теплый пол не греет, нужна помощь.

artur0588

Рекомендовані повідомлення

Привет . В доме 80 к.м. установлен теплый пол на 4 контура. Коллектор giacomini. Пол полистирол 50мм , отражатель, трубы тп и стяжка 7-8 см.

Котел viessman vitopend 100. Радиаторы греют нормально. Перед заливкой стяжки тп проверяли, все трубки грели. Сейчас верхние трубки теплые, что выходят из трубы с расходомерами как я понял это они те пластиковые прозрачные колпачки как поплавки. А нижние холодные и пол тоже холодный. В начале в котельной немножко теплый и то не везде. Снимали батареи для внутренних работ, больше ничего не делали. Когда включил котел давление было на нуле. Если сливать воду из верхнего крана то нижние трубки становятся теплыми на 5 минут. Если с нижнего крана то ничего не происходит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Читайте инструкцию. Проверьте потоки движения воды

old.giacomini.com/static/ru/all_technical_documentation/ch4/R557R.pdf

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что говорит монтажник который собирал Вам систему отопления?

 

Припало на выходные, никто трубку не берёт. Терпения ждать нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Припало на выходные, никто трубку не берёт. Терпения ждать нет.

Скорей всего, когда ставили радиаторы на место, краны ТП были открыты. при открытии кранов на радиаторах, давление в системе упало, воздух, который был в радиаторах мог попасть в систему и завоздушить теплый пол. Вы ничего не пишете о поплавках в расходомерах, а это очень важно. Откройте подачу на гребенку ТП, закройте все колпачки на обратном коллекторе, кроме одного. Кран на обратке должен быть закрыт. Если есть сливной кран на обратке, наденьте на него шланг и откройте кран.Включите подпитку. Ждите пока не прекратится выход воды с воздухом, и так по очереди каждый контур. Поплавки должны "упасть" при включенном насосе. (при условии все правильно собрано!)

Еще был случай, заказчик включил ТП (первая зима) и звонит мне, что ничего не греет. Пока я собрался и проехал более 100 км, пол начал прогреваться. Ввиду инертности системы и медленного прогревания (стяжка 12см), пол может прогреваться и 2 суток. Человек думал включил и тепло, как радиаторы.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скорей всего, когда ставили радиаторы на место, краны ТП были открыты. при открытии кранов на радиаторах, давление в системе упало, воздух, который был в радиаторах мог попасть в систему и завоздушить теплый пол. Вы ничего не пишете о поплавках в расходомерах, а это очень важно. Откройте подачу на гребенку ТП, закройте все колпачки на обратном коллекторе, кроме одного. Кран на обратке должен быть закрыт. Если есть сливной кран на обратке, наденьте на него шланг и откройте кран.Включите подпитку. Ждите пока не прекратится выход воды с воздухом, и так по очереди каждый контур. Поплавки должны "упасть" при включенном насосе. (при условии все правильно собрано!)

Еще был случай, заказчик включил ТП (первая зима) и звонит мне, что ничего не греет. Пока я собрался и проехал более 100 км, пол начал прогреваться. Ввиду инертности системы и медленного прогревания (стяжка 12см), пол может прогреваться и 2 суток. Человек думал включил и тепло, как радиаторы.

 

Расходомеры не двигаются , поплавки на месте. Пробовал немножко сливать воду с нижнего контура где краны, вообще ничего не меняется. Правда слил только ведро, воздух не шел, трубки не теплеют. Теплеют и сразу же остывают если сливать с верхнего контура. Да, и после этих манипуляций на процентов 20 наполнились водой колпачки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Каждый год по несколько таких тем пишут . . . вот и в этом традиция не изменилась. . . . первый пошел . . .

 

Расходомеры открыть, термоклапан открыть, насос включить, воздух стравить . . .

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Каждый год по несколько таких тем пишут . . . вот и в этом традиция не изменилась. . . . первый пошел . . .

 

Расходомеры открыть, термоклапан открыть, насос включить, воздух стравить . . .

 

Как их открыть? Термоклапан это где?

Змінено користувачем artur0588
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как их открыть? Термоклапан это где?

Термоголовку на входе вообще снимите.

Потом поставите на место.

Кстати, повторю вопрос Сергея:" Где монтажник ?"

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Термоголовку на входе вообще снимите.

Потом поставите на место.

Кстати, повторю вопрос Сергея:" Где монтажник ?"

 

Ствила фирма. Запустил систему в пятницу вечером, никто не берёт трубку.

В расходомерах должна быть вода?

20140921_114151.thumb.jpg.3045fdead4fa1c702834a0c1123110d1.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ствила фирма. Запустил систему в пятницу вечером, никто не берёт трубку.

В расходомерах должна быть вода?

У меня Валтек. Вода есть в расходомерах.

Расходомеры что оказывают?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А кран под насосом ТП открыт?

 

Вообще думаю да, иначе как бы трубы верхние были бы теплые.

 

Добавлено через 1 минуту

И байпас вообще перекрыть, он сейчас по худу открыт.

 

Немножко открыт. Если закрыть насос не сломается и как это поможет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Немножко открыт. Если закрыть насос не сломается и как это поможет?

Насос не сломается. Он нужен только если стоят электросервоприводы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та подскажите ему кто-то наконец открыть шестигранником краны под расходомерами ! :) каждый год одни и те же грабли, только наступающие меняются...
  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та подскажите ему кто-то наконец открыть шестигранником краны под расходомерами ! :) каждый год одни и те же грабли, только наступающие меняются...

 

Правда был закрыт кран. Сейчас открыл наблюдаю.

Первый контур стал нагреваться обкатка и подача. В трех остальных пока только подача, обкатки все резко похолодели. Котел греет, не выключается. Температура в коллектора упала.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

открыть шестигранником краны под расходомерами

Ипать, в самом деле, а ларчик просто открывался......

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А кран под насосом ТП открыт?

 

Был закрыт. Как писал выше открыл и наблюдаю.

 

Добавлено через 1 час 17 минут

Контура нагреваются по очереди? А то первый теплый а остальные теплые только подачи.

 

Добавлено через 1 час 30 минут

Еще котел уже 3 часа без перерыва горит. Набрал 49 градусов. Он отключается после 51. Так и должно быть. При этом обратка на остальных трех контурах по прежнему не нагревается.

Четыре часа без перерыва не потухает котел, температура 50 градусов в котле показывает. На коллектора трубки греют как и раньше только первый контур по кругу а остальные только подачи.

Змінено користувачем artur0588
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Донбасс не слышат! (С)

 

Под каждым расходомером есть кран под шестигранник. По умолчанию он с завода чуточку приоткрыт. Каждый нужно открыть, каждый!полностью.

Там на фото видно, что первый открыт, а остальные закрыты.

 

И перестаньте лазить туда, в чем ничерта не смыслите. А то опус ни о чем

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Донбасс не слышат! (С)

 

Под каждым расходомером есть кран под шестигранник. По умолчанию он с завода чуточку приоткрыт. Каждый нужно открыть, каждый!полностью.

Там на фото видно, что первый открыт, а остальные закрыты.

 

И перестаньте лазить туда, в чем ничерта не смыслите. А то опус ни о чем

 

Они все открыты полностью.

Котел так и работает, греет до 53 градусов и отключается, но греет до 53 около часа потом остывает до 39 за 5 минут и быстро набирает 49-52, падает до 49 и набирает 53 около часа. При этом расход газа очень большой, полы немного потеплели. Первый раз нагрел до 53 градусов за 5 часов. на одних радиаторах все нормально, быстро нагревается за секунд 10-30 и остывает до 39 несколько минут.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел так и работает, греет до 53 градусов

Так Вам что главнее котел или ТП? Поставьте голову на ТП 40грд, котел на 60 и идете спать, работать, в гости и пр. Нервы будут спокойнее, а через сутки все устаканится и ТП теплый будет и котел перестанет тактовать. Берегите нервы, не сидите у котла и не прислушивайтесь к его работе.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так Вам что главнее котел или ТП? Поставьте голову на ТП 40грд, котел на 60 и идете спать, работать, в гости и пр. Нервы будут спокойнее, а через сутки все устаканится и ТП теплый будет и котел перестанет тактовать. Берегите нервы, не сидите у котла и не прислушивайтесь к его работе.

 

Позвонил в фирму, которая делала монтаж. Сказали нужно отрегулировать расходомеры, сами подъедут на днях.

Мне не нравится, что котел долго нагревает пол, а должно быть экономично. Конечно, может все устаканится когда плита полностью прогреется. Хотя утром зашел и в доме жара, пол потеплел, но котел маслает по прежнему почти без перерыва.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел первых пару дней вообще выключаться не будет. Не мешайте механизму работать.
  • Лайк 1