены до окон.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

выполнить горизонтально с заходом на стены до окон.

 

Т.е. с разрывами. А заходов по 2,5 метра достаточно чтоба не разорвало?

Так как на рис?

И как потом армопояс под конек, на центральной стенке? Просто отдельная полоса с заходом на стены? Таким образом у меня будет три отдельных , независимых ленты по трем стенам?

771664735_1.JPG.3e2563ef4d33f5bd0de84ee92968456a.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. с разрывами. А заходов по 2,5 метра достаточно чтоба не разорвало?

Так как на рис?

Да, достаточно, между двумя окнами , по середине, можно не лить армопояс.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, достаточно, между двумя окнами , по середине, можно не лить армопояс.

а почему по середине не нужно? Как мауэрлат закрепить? Шпильки-то не особо будут держаться в газоблоке.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. В первую очередь, нужно понимать конструктивную схему стропил.

После, определить распорную силу на пояс.

В итоге, собрать все нагрузки на пояс и рассчитать его таким образом что бы он дал достаточное сопротивление.

 

2. если будет пояс с "разрывами" то это уже не пояс а балка.

ну, это мало чего решает. просто ремарка

 

3. в случае если сопротивления распору, стены, будет недостаточно, необходимо буде принимать меры: колонны или смена конструктивной схемы стропил в сторону безраспорной. т.е. располагать внутри стойки под коньковый прогон.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как мауэрлат закрепить? Шпильки-то не особо будут держаться в газоблоке.

так у вас двухскатная крыша и опирается на две стены, на двух других стенах у вас фронтоны.

3. в случае если сопротивления распору, стены, будет недостаточно, необходимо буде принимать меры:

например пустить пояс без разрывов, под окнами.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Yaroslaff, почитайте мою темку. В 13 сообщении тоже интересовался таким же вопросом.

Сделал, так как и нарисовано

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=109287

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

например пустить пояс без разрывов, под окнами.

не факт.

воздействие от распора крыши будет формировать ИЗГИБ балки.

а то что она будет цельным "кольцом" или нет ещё не определяющий фактор. важный но не определяющий

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если дом из газобетона - то тут есть пару тем где тоже сделали разрывы между оконами, этой зимой - показало что так делать нельзя, распорная сила была сильнее чем газобетон
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

воздействие от распора крыши будет формировать ИЗГИБ балки.

а то что она будет цельным "кольцом" или нет ещё не определяющий фактор. важный но не определяющий

согласен, надо смотреть бумаги )))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Забыл уточнить!

Крыша у меня опирается на 3 стены- две крайние и одну центральную.

Прошу простить за недостаток информации.

1161423290_.thumb.jpg.d1126decfe3298745df2c77e826fa06a.jpg

Змінено користувачем Прохожий
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. В первую очередь, нужно понимать конструктивную схему стропил.

После, определить распорную силу на пояс.

В итоге, собрать все нагрузки на пояс и рассчитать его таким образом что бы он дал достаточное сопротивление.

 

2. если будет пояс с "разрывами" то это уже не пояс а балка.

ну, это мало чего решает. просто ремарка

 

3. в случае если сопротивления распору, стены, будет недостаточно, необходимо буде принимать меры: колонны или смена конструктивной схемы стропил в сторону безраспорной. т.е. располагать внутри стойки под коньковый прогон.

А с Вами я в почте общаюсь.;) То-то я смотрю ник знакомый. Так что приобщайтесь к ответам, скорей всего Вам крышу делать на этом поясе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А с Вами я в почте общаюсь.;) То-то я смотрю ник знакомый. Так что приобщайтесь к ответам, скорей всего Вам крышу делать на этом поясе.

вы уже "в работе"

ожидайте ответа во второй половине понедельника.

хотя, неформально вы его уже получили)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Распорную нагрузку можно снять при помощи бантен, а не только опирать на стены. Но "попортится" внешний вид потолка.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Распорную нагрузку можно снять при помощи бантен, а не только опирать на стены. Но "попортится" внешний вид потолка.

 

ru.wikipedia.org/wiki/Бантен

Нее, эт нужно уезжать, а я не хочу.:lol:

Извините, а это как?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Распорную нагрузку можно снять при помощи бантен, а не только опирать на стены.

Опять таки, далеко не панацея. Затяжку (бантину) будет необходимо делать приподнятой. А это значит что распор сохранится, хотя и не такой, согласен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята, у человека есть центральная НЕСУЩАЯ стена, наслонная стропильная система и всего то делов.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ru.wikipedia.org/wiki/Бантен

Нее, эт нужно уезжать, а я не хочу.:lol:

Извините, а это как?

 

Ничем не могу помочь - ПРИДЁТСЯ!:eek:

Так что готовь загранпаспорт!Ж-)

"Бантена" эт такая фигня, похожая на перемычку в букве "А"

 

Добавлено через 1 минуту

Ребята, у человека есть центральная НЕСУЩАЯ стена, наслонная стропильная система и всего то делов.

 

Так в этом и .опа - лучше бы её не было)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята, у человека есть центральная НЕСУЩАЯ стена, наслонная стропильная система и всего то делов.

 

 

Так в этом и .опа - лучше бы её не было)))

.....:shock:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если честно, не вижу проблемы, может я конечно во что то не вник или не так понимаю, но при центральной несущей стене, выполняем наслонные стропила и не имеем проблем с распором.