Водоснабжение с косвенным бойлером

Марыся

Рекомендовані повідомлення

Доброго времени суток. Спасибо, что решили заглянуть... Описываю:

- приямок глубина около 1,5м., дно - досчатый постаментик на земле, стены – бетон утеплен изнутри и вверху пенопластом

- через стенку второго (вкопанного) кольца колодца в утеплителе (и через фрагмент канализационной) в воду опущен всасывающий шланг Al-ko (1дюйм, 7м.), до дна не достает около 0,5-1м. (постоянный слой воды около 2,5м.)

- шланг вкручивается напрямую в насосную станцию Al-ko HWA1300F (воду может поднять с 9м.; 5 бар)

- далее подключен компенсаторный шланг Karcher 1м.

- от него, через переходник и "американку", подключена труба 25, и сразу тройник. Вверх отходит фрагмент тубы и кран (например на помывку машины), прямо – кран и уход трубы в утеплителе в землю (под фундамент и в дом)

- в доме, перед распределением – кран, потом одна ветка идет на душ-мойку-унитаз-стиралку (сейчас подумываю о том что в унитаз можно было подвести в том числе и теплую воду, чтоб бактерии в яме грелись;)).

Вторая ветка на бойлер Gorenje GV200 (бойлер косвенного типа, 200л., вертикальный напольный, 6 бар). Вход и выход воды – вверху через "американки". Перед входом в бойлер по очереди ставим (от насос.станции к бойлеру) кран - "обратку" - предохранительный клапан на 6 бар (с аварийным стоком в канализацию) Правильно? Вытащили бойлер из коробки, на полу стоит уверенно; но предохранительного клапана не вижу, наверное забыли вложить, обращаться в магазин с претензией уже поздно, - посоветуйте, пожалуйста, какой лучше купить?

Еще мучающий вопрос: как с этого бойлера потом слить воду (например для перестановки, чистки, замены анода), что стоит предусмотреть для этого?

После выхода из бойлера ставим кран, а потом уже разводка на душ-мойку.

Далее, над бойлером, на стене висит эл.котел kospel eksoL1z8 (0,5-3бара). Котел и бойлер были приобретены когда-то с расчетом на обустройство теплого пола в новом доме (пока не сложилось, а отопление в этом (старом) доме есть), вот и пляшем от того что уже имеется.

Выход теплоносителя из котла "американкой" и сразу кран; в утеплителе труба идет до стены ванной (1,2м), переходит в полотенцесушитель, потом от него в утеплителе идет в бойлер (верхнее отверстие на вертикальной стенке). Вопрос: нужен ли между котлом и полотенцесушителем расширительный бачок? Я так думаю что если нужен, то самый минимальный объем (1л.); но не страшно ли, если он будет на 3-4 литра (меньше пока не видела)? Сразу же уточню, полотенцесушитель будет работать всегда (и зимой и летом), например, для предотвращения холода и сырости в ванной, и др.

Из нижнего отверстия на стенке бойлера - выход теплоносителя, кран, и возвращаем носитель в котел. Или, может быть расширительный бачок ставить на этой ветке, возврата теплоносителя?

В замкнутую систему теплоносителя заливаем что-то из спец.жидкостей для отопительных систем. Есть предпочтения, что лучше? Сколько жидкости лить (сколько ее нужно покупать)? Объем для котла похоже, что - 1,5л., для бойлера - объем теплообменника 4,2л., а сколько еще влить как узнать?

И еще вопрос: нужна ли этому бойлеру электрика?

И что за загадочный "вход" (или "выход") на вертикальной стенке посредине между отверстиями для теплоносителя?

