Доброе время суток. Получилась следущая ситуация: собрали мне щиток в квартире по приблизительной схеме:

8e336723237966651ec2028f9dc38ca3.png.

Перед квартирой в щитке стоит: автомат на С32 А и диф. реле на С32 А и ток утечки 100 мА.

Проблема заключается в том что когда делаеш утечьку, то выбивает УЗО то в квартире, то в коридоре в щитовой. Хотелось бы чтоб выбивало только в квартре.

Что сделано не так? Спасибо за помощь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перед квартирой в щитке стоит: автомат на С32 А и диф. реле на С32 А и ток утечки 100 мА.

Что сделано не так? Спасибо за помощь.

Что за дифреле стоит перед квартирой - какой производитель?

Дифреле на 100 мА не должно выбивать раньше более чувствительных собратьев.

Если там ACKO или подобный ИЭК - просто замените на нормальный брендовый.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что за дифреле стоит перед квартирой - какой производитель?

Дифреле на 100 мА не должно выбивать раньше более чувствительных собратьев.

Если там ACKO или подобный ИЭК - просто замените на нормальный брендовый.

Прямо в точку, в квартире Hager, а в коридоре застройщик поставил ИЭК.Я так понимаю, что это точно из-за него или могут быть ещё причины?

Спасибо Вам, как всегда меня выручаете)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что то типа такого

electrica-shop.com.ua/p17879-differentsialnoe_rele_hager_4-polyusa_63_ampera_tok_utechki_300ma_tip_a_selektivnoe

иначе будут часто срабатывать по принципу " как карта ляжет"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я прошу прощения, указал неверно в начальном посте: в коридоре стоит не диф. реле, а диф автомат. Что в таком случае делать?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Замініть IEK в етажному щитку на ПЗВ CE240J або CF240J. селективні 2п. ПЗВ не виробляються(у Хагера, за інші не знаю)

 

P.S. в етажному щитку автомат на 32А, а в квартирі встановили MC225, тим самим обмежили потужність, але якщо ввідний кабель 4мм то все гуд!. Я вважаю також недоцільним завишення номіналу на ПЗВ(різниця у роздріб між 40А та 63А майже 100грн) та реле напруги,32А в самий раз(різниця ціни між 25А та 32А біля 10грн, а між 32А та 63А біля 100грн)

Але маємо те, що маємо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А может кто-то предложить диф.автомат на 32А, 100 мА ток утечки, селективный?Что-то не могу найти подходящий, смотрю в диковинку они. Змінено користувачем jetli2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А может кто-то предложить диф.автомат на 32А, 100 мА ток утечки, селективный?Что-то не могу найти подходящий, смотрю в диковинку они.

Для швидкого пошуку:

www.hager.ua/zagruzka/katalogi-i-broshyury/21904.htm

moeller.kiev.ua/texpodderzhka/katalogi-pdf.html

У ABB на англ. мові!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для швидкого пошуку:

www.hager.ua/zagruzka/katalogi-i-broshyury/21904.htm

moeller.kiev.ua/texpodderzhka/katalogi-pdf.html

У ABB на англ. мові!

 

Что-то я там так и не нашел диф. автомата на 32А, 100 мА ток утечки и селективный. Может лучше смотреть просто АВ и УЗО(селективное)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что-то я там так и не нашел диф. автомата на 32А, 100 мА ток утечки и селективный.

тому, що їх там нема) але пролистати їх потрібно було.

Может лучше смотреть просто АВ и УЗО(селективное)?

так, тільки ПЗВ(УЗО) без селекції, що має 100mA або 300mA

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

так, тільки ПЗВ(УЗО) без селекції, що має 100mA або 300mA

 

УЗО как раз надо селетивное - сейчас стоит диф.автомат на 32А, 100mA и УЗО перед ним иногда срабатывает, иногда нет, иногда в коридоре сработает, а квартире - нет.