jetli2 Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Доброе время суток. Получилась следущая ситуация: собрали мне щиток в квартире по приблизительной схеме: . Перед квартирой в щитке стоит: автомат на С32 А и диф. реле на С32 А и ток утечки 100 мА. Проблема заключается в том что когда делаеш утечьку, то выбивает УЗО то в квартире, то в коридоре в щитовой. Хотелось бы чтоб выбивало только в квартре. Что сделано не так? Спасибо за помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Перед квартирой в щитке стоит: автомат на С32 А и диф. реле на С32 А и ток утечки 100 мА. Что сделано не так? Спасибо за помощь. Что за дифреле стоит перед квартирой - какой производитель? Дифреле на 100 мА не должно выбивать раньше более чувствительных собратьев. Если там ACKO или подобный ИЭК - просто замените на нормальный брендовый. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jetli2 Опубліковано: 18 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2014 Что за дифреле стоит перед квартирой - какой производитель? Дифреле на 100 мА не должно выбивать раньше более чувствительных собратьев. Если там ACKO или подобный ИЭК - просто замените на нормальный брендовый. Прямо в точку, в квартире Hager, а в коридоре застройщик поставил ИЭК.Я так понимаю, что это точно из-за него или могут быть ещё причины? Спасибо Вам, как всегда меня выручаете) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 18 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2014 В подъезде должно стоять с буковкой S. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jetli2 Опубліковано: 18 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2014 В подъезде должно стоять с буковкой S. Что значит с буквой S? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 18 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2014 Что то типа такого electrica-shop.com.ua/p17879-differentsialnoe_rele_hager_4-polyusa_63_ampera_tok_utechki_300ma_tip_a_selektivnoe иначе будут часто срабатывать по принципу " как карта ляжет" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jetli2 Опубліковано: 18 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2014 Я прошу прощения, указал неверно в начальном посте: в коридоре стоит не диф. реле, а диф автомат. Что в таком случае делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koss.km Опубліковано: 18 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2014 Замініть IEK в етажному щитку на ПЗВ CE240J або CF240J. селективні 2п. ПЗВ не виробляються(у Хагера, за інші не знаю) P.S. в етажному щитку автомат на 32А, а в квартирі встановили MC225, тим самим обмежили потужність, але якщо ввідний кабель 4мм то все гуд!. Я вважаю також недоцільним завишення номіналу на ПЗВ(різниця у роздріб між 40А та 63А майже 100грн) та реле напруги,32А в самий раз(різниця ціни між 25А та 32А біля 10грн, а між 32А та 63А біля 100грн) Але маємо те, що маємо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jetli2 Опубліковано: 20 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2014 (змінено) А может кто-то предложить диф.автомат на 32А, 100 мА ток утечки, селективный?Что-то не могу найти подходящий, смотрю в диковинку они. Змінено 20 жовтня 2014 користувачем jetli2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koss.km Опубліковано: 20 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2014 А может кто-то предложить диф.автомат на 32А, 100 мА ток утечки, селективный?Что-то не могу найти подходящий, смотрю в диковинку они. Для швидкого пошуку: www.hager.ua/zagruzka/katalogi-i-broshyury/21904.htm moeller.kiev.ua/texpodderzhka/katalogi-pdf.html У ABB на англ. мові! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jetli2 Опубліковано: 22 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2014 Для швидкого пошуку: www.hager.ua/zagruzka/katalogi-i-broshyury/21904.htm moeller.kiev.ua/texpodderzhka/katalogi-pdf.html У ABB на англ. мові! Что-то я там так и не нашел диф. автомата на 32А, 100 мА ток утечки и селективный. Может лучше смотреть просто АВ и УЗО(селективное)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koss.km Опубліковано: 23 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2014 Что-то я там так и не нашел диф. автомата на 32А, 100 мА ток утечки и селективный. тому, що їх там нема) але пролистати їх потрібно було. Может лучше смотреть просто АВ и УЗО(селективное)? так, тільки ПЗВ(УЗО) без селекції, що має 100mA або 300mA Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jetli2 Опубліковано: 23 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2014 так, тільки ПЗВ(УЗО) без селекції, що має 100mA або 300mA УЗО как раз надо селетивное - сейчас стоит диф.автомат на 32А, 100mA и УЗО перед ним иногда срабатывает, иногда нет, иногда в коридоре сработает, а квартире - нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...