Система подошла к стадии сборки, вот и прошу Вас ответить кто что знает, указать на возможные глупости, посоветовать что еще не додумано… Спасибо :rolleyes:

1490799061_.jpg.fc8ae59baf2005e0aa7cec5bc9e59f7b.jpg

525061313_.jpg.f94b98e48a773754dabdd167e6cb97ee.jpg

1398349461_.jpg.7655d994ed0726ab2f3de0acabafb8f8.jpg

1318634608_.jpg.5b462379742eca48f0a7b684a8902d80.jpg

638955746_.thumb.jpg.a011a1e9ed2071b2282b9f71ede216af.jpg

1174211156_.jpg.ed9eb0269fb59cfa6c75e28841d8d8ff.jpg

396182424_.jpg.f2d0ee3b8792a9c3b9ad33473a183c2f.jpg

997215017_.jpg.8a19adab1e7b580e5d6f278ffb2c5661.jpg

1845714618_...jpg.c4ef99b6960aaae2284b11becdf81e8b.jpg

88270724_.jpg.509dbec77f21610a96c2e1c83510f1ad.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И еще вопрос: нужна ли этому бойлеру электрика?

Капец скока букафф, еле осилил. А кто, простит, это все собирать будет? Если наемные специалисты, то у них все ответы ест, или должны быть однако. Если сами............................

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скопированная цитата, много букв, а Ваш смысл написанного?

Если в вопросе, то отвечу - да, сами.

И в чем проблема, в Божествах, или в их неприязни к обожженным таки горшкам?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сердитая (ый) однако вы.

1.В котле нет расширительного бака, поэтому нужен бак. Объем котла+объем темплообменника бойлера+объем труб =10% от этого объема подбираем бак, это примерно 8-12л.

2.На бойлер само собой нужен расширительный бак для горячей хозяйственной воды на 18-20л. Группа безопасности (подрывник на 6бар).

3.Все дырочки, щелочки и пр внизу бойлера можно приспособить для слива воды. Вот из теплообменника только продувкой.

4.То отверстие посредине бака есть обратная линия циркуляции ГВС (это для того, что бы полотенцесушитель был горячий круглый год).

5.Для циркуляции ГВС нужен бронзовый циркуляционный насос.

6.Обеспечить включение-выключение котла по потребности в ГВС. Этого в этом котле нет, придется докупать дополнительное реле. Котел должен включаться от температурного датчика бойлера, а не по температуре теплоносителя в теплообменнике.

7.Циркуляцию ГВС нужно делать (транзит) через полотенцесушитель, для того, что бы его можно было вкл и выкл, не теряя циркуляции ГВС.IMAG0495.thumb.jpg.9dee61d8645f0b1b4d30beafa77f8eac.jpg

Написал в вашем стиле, я думаю все поймете.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7.Циркуляцию ГВС нужно делать (транзит) через полотенцесушитель, для того, что бы его можно было вкл и выкл, не теряя циркуляции ГВС.

 

Вы хотели сказать, что для постоянной циркуляции ГВС параллельно полотенцесушителю необходимо сделать байпас, чтобы полотенцесушитель можно было включать и выключать, не теряя циркуляции ГВС? :)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте. Прошу прощения (может показаться, что тему создала и пропала), но неделя выдалась ужасная, и вот только сейчас смогла все прочитать.

 

Сердитая (ый) однако вы.

Я не сердитая… Спасибо, за ответы…

 

1.В котле нет расширительного бака, поэтому нужен бак. Объем котла+объем темплообменника бойлера+объем труб =10% от этого объема подбираем бак, это примерно 8-12л.

10% в моем случае = 1л., а если больше (например, 2л.), надеюсь это не проблема? Мне кажется, что так даже безопаснее?

 

2.На бойлер само собой нужен расширительный бак для горячей хозяйственной воды на 18-20л. Группа безопасности (подрывник на 6бар).

А просто предохранительный клапан со сбросом в канализацию не подойдет?

 

3.Все дырочки, щелочки и пр внизу бойлера можно приспособить для слива воды.

Звучит, так будто их там десятки :). Или есть что-то на дне (пока что под бойлер не заглядывала, думая что с такими объемами дно должно быть цельным)? Хозвода вGorenje GV проходит через верх. Я правильно понимаю, что через рециркуляционное отверстие посредине бака (в ту же полость с хозводой на 200л.) воду можно слить до половины, а потом переворачиваем бойлер набок и сливаем остаток?

