Нужна помощь в выборе электрооборудования.

jetli2

Рекомендовані повідомлення

Добрый день, форумчане-электрики. Постал у меня вопрос сбора электрощита, да вот не задача: мой электрик написал следующее что купит:

Входной автомат 50А тип «С» – 1 шт

Реле напряжения Зубр 63 А – 1 шт

Диф. Автомат 20 А, 10 мА – 1 шт

Диф. Автомат 25 А, 30 мА – 1 шт

Диф. Реле 63 А тип «А» - 2 шт

Автомат. выключатель 16 А тип «В» - 7 шт

Автомат. выключатель 10 А тип «В» - 3 шт.

Что то показалось мне подозрительно - спросил у знакомого электрика, он говорит что надо:

Входной автомат 32А тип «В» – 1 шт

Реле напряжения Зубр 40 А – 1 шт

УЗО 40 А 300 мА тип А

Диф. Автомат 20 А, 10 мА – 1 шт

Диф. Автомат 25 А, 30 мА – 1 шт

Диф. Реле 40 А тип «А» - 2 шт

Автомат. выключатель 16 А тип «В» - 7 шт

Автомат. выключатель 10 А тип «В» - 3 шт.

В коридоре со счётчиками на лестничной площадке стоит автомат 40А и диф.автомат 32А, одна фаза.

Подскажите, пожалуйста, какой вариант правильный.

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я не специалист, но отталкиваться надо, на мой взгляд от:

1) выделенной мощности на квартиру;

2) потребителей, которые будет в квартире.

 

Что броосилось в глаза:

1) если вводной автомат 40А, зачем Ваш электрик предлагает автомат на 32А? Хотя стоит ещё дифавтомат на 32А, возможно по этому. Хотя мне всегда казалось, что линия с автоматом, допустим 25А должна защищаться УЗО такого же номинала или выше.

2) С рекомендацией по характеристике "B" вводного автомата соглашусь.

Все ИМХО.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вводной автомат в квартиру как раз на 32 А чтоб выбивало в квартире, а не в щитке в коридоре. Выделенная мощность будет максимум 5 кВт. Из больших потребителей - разве что электродуховка.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вводной автомат в квартиру как раз на 32 А чтоб выбивало в квартире, а не в щитке в коридоре. Выделенная мощность будет максимум 5 кВт. Из больших потребителей - разве что электродуховка.

У меня в квартире выделенная мощность 5,5кВт, при этом вводной автомат 25А, значит у Вас по идее должна быть большая выделенная мощность, если автомат на 32А.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может чуть побольше, но врятли в много квартирном доме с газом сейчас делают больше. А на 32 А просто приблизительно поставили.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пользуясь случаем, наконец-то опредилился и хотел бы приобрести следущее (Schneider серия Anya):

выключатель 1 кл. с подсветкой AYA1400221 1 шт

выключатель 1 кл. AYA0100321 2 шт

выключатель 2 кл. AYA0300221 4 шт

Розетка с заземлением AYA3000121 40 шт

Розетка с зазем. и крышкой AYA3100121 1 шт

Розетка ТВ AYA3300321 3 шт

Розетка комп AYA4300121 3 шт

Рамка двухместная AYA5802221 10 шт

Рамка трехместная AYA5802321 6 шт

Рамка четырехместная AYA5802421 2 шт

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пользуясь случаем, наконец-то опредилился и хотел бы приобрести следущее (Schneider серия Anya):

выключатель 1 кл. с подсветкой AYA1400221 1 шт

выключатель 1 кл. AYA0100321 2 шт

выключатель 2 кл. AYA0300221 4 шт

Розетка с заземлением AYA3000121 40 шт

Розетка с зазем. и крышкой AYA3100121 1 шт

Розетка ТВ AYA3300321 3 шт

Розетка комп AYA4300121 3 шт

Рамка двухместная AYA5802221 10 шт

Рамка трехместная AYA5802321 6 шт

Рамка четырехместная AYA5802421 2 шт

как быстро нужно это?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как быстро нужно это?

такие вопросы нужно решать в личку, а пока ответьте на свои утверждения по сроку службы алюминия и меди в кабелях, а также кабеля от Одесса-кабель с заполнителем! Или уже модераторы за этой веткой не смотрят?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Огромное спасибо engeneer за выключатели, розетки и скидки.

Очень приятно когда есть таки хорошие люди. Рекомендую!!!

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ещё возник вопрос: на кондиционер ставить УЗО какого типа? Спасибо

Надо смотреть характеристики. На обычный сплит хватает автомата 16"С". Отдельное УЗО, по большому счету, и не нужно - вероятность пробоя на корпус невысока. Достаточно будет посадить на групповое УЗО. Тип "АС", как самый бюджетный, вполне подойдет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах