Cherub Опубліковано: 22 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 Итак, чтобы тема не казалось не законченной. Был приобретен предохранительный клапан SYR 1915 на 6 бар от SYR-Hans Sasserath & Co. В тройнике на бойлере вместо сливного крана, поставил ещё один тройник и к нему добавил предохранительный клапан и сливной кран. Наполнил бойлер, проверил, что там где паковал не течет, сливную трубку пока не подключал, подставил тазик. В общем за ночь вода нагрелась (термостат где-то до 50 градусов), редуктор на стояке выставлен где-то на 2-2,5 бара, давление утром на манометре около 6 бар (ну может чуток меньше 5,8-5,9). Хотя говорили, что клапан будет начинать открываться уже при 5,4. Воды в тазик (трубку специально пока не ставил) налилось от силы пару стаканов... Старый клапан не снимал, будет как резервный на 8,5 бар, если новый закиснет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 22 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 Так что всем спасибо за консультации и советы. Как итог: Давление до 6 растет только при нагреве бойлере и отсутствии водопотребления, например ночью, когда все спят, а бойлер греет или когда никого нет дома, а бойлер греет. В принципе заметил, что при нагревании если кто-то есть дома - почти всегда вода используется (открывается кран хотя бы раз в час), то посуду, то руки помыть, то ещё чего-нибудь и в среднем давление не достигает и 4 атмосфер, учитывая, что разбор воды небольшой и новой воды для нагрева поступает немного. А наибольшее давление достигается когда в бойлер поступает и нагревается много холодной воды (например, когда вся семья по-очереди помылась). Для квартиры достаточно 3,5-4. У меня теперь вопрос, то что при нагреве давление может подыматься до 6 (при рекомендованных Вами 3,5-4 барах) - критично или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 29 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2015 Вот собственно вопрос - стоит такой же редуктор, давление в системе по манометру 7 атм, ночью бывает больше, бойлер атлантик стеатит мод. VM100 2BC, 100 л, выставил 4 атм. на редукторе т.к. в паспорте и на горячей линии сказали что бойлер расчитан на рабочее давление 4 атм. Днём работает нормально, а вот ночью когда открываешь кран на маленький напор или спускаеш воду в туалете, манометр начинает гудеть на весь дом пока бачок не наберётся. Что делать уменьшить давление на редукторе - гудит, увеличить - так на сколько реально расчитан бойлер неизвестно, понятно что испытуют с коеф 1,25, но всёже стрёмно, хотя у некоторых людей стоят бойлеры без редукторов и никто не знает давления в системе. И вот ещё редуктор показывает давление на входе или на выходе, если на выходе то тогда при открытии крана, т.е. при сбрасывании давления манометр показыват на 1,5 атм.меньше и значит давление в системе уже после редуктора не 4 атм. , а 2,5 реально, а отсюда следует что можно выставить редуктор не на 4 а на 5,5 ну или хотя бы на 5 и этим может добиться пропадания гула? В общем помогите советом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 29 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2015 в паспорте и на горячей линии сказали что бойлер расчитан на рабочее давление 4 атм... так на сколько реально расчитан бойлер неизвестно, понятно что испытуют с коеф 1,25, но всёже стрёмно... Сбоку на бойлере есть табличка-наклейка с техн.характеристиками, серийным номером, датой выпуска и т.п. - там написано рабочее давление. Или можете на оф.сайте посмотреть. На моем Атлантике написано рабочее давление 8 бар. И вот ещё редуктор показывает давление на входе или на выходе Манометр показывает давление на выходе редуктора. если на выходе то тогда при открытии крана, т.е. при сбрасывании давления манометр показыват на 1,5 атм.меньше Есть давление в статике (разбора воды нет), а есть в динамике (идет разбор воды). Т.е. когда кран открыт и идет потребление воды - давление будет меньше, чем при закрытом кране. Есть хитрые редуктора, которые умеют не задавливать давление и в динамике оно будет такое же как и в статике, но стоят существенно дороже. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 29 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2015 Да посмотрел на моём тоже написано 8 атм (бар) - рабочее давление, это давление трубопровода или давление создаваемое уже в баке при нагреве воды? Если это и есть давление в подводящем трубопроводе, то думаю может выставить редуктор на 5 или 6 атм и он перестанет гудеть (выть)? Как думаете? Кое-кто рекомендует вобще прикрутиь до 3.5 атм. А у вас на каком давлении работает атлантик, сколько времени и что за модель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 30 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 рабочее давление, это давление трубопровода или давление создаваемое уже в баке при нагреве воды? Рабочее давление - это давление на которое рассчитана работа бойлера, выше которого лучше не подымать, ниже - можно. Для предохранения бойлера от разрыва при нагревании и расширении воды ОБЯЗАТЕЛЬНО ставят предохранительный клапан. Бойлер - это просто бак с водой, для работы ему давление не нужно - нужно наличие воды. А у вас на каком давлении работает атлантик, сколько времени и что за модель? У меня ничего не гудит, хотя было разное давление. На редукторе выставлено давление 3,5-4 бара, подрывной клапан бойлера срабатывает на 6 бар. Бойлер Atlantic Cube Steatite VM 150S4 CM, работает около 8 месяцев. Добавлено через 4 минуты Днём работает нормально, а вот ночью когда открываешь кран на маленький напор или спускаеш воду в туалете, манометр начинает гудеть на весь дом пока бачок не наберётся.Может гудит в бачке, вибрирует какая-то прокладка? Я просто не представляю, что может гудеть в манометре... Если Вы уверены, что это манометр, просто его снимите и поставьте пробку-заглушку, если гул исчезнет, просто замените манометр. Можете также попробовать слегка изменить давление редуктором, пытаясь достигнуть положения, чтобы исчез гул. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 30 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 Добавлено через 4 минуты Может гудит в бачке, вибрирует какая-то прокладка? Я просто не представляю, что может гудеть в манометре... Опс опечатка, не манометр гудит - я имел ввиду редуктор гудит, кстати вчера добавил давление до 4,6 бар на редукторе, ночью специально открыл кран на маленький напор - гудит гад, на нормальном напоре не гудит, причём такая фигня только ночью, может брак редуктора, хотя если брак то гудел бы постоянно. Загадка... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 30 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 я имел ввиду редуктор гудит, кстати вчера добавил давление до 4,6 бар на редукторе, ночью специально открыл кран на маленький напор - гудит гад, на нормальном напоре не гудит, причём такая фигня только ночью, может брак редуктора, хотя если брак то гудел бы постоянно. Загадка... Гудит только с определенным краном или со всеми? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 30 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 без разницы, от любого крана даже от бачка в туалете, но что интересно только когда нет разбора воды в доме т.е. ночью, подозреваю что давление ночью в системе до редуктора далеко за 7 а может и за 8 атм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 30 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 что интересно только когда нет разбора воды в доме т.е. ночью, подозреваю что давление ночью в системе до редуктора далеко за 7 а может и за 8 атм. Так, а зачем подозревать, посмотреть на манометр ночью, что мешает?! Предохранительный клапан на бойлере стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 30 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 Я уже писал в теме по сантехнике, что у меня появлялся гул в стояке при горячем водозаборе: перемена местами одинаковых редукторов на горячей и холодной воде проблему не решили - пришлось менять марку редуктора. Солидный продавец признал наличие аналогичных рекламаций. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 30 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 Я уже писал в теме по сантехнике, что у меня появлялся гул в стояке при горячем водозаборе: перемена местами одинаковых редукторов на горячей и холодной воде проблему не решили - пришлось менять марку редуктора. Солидный продавец признал наличие аналогичных рекламаций. Так озвучьте производителя и марку редукторов, которые гудят... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 30 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 Так озвучьте производителя и марку редукторов, которые гудят... Редуктор 1/2" "Caleffi" 535040 от "Леона" ("Пол-дюйма"). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 30 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 стоит тот что шёл в комплекте с бойлером на 8 атм. Кстати какую температуру на бойлере выставляете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 27 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2015 День добрый. В очередной раз снимая показатели счетчика воды заметил повышенное давление воды на манометре после регулятора давления, 8 bar вместо обычных 3,5-4 bar. Регулятор стоит Honeywell D04F, установлен от застройщика. При открытии любого крана-потребителя, давление на манометре падало, после закрытия достигало 4 bar и после медленно в течении нескольких минут повышалось на 1-2 bar . Подумал, что где-то в редукторе соринка мешает закрывать клапан, открыл спускной кран на фильтре тонкой очистки, который стоит после редуктора и вымыло кучу мелкой окалины (размером с сахаринки), ржавчины. До фильтра стоит фильтр грубой очистки, но похоже он такой мусор не задерживает. Также понизил давление до 2,5 bar. Показалось, что проблема ушла и давление держит, но если не пользоваться водой, то спустя пару часов все равно повышается на 0.5bar. За ночь достигло 5 bar. Поскольку регулятор установлен до счетчика, поэтому поменять его не срывая пломб невозможно. Вопрос ремонтопригодности данного регулятора. Немного погуглил, нашел, что у него есть клапанная вставка (на схеме D04FSA), но в продаже нигде не обнаружил. Попытался выкрутить, чтобы проверить состояние клапанной вставки, но ключ просто вжимает пластик и прокручивается. Поскольку места маловато - воспользоваться попкой проблематично. Кто разбирал - там обычная резьба (выкручивать против часовой стрелки, а то стрелка на схеме немного сбивает)? Может ещё кто чего сможет посоветовать... Так вы все-таки сумели разобрать редуктор давления или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 27 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 липня 2015 Так вы все-таки сумели разобрать редуктор давления или нет? Нет - раскрутить не удалось, пластик проскальзывает, рожковым ключом не открутишь. Трубным ключом (попкой) откручивать не пробовал - побоялся порвать/помять пластик... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 27 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2015 Тоже стоит такой редуктор уже несколько лет, пока все нормально работает, на выходе 3атм., как выставил когда-то так и стоит. Но вот думал повысить выходное давление хол. воды из него, с 3 атм. до 4 атм. , так как стиралка Бош, начала иногда выдавать ошибку - Е 17, не достаточное давление воды. И вот теперь даже и не знаю....может и не стоит его крутить?!?! Кто то разбирал их? Почитал о них... вроде как одноразовые, получается... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEXAШКА Опубліковано: 28 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2015 Если работает нормально, зачем разбирать? В шланге подключения СМ есть сеточка/фильтр, я бы ее проверил. Была такая проблема как у хозяина темы, редуктор такой же. Тоже первым делом подумал на него, даже разобрал (открутил разводным ключем), но там ничего интересного не оказалось. Потом сам докумекал, что вода ледяная в систему подается и при нагреве начинает давить. Клапан на бойлере на 8 атм. каждое утро мокрый и манометр показывает 7 с копейками. Планирую тоже поставить клапан на 6. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 28 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2015 Сетку проверял, все в порядке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 19 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2015 А кто подскажет имеет ли значение на вертикальной или горизонтальной трубе установлен редуктор давления? А то для Honeywell D06F в инструкции написано "Устанавливать D06F в горизонтальном трубопроводе колбой вниз". Проблема в том, что горизонтального участка нет. Что будет если установить регулятор D06F на вертикальную трубу? Распространяется ли данное условие монтажа на модели Honeywell D05F и Honeywell D04F (в инструкции не нашел)? От застройщиков Honeywell D04F установлен на вертикальной трубе. Хочу поменять редуктор, рассматривал на замену Honeywell D06F. Но получается, что установить его можно только вертикально, чем это может аукнуться, какой редуктор в моем случае лучше выбрать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз