shkep Опубліковано: 25 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2014 Привет! Одноэтажный дом с холодным чердаком, нужна вентиляция из двух с/у, кухни, котельной( на плане гардеробная) проблема в том что как я понял соединять вентканалы не рекомендуется, а комнаты разбросаны по дому....не хочется дырявить крышу в четырех местах....и может есть альтернатива кирпичным каналам, кроме Vilpe( цена приличная)?домик.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2014 Дом в проекте или уже готов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shkep Опубліковано: 26 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2014 Дом в проекте или уже готов? Заканчиваю гнать стены Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 При такой планировке практически из каждого с/у и кухни нужно гнать свой канал. Это куча дырок в кровле. Да еще и банька с дымоходом. Маленький с/у и кухню еще как то можно сделать два канала в одной шахте. Отапливаться чем планируете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy_Goy Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 Привет! Одноэтажный дом с холодным чердаком, нужна вентиляция из двух с/у, кухни, котельной( на плане гардеробная) проблема в том что как я понял соединять вентканалы не рекомендуется, а комнаты разбросаны по дому....не хочется дырявить крышу в четырех местах....и может есть альтернатива кирпичным каналам, кроме Vilpe( цена приличная)? На картинке обозначил рекомендуемые точки забора воздуха. 1. Кухонная вытяжка (отдельно). 2. Всю вентиляцию по дому + с/у парилки (для равномерного оттока лучше объединить и сделать принудительную) 3. Вентиляция самой парилки (отдельно, естественная) Желательно еще сделать вентиляцию гаража. Что за помещение над гаражом? Какая каменка в парилке? Да еще мы забыли про вентиляцию подкровельную или чердачную. Все что дышит, дольше живет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shkep Опубліковано: 27 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 На картинке обозначил рекомендуемые точки забора воздуха. [ATTACH]392865[/ATTACH] 1. Кухонная вытяжка (отдельно). 2. Всю вентиляцию по дому + с/у парилки (для равномерного оттока лучше объединить и сделать принудительную) 3. Вентиляция самой парилки (отдельно, естественная) Желательно еще сделать вентиляцию гаража. Что за помещение над гаражом? Какая каменка в парилке? Да еще мы забыли про вентиляцию подкровельную или чердачную. Все что дышит, дольше живет. Я так понимаю что можно из каждой комнаты где необходима вентиляция вывести на чердак канал (Кроме вытяжки, она отдельно), потом свести пластиковой утепленной трубой в одно место где вывести через крышу наружу каждую отдельно. Или можно объединить перед выходом через крышу в одну при условии что в каждой комнате будет установлен вентилятор? И еще можно кирпичный вентканал выложить от пола чердака на крышу, сделать в нем необходимое кол-во шахт, а к нему подводить те же пластиковые трубы? Над гаражом нет помещения, с каменкой еще не определился... Добавлено через 2 минуты При такой планировке практически из каждого с/у и кухни нужно гнать свой канал. Это куча дырок в кровле. Да еще и банька с дымоходом. Маленький с/у и кухню еще как то можно сделать два канала в одной шахте. Отапливаться чем планируете? газовый турбо котел Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 И еще можно кирпичный вентканал выложить от пола чердака на крышу, сделать в нем необходимое кол-во шахт, а к нему подводить те же пластиковые трубы? Можно, тока без вентиляторов работать не будет. газовый турбо котел В помещении, где будет стоять котел и в кухне с газ. плитой нужна естественная вентиляция, иначе газовщики не дадут газ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy_Goy Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Я так понимаю что можно из каждой комнаты где необходима вентиляция вывести на чердак канал (Кроме вытяжки, она отдельно), потом свести пластиковой утепленной трубой в одно место где вывести через крышу наружу каждую отдельно. Или можно объединить перед выходом через крышу в одну при условии что в каждой комнате будет установлен вентилятор? И еще можно кирпичный вентканал выложить от пола чердака на крышу, сделать в нем необходимое кол-во шахт, а к нему подводить те же пластиковые трубы? Над гаражом нет помещения, с каменкой еще не определился... Добавлено через 2 минуты газовый турбо котел Не совсем так. 1. Трубой нужно разводить оцинкованной или нержавейкой, утепленной (сами утеплите) (диаметр 125мм). 2. Вентилятор должен быть один или подключенные параллельно для равномерно оттока. 3. Естественна вентиляция "не любит" горизонтальных участков. 4. SON уже Вам ответил по поводу вентиляции кухни при нахождении там котла и вентиляции топочной (диаметр 160мм). 5. Выбросы (продукты сгорания) турбо котла вредны! Напротив выброса нежелательно располагать зоны отдыха, огород и соседей (могут в судебном порядке заставить Вас поднять ее вверх на метра 3-4 и будет у Вас красота, а потом отгородиться от вас 4 метровой стеной) Подумайте над этим. 6. Еще нужно вентиляцию фанового стояка, если конечно у Вас не био с/у. 7. Делайте все с умом или предоставьте это людям с опытом, что бы переделки не стоили дороже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 (могут в судебном порядке заставить Вас поднять ее вверх на метра 3-4 Нэ лякайтэ людей. :D Выхлоп через стену четко прописан в нормах, и ежли они соблюдены, то соседи идут в сад. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy_Goy Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Нэ лякайтэ людей. :D Выхлоп через стену четко прописан в нормах, и ежли они соблюдены, то соседи идут в сад. Бывают разные соседи, да и стену никто не отменял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shkep Опубліковано: 28 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Не совсем так. 1. Трубой нужно разводить оцинкованной или нержавейкой, утепленной (сами утеплите) (диаметр 125мм). 2. Вентилятор должен быть один или подключенные параллельно для равномерно оттока. 3. Естественна вентиляция "не любит" горизонтальных участков. 4. SON уже Вам ответил по поводу вентиляции кухни при нахождении там котла и вентиляции топочной (диаметр 160мм). 5. Выбросы (продукты сгорания) турбо котла вредны! Напротив выброса нежелательно располагать зоны отдыха, огород и соседей (могут в судебном порядке заставить Вас поднять ее вверх на метра 3-4 и будет у Вас красота, а потом отгородиться от вас 4 метровой стеной) Подумайте над этим. 6. Еще нужно вентиляцию фанового стояка, если конечно у Вас не био с/у. 7. Делайте все с умом или предоставьте это людям с опытом, что бы переделки не стоили дороже. А почему именно оцинкованная труба, а не пластиковая и какой максимальной протяженности может быть горизонтальный участок естественной вентиляции??? И еще что такое фановый стояк? Простите за неопытность... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy_Goy Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 А почему именно оцинкованная труба, а не пластиковая и какой максимальной протяженности может быть горизонтальный участок естественной вентиляции??? И еще что такое фановый стояк? Простите за неопытность... Всегда рад помочь! В пластике статика, последствия, больше пыли, микробов, затхлый запах, повышенное давление и т.д. Желательно минимум, но до 1-2 метров допустимо. Все еще зависит от угла наклона кровли. Фановый стояк (канализационный стояк), делается вентиляция во избежания попадания неприятного запаха из канализации в помещение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ыёй Опубліковано: 30 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2014 5. Выбросы (продукты сгорания) турбо котла вредны! Напротив выброса нежелательно располагать... Во даёт! Продуктами сгорания турбо котла являются углекислый газ и вода (в смысле - пар). 7. или предоставьте это людям с опытом, что бы переделки не стоили дороже.С таким опытом лучше ничего не предоставлять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy_Goy Опубліковано: 31 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2014 (змінено) Во даёт! Продуктами сгорания турбо котла являются углекислый газ и вода (в смысле - пар). С таким опытом лучше ничего не предоставлять. Может, по поводу огорода погорячился (хотя, не стал бы направлять и туда трубу). Каждый выводит трубу куда ему хочется «- У вас такие вкусные овощи! - Все благодаря выбросам из турбокотла!» «- Какой свежий запах! - Только благодаря выбросам из турбокотла!» :) Полное сгорание газа. метан + кислород = углекислый газ + вода СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О Кроме этих газов в атмесферу с горючими газами выходит азот и оставшийся кислород. N2 + O2 Присутствуют в отработанных газах азот + кислород N2 + O2 Если сгорание газа происходит не полностью, то в атмосферу выбрасываются горючие вещества – угарный газ, водород, сажа. CO + H + C Не полное сгорание газа. метан + кислород ~ углекислый газ + вода + угарный газ + водород + сажа СН4 + 2О2 ~ СО2 + 2Н2О + CO + H + C Змінено 31 жовтня 2014 користувачем Vitaliy_Goy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...