На это "и так далее" я уже отвечал дважды. Повторю еще раз: наведенный ток помехи происходит на два провода одновременно, что никак не скажется на разности потенциалов, который и замеряется.

Не может помеха возникнуть только в одном проводнике и "забыть" о втором - провода не разнесены в пространстве.

 

Добавлено через 2 минуты

 

Аргументы закончились?

 

Аргумент - это ответ на

вопрос про тип контроллера и вариант входной цепи.

Это то, что влияет на

 

ток помехи происходит на два провода

 

Но ответа пока нет.

 

Получим ответ - это и будет аргумент.

 

А лучше осциллограмму на контактах контроллера.

Змінено користувачем dip
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Аргумент - это ответ на

вопрос про тип контроллера и вариант входной цепи.

Пройдите по ссылкам, которые я давал в этой теме несколькими сообщениями ранее. Там указан контролер.

Разбирать устройство ради чьего-то любопытства, чтобы посмотреть, как устроена входная цепь - я не намерен. Мне вполне хватает того, что такой контроллер успешно управляет гальваническими ваннами, метро, отелями, яхтами и выплавкой стали.

Будут ли на него влиять какие-то факторы в открытом космосе либо в эпицентре ядерного взрыва - мне все-равно.

 

 

dip, что Вы пытаетесь доказать? Что датчики, основанные на измерении сопротивления - подвержены помехам на бытовом уровне?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пройдите по ссылкам, которые я давал в этой теме несколькими сообщениями ранее. Там указан контролер.

Разбирать устройство ради чьего-то любопытства, чтобы посмотреть, как устроена входная цепь - я не намерен. Мне вполне хватает того, что такой контроллер успешно управляет гальваническими ваннами, метро, отелями, яхтами и выплавкой стали.

Будут ли на него влиять какие-то факторы в открытом космосе либо в эпицентре ядерного взрыва - мне все-равно.

 

 

dip, что Вы пытаетесь доказать? Что датчики, основанные на измерении сопротивления - подвержены помехам на бытовом уровне?

 

Помехи-это всепогодное явление.

 

Мы разговариваем на разных языках.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помехи-это всепогодное явление.

А гравитация есть везде.

И что?

 

Мы разговариваем на разных языках.

Т.е. конкретики, как и аргументов - не будет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А гравитация есть везде.

И что?

 

 

Т.е. конкретики, как и аргументов - не будет?

 

 

Дискуссия напоминает известный монолог Аркадия Райкина

про колеса и насосы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дискуссия напоминает известный монолог Аркадия Райкина

про колеса и насосы.

 

Или по теме, или не балабольте, плиз.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Или по теме, или не балабольте, плиз.

 

Почти по теме, отвлечу от срача

 

В коллектор входит один провод - питание.

Никаких закладных под термостаты, никаких под актуаторы и датчики

Связь через ви-фи (репитер) с актуаторами, контроллером и датчиками ИК температуры поверхности

Воду подаю 70 прямо в пол

 

 

IMG_20171025_134955_800.jpg

IMG_20171025_135934_800.jpg

Snymok_800.jpgi.gif

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.

2.Бывают наводки на провода к резистивным датчикам.

 

3. Почитайте про 2 проводные ,3,4 проводные схемы.

Сделай вывод для себя какая и зачем схема лучше.

 

 

У Insan решение на промышленной автоматике и вот влазит Dip и говорит это все х.. - берите Ардуино на алиэкспрессе и делайте свое.

С точки зрения инженера по автоматизации ну это бред - :fool:

Dip, ты ж почитай зачем двух, трех проводная - эти схемы нужны чтобы убрать влияние проводов на показания датчика, но не для компенсации помех!!! Такое впечатление что не было у тебя курса метрологии.

 

Для измерений в области Отопления, вентиляции, кондиционирования точности двухпроводной схемы подключения хватает с головой!!!

 

Как бороться с помехами это второй вопрос -

1. в контроллерах программируются сглаживающие фильтры на показания датчиков

2. Проводка к датчикам может быть выполнена специальным кабелем витой парой например 2 х 1.5 в экране

 

Вывод: разработчики мегадевайсов или недоучились или бухают беспробудно :-)

 

Дополнительно: Помехи бывают от пуска трехфазного двигателя, от работы частотника. Где у Insan такие потребители - в котельной. В доме вообще нечему помеху давать

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У Insan решение на промышленной автоматике и вот влазит Dip и говорит это все х..

 

При чем тут промышленная не промышленная.

 

Ответом на мой вопрос про помехи

 

был бы ответ про

 

1.вид входного каскада - дифференциальный или какой

 

2.вид сигналов - осциллограммы на входе блока.

 

Но если готовый фирменный блок, то может люди думали что делали.

 

Кто их знает.

 

Добавлено через 2 минуты

экране

 

Вывод: разработчики мегадевайсов или недоучились или бухают беспробудно

 

Дополнительно: Помехи бывают от пуска трехфазного двигателя, от работы частотника. Где у Insan такие потребители - в котельной. В доме вообще нечему помеху давать

__________________

Теплый пол - в каждый дом!

 

 

Электромагнитные наводки от силового кабеля 50 герц рядом с витой парой

к датчикам.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ответом на мой вопрос про помехи

 

был бы ответ про

 

1.вид входного каскада - дифференциальный или какой

Если мне не изменяет память, то началось все с того, что Вы не вид входного каскада попросили указать, а выясняли скольки проводная схема.

 

2.вид сигналов - осциллограммы на входе блока
И что может показать осциллограмма с резистивного датчика? Я серьезно... Может, я чего-то не понимаю?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если мне не изменяет память, то началось все с того, что Вы не вид входного каскада попросили указать, а выясняли скольки проводная схема.

 

И что может показать осциллограмма с резистивного датчика? Я серьезно... Может, я чего-то не понимаю?

 

Вы не понимаете о чем идет речь.

 

Знаний нет нужных - все на уровне покупки-продажи чего-то.

 

Но тогда не спорьте.

 

Модуль куплен - ставьте -пусть работает.

 

Хотя сейчас интернет -можно было бы и почитать, если есть

интерес и желание эти знания узнать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы не понимаете о чем идет речь.

 

Уже в который раз прошу объяснить - каким образом третий провод защитит от помех? Вам уже несколько человек сказало, что третий провод предназначен только для нивелирования сопротивления кабеля, а не для защиты от помех.

Но Вы только строите загадочное лицо и повторяете, что собеседник ничего не понимает. Что или кто не позволяет признать сказанную глупость?

 

Добавлено через 2 минуты

... рядом с витой парой к датчикам.

А кто сказал, что для резистивных датчиков необходима витая пара? :shock:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Друзья, посоветуйте настенные терморегуляторы (с недельной программой) для теплого пола с функцией централизованного управления.

 

Если еще при этом будет интерфейс для внешнего управления (хотя бы только для задания заранее предустановленных режимов) - будет большой плюс :)

 

Посмотрите на Wi-Fi терморегулятор Terneo ax, но с IOS, по крайней мере пока, работать не будет. Думаю что хороший функционал за разумную цену. Проверено-работает нормально.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 місяці потому...
Посмотрите на Wi-Fi терморегулятор Terneo ax, но с IOS, по крайней мере пока, работать не будет. Думаю что хороший функционал за разумную цену. Проверено-работает нормально.

Не подскажете, какая часть функционала теряется в случае пропадания интернета? Есть возможность управлять со смартфона в обход сервера в интернете?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не подскажете, какая часть функционала теряется в случае пропадания интернета? Есть возможность управлять со смартфона в обход сервера в интернете?

 

В случае пропадания интернета возможность управления только кнопками на самом регуляторе.

За відсутності інтернету терморегулятор продовжить свою роботу відповідно до останніх налаштувань із хмари. З кнопок можливо буде змінити температуру уставки поточного періоду Розкладу або використовувати Ручний режим.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

За відсутності інтернету терморегулятор продовжить свою роботу відповідно до останніх налаштувань із хмари.

ага, а вы выключите - включите питание, и посмотрите эти настройки из облака сохранились при условии что интернет не появился, или даже эти настройки пропали?

 

вообще сетевые такие терморегуляторы оочень сильно завязаны на облако, что печально, и закладывает вам на будуще серьезные ножиданные проблемы.

Например почему при пропаданиии интеренет я не могу и дальше с телефона по вайфай зайти и менять настройки напрямую в устройстве, без интернета??

нонсенс, это же можно был заложить в устройстве.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В случае пропадания интернета возможность управления только кнопками на самом регуляторе.

За відсутності інтернету терморегулятор продовжить свою роботу відповідно до останніх налаштувань із хмари. З кнопок можливо буде змінити температуру уставки поточного періоду Розкладу або використовувати Ручний режим.

Ну вот не понимаю я желания производителя везде это "облако" впихнуть. Зачем это в домашней автоматизации? Другое дело если выносить в облако пользовательский интерфейс как опцию, хочешь управляй домом из глобальной сети / хочешь нет.

Но вот критичную для работы дома логику - очень спорное решение.

 

Добавлено через 4 минуты

А вообще тема для ТС еще актуальна?

Кроме измерения температуры чем хотите управлять?

Какое исполнительное устройство у вашего теплого пола?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вообще тема для ТС еще актуальна?

 

Не актуальна, о чем и сообщил в данной теме на второй странице :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...