Сгорит обменник (а там битермик за 3 000 грв) нах,а так то ничего........
Не сгорит. Датчик температуры не даст.

А там еще и аварийный есть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я вот тоже думаю что модулирущий клапан должен срабатывать и лишнего газа не даст .....если только в момент старта кратковременно.....

а теплообменник он с водой он скорей закипать будет чем сгорит

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я вот тоже думаю что модулирущий клапан должен срабатывать и лишнего газа не даст .....если только в момент старта кратковременно.....

а теплообменник он с водой он скорей закипать будет чем сгорит

Так и есть. Надеюсь не "София" у Вас?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не сгорит. Датчик температуры не даст.

А там еще и аварийный есть.

причём датчик температуры жидкости к температуре в камере сгорания?сгорит снаружи (сгорит и закипит-это немножко разные вещи),сначала закидает сажей,а потом сгорит,ибо воздух тот же,а газа больше.там ,в книжке,к котлу есть значения мин и макс от производителя,они эти цифры ,что как приблизительные давали?

хотя можете поэкспериментировать-котёл ваш ,вам и решать.

 

Здрасте!!! Подскажите чем грозит завышенное МАХ давление на газовом клапане (Ariston T2)вместо положенных 110мм установлено 140мм Н2О

ПРИЧИНА температура ГВС на максимуме 30-35 гр.

ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ: был уменьшен проток (краном под котлом) до 10-12л/мин. и повышено давление на газ клапане до 140мм

температура на МАХ стала 40-45гр.

 

 

я вот тоже думаю что модулирущий клапан должен срабатывать и лишнего газа не даст .....если только в момент старта кратковременно.....

а теплообменник он с водой он скорей закипать будет чем сгорит

модулирует,когда тепература равна заданной,а у вас на макс 60°С должно быть,а реальных 45°С-вот ваш котёл и будет работать на макс ,без перехода на модуляцию.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сгорит снаружи (сгорит и закипит-это немножко разные вещи),сначала закидает сажей,а потом сгорит,ибо воздух тот же,а газа больше.там ,в книжке,к котлу есть значения мин и макс от производителя,они эти цифры ,что как приблизительные давали?
В паспотре на элексию данных не нашел. Итальянцы пишут, максимальное давление на горелке разных производителей 12...13,7мБар. Так что у Емели почти норма.

Насчет сажи, при неправильном соотношении воздух-газ, абсолютно согласен.:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В паспотре на элексию данных не нашел. Итальянцы пишут, максимальное давление на горелке разных производителей 12...13,7мБар. Так что у Емели почти норма.

Насчет сажи, при неправильном соотношении воздух-газ, абсолютно согласен.:beer:

 

vitw,

Здрасте!!! Подскажите чем грозит завышенное МАХ давление на газовом клапане (Ariston T2)вместо положенных 110мм установлено 140мм Н2О

ПРИЧИНА температура ГВС на максимуме 30-35 гр.

ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ: был уменьшен проток (краном под котлом) до 10-12л/мин. и повышено давление на газ клапане до 140мм

температура на МАХ стала 40-45гр.

2d5158d7c27a.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

котёл турбо там сажа не сильно то и задерживается.... а в иструкции написано МАХ не более 110....

так получается что лучше газ. клапан выставить по инструкции а поток уменьшить до нужной температуры??? но это будет в лучшем случае 7-8 л/мин. ("маловато будет")

 

да...... все ламели погорели наглядно доходчиво

но это скорей атмосферник горелка пылью обросла воздуха стало меньше начал коптить

а на турбо такого не встречал

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

господа хорошие, таки шо ж мне далать????

не хочется такого увидеть у себя

максимального давления на клапане

проводится на котле, работающем в режиме нагрева санитарной воды

значение: природный газ => 110 мм H2O

сжиженный газ => 330 мм H2O

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

господа хорошие, таки шо ж мне далать????

не хочется такого увидеть у себя

восстановить на клапане заводские настройки,примириться с 7-8 литрами в минуту,пока будете собирать денег на нормальный напольник с чугунявым обменником и бойлером на 300 литров.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

восстановить на клапане заводские настройки,примириться с 7-8 литрами в минуту,пока будете собирать денег на нормальный напольник с чугунявым обменником и бойлером на 300 литров.

 

+100.

Но с бойлером можно и скромнее.

емеля78 теперь к вам будем направлять тех кто спрашивает "чем двухконтурник хуже?"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

напольник с чугунявым обменником и бойлером на 300 литров.

не вписывается в интерьер квартиры :D:D:D

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ОБСУЖДЕНИЯ БОЛЬШОЕ СПАСИБО

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Турбо
Похоже от строительной пыли, странно, если это действительно, на турбо.

На первой фотке явное отсутствие несколько лет ТО. Частично забита подача воздуха на некоторые форсунки.

При перекале теплообменника вследствие повышенного давления газа на горелке, теплообменник приобретает коричневый цвет и пластины становятся, как на втором фото. Но это повышенное давление должно несколько месяцев жечь теплообменник. Видел такое на некоторых котлах.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

SOS Ломанули дом, залезли на чердак по полотенцесушителю, и оборвали его.

Котел упал в аварию. Результат плачевный полопались ребра радиаторов, трубы. Ввод водопровода замерз.

Систему отопления пересобрали, залили незамерзайку (Мастер +, якобы 5 лет гарантии, что не разьедает резинки Ромстал-Украина).

И после всего этого обнаружилась трещина в Ракушке насоса, через которую и протекает.

 

Помогите найти ракушку:

Котел: Fereasy C24;

Насос: WILO 15/4,1

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа хорошие очень нужны запчасти для котла ELEXIA Comfort 24-28 CF/FF ( Chaffoteaux & Maury) а точнее датчик гвс

помогите кто чем может....

датчик гвс.rar

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

+100.

Но с бойлером можно и скромнее.

емеля78 теперь к вам будем направлять тех кто спрашивает "чем двухконтурник хуже?"

 

Зачем же сразу напольник можно и навесной с бойлером.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зачем же сразу напольник можно и навесной с бойлером.

навесной с чугунявым обменником и бойлером на 300 литров может отвалится со стены и отбить пальцы ног.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А в чем преимущества чугунявого теплообменника? 300 литров бойлер - это на сколько человек? Но бойлер нужен! У самого стоит двухконтурный конденсационник и повесил бойлер - так лучше.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ребята подскажите пожалуста как решить проблему ,у знакомого котел вайлант турбо тек про 24 при работе котла если включить гвс то потом котел тухнет выдает ош,с33 и такиеже глюки бывают если включить плиту на полную газовый фильтр чистый ,он снимал датчие газа продувал и котел запускался но через некоторое время опять такая же фигня и котел не перезапускается:(
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ребята подскажите пожалуста как решить проблему ,у знакомого котел вайлант турбо тек про 24 при работе котла если включить гвс то потом котел тухнет выдает ош,с33 и такиеже глюки бывают если включить плиту на полную газовый фильтр чистый ,он снимал датчие газа продувал и котел запускался но через некоторое время опять такая же фигня и котел не перезапускается:(

 

Снять, продуть и установить на место силиконовые трубочки от вентилятора до пресостата.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Снять, продуть и установить на место силиконовые трубочки от вентилятора до пресостата.

 

так это все время нада проделывать токое или есть более глобальное решение может нада датчик заменить или отрегулировать давление подачи газа

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

может нада датчик заменить или отрегулировать давление подачи газа

 

Надо смонтировать дымоход согласно инструкции по монтажу оного.

1322921724_.jpg.2a3cda91a42cd63f6b5090fde126b8b7.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...