 

Вот из теплообменника только продувкой.

Понятно. Спасибо.

 

4.То отверстие посредине бака есть обратная линия циркуляции ГВС (это для того, что бы полотенцесушитель был горячий круглый год).

К сожалению, у меня не получится система рециркуляции ко всем точкам, да и площади-растояния не большие; выходит что через полотенцесушитель проще завести теплоноситель от котла.

 

5.Для циркуляции ГВС нужен бронзовый циркуляционный насос.

Это теперь понятно, но, в том числе и из-за стоимости, в этом доме такая линия отменяется. Такая вот печалька.

 

6.Обеспечить включение-выключение котла по потребности в ГВС. Этого в этом котле нет, придется докупать дополнительное реле. Котел должен включаться от температурного датчика бойлера, а не по температуре теплоносителя в теплообменнике.

Включение котла по температуре теплоносителя вообще недопустимо, или все же? Я так понимаю, что "проблемы" две. Первая - котел включается по мере остывания теплоносителя в трубе (т.е. чаще), вторая - котел может не засечь момент забора-поступления воды, хотя при 200л. это кажется не так страшно (но, конечно, похоже на проблему).

Тогда возникает вопрос, какой, например, датчик лучше для Gorenje GV? и через которое отверстие его лучше завести в этот бойлер.

 

7.Циркуляцию ГВС нужно делать (транзит) через полотенцесушитель, для того, что бы его можно было вкл и выкл, не теряя циркуляции ГВС.

С этим проще, полотенцесушитель будет включен всегда.

 

Написал в вашем стиле, я думаю все поймете.

Спасибо. Извините, что некоторые моменты уточняю, но если не тяжело, прошу потратить еще немного времени на «незнаек». :rolleyes:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
Сердитая (ый) однако вы.

..... 2.На бойлер само собой нужен расширительный бак для горячей хозяйственной воды на 18-20л. Группа безопасности (подрывник на 6бар).

....

 

Доброго дня, naupv. Можете підказати конкретний бак такої ємності. А то в продавців на сайтах то вказано, то не вказано що підходить для ГВП. Не можу визначитись. Zilmet Hydro-Pro 18л, наприклад, або Zilmet Бак 24л ULTRA-PRO підійдуть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...

Здравствуйте.

Иногда читаешь чью-то очень нужную старую тему, по текстам уже дело к внедрению в практику и тут... Все. Получилось? Нет сообщений.

По-этому еще с весны мысль гложет временами: скорее никому и не нужна эта моя тема, но нужно закончить начатую писанину, хоть для приличия... поставить точку так сказать)))

Итак. Система, как и планировалось, была собрана из котла- бойлера и т.д. купленных ранее. Функционирует. Изменений в придуманной схеме практически не было, а именно...

Как я и подозревала, на бойлер расширительный бак для горячей (хозяйственной) воды не нужен. Предохранительный клапан со сбросом в канализацию наше все)))

Полотенцесушитель (ну и бойлер конечно), как и планировала, греет теплоноситель от котла (в душевой летом хорошо - без него было бы прохладно).

Для возможного слива воды из бойлера поставлен /добавлен/ кран на рециркуляционное отверстие посредине бака и трубка-слив в канализационную трубу, если что - воду с бака можно слить более чем половину.

Еще к схеме добавлен фильтр (для смягчения воды) перед ее распределением (фильтр грубой очистки - есть в насосной станции), и кран - подкачка воды в систему теплоносителя котла.

Лишнее - кран после фильтра (дошло уже когда трубу резанула под запайку, но с мыс-лью, что его все равно деть уже некуда...). Пользуюсь им только как перестраховкой, ведь: перед фильтром кран закрыла, кран умывальника на минутку приоткрыла и вода ушла.

Вот и все. В остальном, если бы пришлось собирать такое же еще раз - повторила бы вышеизложенное (кроме второго крана))).

Точка. Спасибо Вам, и за советы и за внимание и за чтение...

:Rose:

1872145096_.thumb.jpg.651bae2956f1a283ccc44df0636eff43.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах