Капитан Смоллетт Опубліковано: 26 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2014 Добрый день, Прошу совета по организации армопояса под крышу на мансардном этаже. Высота поднятия стен мансарды - 1500мм. Получается, что окна на фронтонах "стоят на его пути". На первом рисунке изображена идея протянуть его над окнами, а не разрывать. На втором - "загнуть" до окон на фронтоном, а над окнами залить "единую перемычку". Как лучше? Экономия в 1000 грн не важна, так как дом для себя, и спасть хочу спокойно. Спасибо заранее за совет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexks Опубліковано: 26 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2014 я бы выбрал первый вариант. Одновременно залили бы весь армопояс и решили бы вопрос балки над окном. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Капитан Смоллетт Опубліковано: 26 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2014 Спасибо, тоже к нему склоняюсь, но думал, вдруг какие-то нюансы есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostjantyn Опубліковано: 26 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2014 Когда-то плохо учил сопромат, потому все сказанное далее не более чем ИМХО. Армирующий пояс должен работать и на растяжение в том числе. При разрыве - этого нет. Я за первый вариант. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 26 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2014 Прошу совета по организации армопояса под крышу на мансардном этаже. а я бы вообще не делал армапояс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Капитан Смоллетт Опубліковано: 26 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2014 а я бы вообще не делал армапояс а как же без него? тут такие страхи пишут, что стены расползаются, крыша едет... Кирпич, конечно, не газобетон, но крыша будет тяжелая (плюс планирую коллекторы на южную сторону поставить, каждый весом 100 кг) Как профессиональный конструктор, почему не советуете армопояс? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 26 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2014 Добрый день, Прошу совета по организации армопояса под крышу на мансардном этаже. Высота поднятия стен мансарды - 1500мм. Получается, что окна на фронтонах "стоят на его пути". На первом рисунке изображена идея протянуть его над окнами, а не разрывать. На втором - "загнуть" до окон на фронтоном, а над окнами залить "единую перемычку". Как лучше? Экономия в 1000 грн не важна, так как дом для себя, и спасть хочу спокойно. Спасибо заранее за совет. Вообще-то в самом названии заложен принцип НЕПРЕРЫВНОСТИ. Так что ТОЛЬКО первый вариант. И вообще это называется венец... и его как раз нужно особо тщательно...;) У меня, например, "полумансардный" этаж (1,8м по минимуму), и окна прямоугольные... так я венец "обводил" вокруг окон...да и вообще он у меня такой покрученный-перекрученный... но - сплошной... Как это было - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=393087&highlight=%E2%E5%ED%E5%F6#post393087. Кстати у меня там несколько наклонных участков было (выступающие фронтоны). Может интересно будет "технология" их заливки - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=398190&highlight=%E2%E5%ED%E5%F6#post398190 УДАЧИ!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 27 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2014 Как профессиональный конструктор, почему не советуете армопояс? самый главный вопрос, какую функцию он выполняет???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Капитан Смоллетт Опубліковано: 27 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2014 самый главный вопрос, какую функцию он выполняет???? Если я правильно понимаю, то его цель - равномерно распределить нагрузки от крыши (а они в разных направлениях, вниз и в стороны от скатов) по периметру коробки. Я не прав? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 27 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2014 Если я правильно понимаю, то его цель - равномерно распределить нагрузки от крыши тогда встречный вопрос, какую функцию выполняет мауэрлат? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 27 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2014 самый главный вопрос, какую функцию он выполняет???? тогда встречный вопрос, какую функцию выполняет мауэрлат? (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 27 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2014 Igor_M проблемы из-за не понимания работы конструкции. Вопрос правильно поставил, какую функцию выполняет монолитный пояс. Если же просто распределить давление от стпропил, то с этим отлично спрвится мауэрлат, а если же жб пояс он для содания пространственой жесткости, то его естественно надо делать замкнутым. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Капитан Смоллетт Опубліковано: 27 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2014 Спасибо за интерес к теме. Про замкнутый понял. Про НЕнадобность армопояса в моем случае - не понял. У меня мауэрлат с двух сторон (где скаты). Со сторон фронтонов мауэрлата нет. Соответственно периметра нет. Где гарантия что у меня дом по углам не треснет?.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Morad Опубліковано: 29 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2014 Добрый день, Прошу совета по организации армопояса под крышу на мансардном этаже. Высота поднятия стен мансарды - 1500мм. Получается, что окна на фронтонах "стоят на его пути". На первом рисунке изображена идея протянуть его над окнами, а не разрывать. На втором - "загнуть" до окон на фронтоном, а над окнами залить "единую перемычку". Как лучше? Экономия в 1000 грн не важна, так как дом для себя, и спасть хочу спокойно. Спасибо заранее за совет. Как по мне, то есть еще третий вариант - это прервать армопояс перед окнами и продолжить его между ними на одном уровне. Не надо будет городить "скользящую горку" от которой никакого смысла, кроме морального удовлетворения. По второму варианту не понятно. Армопояс будет лежать на окнах, или опираться на крышу? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 29 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2014 Добрый день, Прошу совета по организации армопояса под крышу на мансардном этаже. Высота поднятия стен мансарды - 1500мм. Получается, что окна на фронтонах "стоят на его пути". На первом рисунке изображена идея протянуть его над окнами, а не разрывать. На втором - "загнуть" до окон на фронтоном, а над окнами залить "единую перемычку". Как лучше? Экономия в 1000 грн не важна, так как дом для себя, и спасть хочу спокойно. Спасибо заранее за совет. Зачем тут вообще армпояс? У вас проект есть, или отсебятина? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 29 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2014 Как по мне, то есть еще третий вариант - это прервать армопояс перед окнами и продолжить его между ними на одном уровне. Ну если "рогалик" еще хоть какую-то роль будет выполнять, то какую роль будет выполнять его продолжение между окнами? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Капитан Смоллетт Опубліковано: 29 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2014 Зачем тут вообще армпояс? У вас проект есть, или отсебятина? Есть проект, но по нему вместо мансарды полноценный этаж с монолитным перекрытием.в процессе стройки планы изменились, поэтому и прошу совета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Morad Опубліковано: 29 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2014 Ну если "рогалик" еще хоть какую-то роль будет выполнять, то какую роль будет выполнять его продолжение между окнами? Да ту же самую. Будет равномерно передавать вес крыши на стены. Просто видел подобные решения похожих вопросов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 30 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2014 Да ту же самую. Будет равномерно передавать вес крыши на стены. Morad не пешите ерунды, кусок монолитного пояса на фронтоне между окон, абсолютно бесполезная конструкция... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Morad Опубліковано: 30 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2014 Morad не пешите ерунды, кусок монолитного пояса на фронтоне между окон, абсолютно бесполезная конструкция... Хорошо! Часть веса крыши на часть стены. Так лучше? Offtop: - дорогой я немного машину поцарапала. 2 бутылки пива и таранка хватит? - бутылка водки!!! - какие же мы ранимые... Конечно, предложения по армопоясу должен давать конструктор. В моем проекте подобные решения были. В смысле прерывание непрерывности армопояса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 30 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2014 Конечно, предложения по армопоясу должен давать конструктор. В моем проекте подобные решения были. В смысле прерывание непрерывности армопояса. Сейчас вы как раз и дискутируете с конструктором ;) Очень толковым конструктором. Этот кусок бетона, в подобной конструкции, ничем кроме мостика холода не является. Если вам сконструировали именно такое, то не грех и поменять конструктора. Ведь они тоже не все хороши ;) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karalex Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 (змінено) Тогда вопрос - есть пояс на перекрытии 1 этажа? У меня на первом сплошной - непрерывистый, а на 1,40 мансарды дотягивал до окна. Между окнами нужды в поясе нет. Один кирпич М75 должен выдержывать нагрузку - 75*12*25 = 22тонны.Ну пусть 10 - это на один кирпич. Вот и высчитайте нагрузку на кирпичи между окнами.;) Да и пояс у меня - между кирпичами, положенными на ребро. Хоть бетон не выходит напрямую наружу. Змінено 1 липня 2014 користувачем Karalex Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...