natisk Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 Сегодня звонит жена в панике спрашиваю что случилось, услышала сильный хлопок заходит на кухню а из стабилизатора (подключен к газовому котлу) валит дым успела отключить, а он загорелся еле потушила. какая может быть причина? к стабилизатору был подключен аккумулятор на 95 ампер. Хорошо хоть дома кто то был Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 Да за последнии несколько лет частенько слышу о том что стабилизаторы горят. У самого какого то хрена сломался SWEN стоял перед телеком и компом. Раньше в советские времена такого вроде как не было. У родиделей стабилизатор перед телевизором так ему уже лет 50 и нихрена ему нет пашет и усе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 30 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2014 к стабилизатору был подключен аккумулятор на 95 ампер. ?! А можно модель "стабилизатора"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 30 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2014 из стабилизатора (подключен к газовому котлу) валит дым успела отключить, а он загорелся еле потушила. какая может быть причина? к стабилизатору был подключен аккумулятор на 95 ампер. Хорошо хоть дома кто то был Сдается мне что это был бесперебойник. Сервисная поддержка Rucelf -тел 095-7772290 Если на гарантии - в СЦ и просите заключение о списании Негарантия - ну тут ремонт выльется в копейку.Даже непылавшие синим пламенем но с вылетевшими силовиками ремонт стартовал с 500грн 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 30 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2014 это чтож там за силовые ключи? можно схемку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 31 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2014 валит дым успела отключить, а он загорелся еле потушила. какая может быть причина дак а всеже что за модель и может фотки есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 1 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2014 это чтож там за силовые ключи? можно схемку? Попробуйте здесь спросить за схему Сервисная поддержка Rucelf -тел 095-7772290 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
natisk Опубліковано: 2 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2014 ИБП UPI-400-12 перезвонил в сервис предложили подъехать и обменять, с понедельника с документами подъеду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 2 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2014 Попробуйте здесь спросить за схему Ага, так они и дали на посмотреть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 3 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2014 Ага, так они и дали на посмотреть. Есть схемы на аналоги.У вам практический вопрос или просто позырить схемку ? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 3 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2014 росто позырить схемку ))) Я так понимаю там синус сразу на ключах формируется? Т.е. КПД там не блещет. А онлайновика нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexDoc Опубліковано: 5 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2014 ТС, так какова причина возгорания уже известно? Или не выясняли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 6 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2014 ТС, так какова причина возгорания уже известно? Или не выясняли? Да скорей всего электролит стрельнул, мы в техникуме на лабораторных девченок пугали, хлопок и много белого дыма под потолок. Эх золотые времена были.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 6 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2014 Да скорей всего электролит стрельнул Согласен с Вами, у меня на работе такое периодически случается вся причина в том, что надо придержеватся срока службы АКБ , а после даже если держит заряд надо менять иначе вот специально сделал фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cossack Опубліковано: 6 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2014 мне так кажется, что под словом "электролит" подразумевался "электролитический конденсатор", а не АКБ. какая мощность потребления вашего газового котла. если не ошибаюсь, то к вашему УПСу можно подключать до 300Ватт нагрузки. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexDoc Опубліковано: 6 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2014 а он загорелся еле потушила Нет, парни. Скорее всего не электролит.кондёр... Сдаётся мне, что с силовым ключём там что-то было.. Скажем, транзистор нагрелся так, что изоляцию проводов подпалил.. Просто интересно было-бы исследовать причину.. на будущее так сказать ТС,так Вы вскрытие не делали? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 6 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2014 мне так кажется, что под словом "электролит" подразумевался "электролитический конденсатор", а не АКБ. Сори за офтоп таки да внимательно прочитав пост Vit3f понял что имелось ввиду конденсатор, а не акб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 dneprstab, подскажите пожалуйста а у Вас схемы от UPO нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
natisk Опубліковано: 9 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 Нет, парни. Скорее всего не электролит.кондёр... Сдаётся мне, что с силовым ключём там что-то было.. Скажем, транзистор нагрелся так, что изоляцию проводов подпалил.. Просто интересно было-бы исследовать причину.. на будущее так сказать ТС,так Вы вскрытие не делали? нет вскрытие не делал, отправил в Днепропетровск, должны заменить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 dneprstab, подскажите пожалуйста а у Вас схемы от UPO нет? нет........ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 Народ а кто то из Киева есть по ремонту стабилизаторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
natisk Опубліковано: 15 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2014 Хочу отметить что представители Руселфа без малейших вопросов произвели обмен ИБП, взяли на себя расходы по отправке ИБП в Днепропетровск, предоставили взамен абсолютно новый с улучшениями (есть возможность отключения звукового сигнала). При этом хочу отметить что в нестандартной ситуации металлический корпус вещь абсолютно незаменимая, а от произошедшего никто из производителей не застрахован. Еще раз хочу выразить благодарность за то что повели себя абсолютно порядочно и помогли в тяжелой ситуации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...