Подскажите схему подключения 3 реле напряжения

Ihtiandr

Рекомендовані повідомлення

Щиток квартирный 3 реле напряжения (3 фазы).

Во вложении набросал схему. Есть сомнения по поводу "узла" Реле напряжения-УЗО

Вопрос 1. Нулевой клемник соединять перемычками с нулевыми контактами каждого РН или же отдельными проводами от нулевой клеммы.

Вопрос 2. УЗО от нулевой клеммы подключать отдельными проводами синими или перемычками?

Вопрос 3. или УЗО подключать от нулевых клемм каждого отдельного РН (с обжимом наконечниками)

Вопрос 4. Проводом какого сечения подключать нулевую шинку с РН и УЗО

Схема №1 3шт реле напряж.doc

Змінено користувачем Ihtiandr
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Или по схеме №2 подключать? Во вложении.

Схема №2 3 шт. реле напр..doc

Змінено користувачем Ihtiandr
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Щиток квартирный 3 реле напряжения (3 фазы).

Во вложении набросал схему. Есть сомнения по поводу "узла" Реле напряжения-УЗО

Вопрос 1. Нулевой клемник соединять перемычками с нулевыми контактами каждого РН или же отдельными проводами от нулевой клеммы.

Вопрос 2. УЗО от нулевой клеммы подключать отдельными проводами синими или перемычками?

Вопрос 3. или УЗО подключать от нулевых клемм каждого отдельного РН (с обжимом наконечниками)

Вопрос 4. Проводом какого сечения подключать нулевую шинку с РН и УЗО

 

1. Не принципиально, но правильно от нулевой клеммы к каждому реле свой провод. Фазный провод реле несет в себе нагрузку потребителей на нем висящих. А нулевой провод служит только для того чтоб запитать само реле. Производители часто пишут чтоб не пропускали ноль нагрузки потребителей через нулевую клемму реле.

2. УЗО тоже надо подключать отдельными проводами, а еще лучше использовать специальную шину.

3. От реле нулевой провод на УЗО брать нельзя (см. п.1), только от шины.

4. Вы не от реле запитываете нулевую шинку, а наоборот от нулевой шины запитываете реле. Тут сечение не принципиально, так как по нему не будет течь большой ток(до 0,5 А). Но опять же, потом от нулевой клеммы РН нельзя дальше брать ноль. УЗО надо запитывать сечением провода согласно той нагрузки котороую оно(УЗО) будет пропускать через себя.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, обдумываю.

- значит от нулевой шинки к РН каждому можно и проводом сечением 1,5мм-2,5мм к каждому РН отдельным проводком.

- теперь для УЗОшек от той же шинки нулевой или отдельную шинку? (провод сечением 6мм). Что за специальная шинка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, обдумываю.

- значит от нулевой шинки к РН каждому можно и проводом сечением 1,5мм-2,5мм к каждому РН отдельным проводком.

- теперь для УЗОшек от той же шинки нулевой или отдельную шинку? (провод сечением 6мм). Что за специальная шинка.

 

1. Да, можно.

2. Забудьте про отдельную шину. В вашем случае(как я понял) шинка для подключения групп УЗО не подойдет, так как у вас разные фазы должны подходить на каждое УЗО. Так что просто от общей нулевой шины кидаете отдельным проводом ноль на каждое УЗО. Не забываем что сечение проводов должно соответствовать нагрузки. Перемычками от УЗО к УЗО кидать ноль нельзя, потому что если на первом УЗО нулевая клемма подгорит, то тогда ноль пропадет на всех последующих автоматах.

А вообще то лучше доверить все специалисту, если сами в этом вопросе "плаваете"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 9 років потому...
В 03.07.2014 в 14:21, grgr79 сказал:

 

1. Да, можно.

2. Забудьте про отдельную шину. В вашем случае(как я понял) шинка для подключения групп УЗО не подойдет, так как у вас разные фазы должны подходить на каждое УЗО. Так что просто от общей нулевой шины кидаете отдельным проводом ноль на каждое УЗО. Не забываем что сечение проводов должно соответствовать нагрузки. Перемычками от УЗО к УЗО кидать ноль нельзя, потому что если на первом УЗО нулевая клемма подгорит, то тогда ноль пропадет на всех последующих автоматах.

А вообще то лучше доверить все специалисту, если сами в этом вопросе "плаваете"

А можно каждое из 3 реле подключить пв3 1.5 от одного к другого, я про нулевой провод?