voyadjer Опубліковано: 29 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 Ладдомат, своей стоимостью, вызывает удивление. Никогда их не ставлю, сборка дешевле. voltar.com.ua/shop/termostaticheskii-smesitelnyi-klapan-esbe-vtc512-g-1-1-2-55c.html 1300 грн + voltar.com.ua/shop/nasos-tsirkuliatsionnyi-grundfos-up-basic-25-60-180.html 1200грн. Кстати не самый из них дорогой + Краны 3шт минимум по 10 баксов, +3 термометра, + фитинги, американки, и самый большой + таможенная пошлина. Ну и 20% (минимум) продавца. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 29 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 .....Ну и 20% (минимум) продавца. Вы продавец, што-ль? Зачем мне Ваша информация? И нахрена давать ссылку на клапан, который неразумно применять для ТТ в 30 кВт?! (ссылка на изображение устарела) Технический каталог ESBE Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 29 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 Ладдомат, своей стоимостью, вызывает удивление. Никогда их не ставлю, сборка дешевле. Cаша вы очень правы, но в зажопье где никто в глаза не видел термосмесительных узлов - лучше брать изделие в сборе, иначе горные сантехники и там нахомутают. Тем более esbe + насос + термометры + сборка будут не намного дешевле. Долларов 30-50 разницы будет, и то если работа по сборке стоит 0 долларов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮлияЛ Опубліковано: 29 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 но но но в зажопье не надо так!!!! Добавлено через 2 минуты у нас расширительный бак монтажники поставили на трубу с холодной водой пере бойлером...оставлять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 29 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 но но не надо так!!!! та ладно ) я же любя, родина ведь моя - мне можно ну а что, провинция есть провинция опыта у сантехников нет, вы сами их горными называете платежеспособных клиентов тоже единицы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 29 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 ....у нас расширительный бак монтажники поставили на трубу с холодной водой пере бойлером...оставлять? Так и надо. И ещё - группу безопасности бойлера 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 29 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 Вы продавец, што-ль? При чем здесь это? Такой же пользователь-покупатель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vоvан Опубліковано: 29 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 теперь столкнулись с проблемой как подключить генератор к существующей проводке. наш электрик сказал что не умеета он самый знающий у нас Та не проблема.Отключаете автоматы после счетчика,провод от генератора в любую удобную розетку и свет есть везде.Только когда появится свет не забудьте сначала заглушить генратор,затем отключить от розетки и только потом включать автоматы.А чтобы знать ,когда появилось напряжение в сети,поставьте перед счетчиком махонькую газорязрядную(забыл как называется)лампочку на 220в.Она ток берет ну совсем мизер.Такая у меня стоит с тех времен,когда были веерные отключения и ни разу не менял. Удачи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 30 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2014 (змінено) Отключаете автоматы после счетчика,провод от генератора в любую удобную розетку и свет есть везде. Юлия, если у Вас (судя по площади дома) большое количество мощных электропотребителей (чайник, стиралка, микроволновка и т.д) то во первых, подводящий от центрального щита к ЭТОЙ розетке провод может не выдержать, например 3х1,5, а во вторых автомат, через который запитана эта розетка будет выбивать. Если подключение генератора расчитано только на обеспечение работой котла, то да. Медный кабель 3х1,5 (закрытая проводка) в районе 3 квт., 3х2,5 - 4,5 квт. И не забывайте про отсечение нуля. Получиться должно вот где то так. (ссылка устарела) Змінено 30 вересня 2014 користувачем voyadjer 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮлияЛ Опубліковано: 30 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2014 да вы правы..большое количество мощных электропотребителей поэтому генератор на все потребители . вот электрик репу и чухает.. и мы интернет роем. Добавлено через 1 минуту да спасибо за ссылку. наличие стабилизатора ее я думаю сильно не поменяет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 1 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 наличие стабилизатора ее я думаю сильно не поменяет Первое. Вы не написали какой генератор. В позапрошлом году, когда в моих краях зимой больше недели не было света, раскупили все. Люди похватали генераторы-инверторы для сварки и пожгли холодильники, насосы. Есть генераторы, которые выдают синусоиду, а есть выдающие меандр. Форма тока меандр для бытовых электромоторов не подходит. Из физики помните? P=U*I В закрытой системе (ИБП, генератор ) Это равенство определяется способностью источника его обеспечить. Во, блин, сам с трудом понял что написал. По простому Генератор или ИБП смогут выдавать нужное Вам напряжение 220 вольт до тех пор, пока суммарный ток всех потребителей не превысит заданное значение. Опять 25. Наверное ночь сказывается. Попробую на примере. Ваш генератор, допустим 2500 вт, при напряжении 220 вольт сможет выдать ток 2500/220=11,3 А. При небольшой нагрузке, вплоть до 11А, он будет работать нормально, потом при превышении, например 12 А (лампочку в кладовке включили), генератор будет стараться сохранить соотношение тока и напряжения. Т.Е у Вас на выходе при мощности 2500 ватт и токе 12 А должно быть 208 вольт. И т.д. В современных генераторах это все проще - срабатывает защита. В бытовых стабилизаторах, подключенных в сеть, принцип работы такой же - напряжение в сети понизилось, значит надо вытянуть из проводов больше тока, что бы обеспечить на выходе 220. А у Вас уже нечего вытягивать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮлияЛ Опубліковано: 1 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 Первое. Вы не написали какой генератор Biedronka GP6065BSE+Стабилизатор напряжения СНАН-12000 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 1 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 (змінено) Biedronka GP6065BSE Суперовский генератор. 6 квт - это 27 ампер. Это 2 холодильника по 200 ватт, морозильник 400 ватт, чайник 1500 ватт, стиралка до 1000 ватт, микроволновка максимум 1000 ватт, насосы (пусть будут 4 шт.) по 100 ватт=400 ватт, телевизор 300 ватт, куча лампочек энергозберегающих по 15 - 25 ватт. Вместо микроволновки и чайника электроплита-2500 ватт. Все должно работать. ВАЖНО: кабель от генератора до ввода 3х6 (2х6) Не вздумайте подключать кабель в "любую розетку"!!! И имейте ввиду. Разница расхода топлива между холостым ходом и номинальной нагрузкой составляет от 10 до 20% в зависимости от производителя генератора и качества топлива. Бак генератора 25 литров на 10 часов, т.е. без нагрузки он съест этот бензин за 12-13 часов, при максимальной нагрузке за 10. В этом случае можете себя не ограничивать (в паспортных пределах). Из этого расчета и исходите. МАСЛО!!! Не забывайте про него. В инструкции сроки замены. Вот что нащел. Бензиновый однофазный генератор Biedronka GP6065BS (Польша) – мобильное автономное устройство, предназначенное для выработки электрического тока. Область применения – загородные дома, коттеджи, стройплощадки, дачи и т.д. В конструкции однофазного синхронного генератора отсутствуют щетки, используется система воздушного охлаждения, есть стабилизатор напряжения и качественная термоизоляция. Представленная бензиновая миниэлектростанция – открытого исполнения, оборудована мощным четырехтактным двигателем Honda GX390, имеющим верхнее расположение клапанов. Данный двигатель эффективно экономит топливо и обладает низким уровнем шума. Амортизирующие вставки, на которых размещен двигатель, значительно снижают уровень вырабатываемых вибрации. Уровень масла в двигателе контролируется с помощью датчика, обеспечивающего его автоматическое отключение при критически низком уровне масла. С помощью ручного старта происходит быстрый пуск установки. На выходе цепь генератора защищена от повышения тока. Для стабилизации электрического тока используется регулятор напряжения. Объем топливного бака составляет 25 л, что (в комплексе с экономичным потреблением топлива) обеспечивает большую продолжительность работы от одной заправки. Время бесперебойной работы бензогенератора составляет 10 часов. Моторесурс двигателя достигает 5000 моточасов. Электрогенератор способен работать без сбоев в условиях повышенной запыленности и влажности. Передняя панель агрегата оборудована двумя термоизолированными розетками на 220 В и одной 12 V-8.3 A. Стальная рама обладает высокой прочностью, оснащена креплениями для тележки и создает необходимую устойчивость в процессе функционирования генератора. Из опыта с моим китайцем: через каждые 10 часов непрерывной работы - 1,5 - 2 часа "перекура". Это время насосы должны работать от ИБП. Или тоже отдыхать. Но будем надеяться, что электричество у нас всетаки будет. Теперь о стабилизаторе. Первое. Цель его установки? Стабилизировать сетевое напряжение или напряжение генератора? Подробную инструкцию на генератор, не нашел, а из того что есть "Область применения – загородные дома, коттеджи, стройплощадки, дачи и т.д" подразумевается синусоида. "В конструкции однофазного синхронного генератора отсутствуют щетки", значит конструктивно исключены пиковые всплески напряжения и тока. "...есть стабилизатор напряжения..." т.е. выходное напряжение гарантированно =220 вольт. Ваш стабилизатор в этой цепи будет только дополнительной нагрузкой генератору. Правда, небольшой, 1-2 лампочки. По характеристикам стабилизатора его лучше ставить на вход сети. Но я так думаю, что у Вас, судя по нагрузкам 3 фазы. Верно? Если одна, то можно поставить сразу после УЗО. Он вытягивает из сети при напряжении 150 вольт 8500 ватт.(220 на выходе) ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Обратите внимание на какой ток рассчитаны розетки генератора. У меня по 16 А 2шт. Если у Вас так же, то, или двумя кабелями до щитка (по 2,5 квадрата минимум), а там соединить в параллель, или, рядом с генератором доп. щиток, на него два кабеля и уже от этого щитка основной кабель 6 квадрат. Теперь вроде все. З.Ы. Судя по фото в интернете на генераторе действительно две розетки по 16 А. Для чего стабилизатор, написано довольно популярно 220volt.net.ua/articles/2713 Змінено 2 жовтня 2014 користувачем voyadjer 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮлияЛ Опубліковано: 2 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2014 фаза одна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 2 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2014 Если у Вас так же, то, или двумя кабелями до щитка (по 2,5 квадрата минимум), а там соединить в параллель, или, рядом с генератором доп. щиток, на него два кабеля и уже от этого щитка На всякий случай электровилки, которыми будете подключаться к генератору выбирайте с отводом под 90 град. Тогда исключается возможность подключить одну из вилок наоборот, исключив замыкание. Если будете ставить доп щиток, не лишним будет в этой цепи какой нибудь разъеденитель. Понадобился генератор в другом месте - отключили разъеденитель, отключили вилки и уверены, что на голых контактах вилок нет напряжения. Когда закончится гарантийный срок, можно будет поставить вместо двух одну, что то типа этого www.enext.ua/catalog/rozetki-silovie-plastikovie-e-pro/silovaya-rozetka-statsionarnaya-e-socket-pro-3-32-3p-220v-32a-123-/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vоvан Опубліковано: 8 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2014 Юлия, если у Вас (судя по площади дома) большое количество мощных электропотребителей (чайник, стиралка, микроволновка и т.д) то во первых, подводящий от центрального щита к ЭТОЙ розетке провод может не выдержать, например 3х1,5, а во вторых автомат, через который запитана эта розетка будет выбивать. Если подключение генератора расчитано только на обеспечение работой котла, то да. Медный кабель 3х1,5 (закрытая проводка) в районе 3 квт., 3х2,5 - 4,5 квт. И не забывайте про отсечение нуля. Получиться должно вот где то так. (ссылка устарела) Все правильно.Я просто забыл написать,что мощные потребители на время нужно отключить. И еще.Думаю,что 1,5 квадрата провода сейчас к розеткам никто не тянет.Минимум 4 квадрата меди. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮлияЛ Опубліковано: 8 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2014 Минимум 4 квадрата меди а вы такой к розетке пробовали подключить? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 8 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2014 а вы такой к розетке пробовали подключить? Это шютка была. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 www.forumhouse.ru/threads/278975/ Вот кстати,свежая темка о эфекте небольшого ТА. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 11 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2014 Минимум 4 квадрата меди Смысл тянуть к розетке, которая физически не может пропустить через себя больше 16 ампер, кабель рассчитанный на ток больше 30 ампер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...