Добрый вечер! Прошу помощи в решении моей проблемы.

Итак, дом 10,25х14,72 (Днепропетровская обл.) планирую перекрыть металлочерепицей без утепления. Во вложении план здания (перегородки на плане не указывал, перекрытие - деревянные балки из двух частей с соединением на внутренней стене) и эскиз варианта стропильной системы, предложенной кровельщиками. Возможны-ли варианты, чтобы не загромождать чердак подкосами? Возможно его дальнейшее использование в перспективе. Заранее всем спасибо.

план здания.pdf

эскиз строп.системы.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возможны-ли варианты, чтобы не загромождать чердак подкосами?

 

от подкосов вам не уйти, можно их минимзировать за счет устройства комбинированой стропильной системы. а с другой стороны, как планируеться использоваться чердак, опять же есть уйма вариантов исполнения стропил, вопрос как обычно, чем готовы пожертвовать

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

от подкосов вам не уйти, можно их минимзировать за счет устройства комбинированой стропильной системы.

То, что от подкосов не уйти ясно, но как можно минимизировать их? Можно немного подробнее по-поводу комбинированной стропильной системы?

как планируеться использоваться чердак

Ничего такого, чтобы использовалось для жилья. Обычная "кладовая" вещей, которые не нужны, но жалко выбросить.

опять же есть уйма вариантов исполнения стропил, вопрос как обычно, чем готовы пожертвовать

По-поводу вариантов исполнения стропил также очень интересно. Насчет того, чем пожертвовать, так изначально не было конкретного условия в плане жилого помещения на чердаке. Так что и бог с ним.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То, что от подкосов не уйти ясно, но как можно минимизировать их? Можно немного подробнее по-поводу комбинированной стропильной системы?

 

Минимизировать, выполнить комбинированную схему, то бишь сделать пару - тройку подстропильных ферм, на них опереть прогоны и наслонные стропила. но если у вас будет холодный чердак и фактически склад то оставил бы схему которую советуют строители, единственное делал бы шаг стропил 1.5 м

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

делал бы шаг стропил 1.5 м

Конечно, нужно посчитать, но при таком шаге стропил обрешетка вроде как должна увеличиться с 25х100мм до 40х100мм. Или я не прав?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конечно, нужно посчитать, но при таком шаге стропил обрешетка вроде как должна увеличиться с 25х100мм до 40х100мм. Или я не прав?

 

все верно, обрешетка увеличивается, но и пространство тоже

Змінено користувачем Drosselbeere
  • Лайк 1