Селективное УЗО 40А/100мА

valent75

Рекомендовані повідомлення

я не понимаю, для чего Диф.у ждать несколько мс, если в цепи обнаружена утечка 300мА.

 

Чтобы первым гарантированно срабатывало квартирное УЗО, при любой утечке.

Ибо не всегда есть возможность просто пойти и включить этажное УЗО.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чтобы первым гарантированно срабатывало квартирное УЗО, при любой утечке.

Ибо не всегда есть возможность просто пойти и включить этажное УЗО.

Почему-же тогда 100-300мА, а не 30мА с задержкой, как думаете? Для чего требование, по троекратному превышению номинала и времени срабатывания?

Утечки ведь бывают и на участках цепи до квартирных/внутридомовых щитов...

 

Мы с вами немного о разных вещах рассуждаем:D

Вы с точки зрения селективности и удобства для квартиры. И наверное так удобнее, вам.

А у меня, как электрика, задачи по реализации диф.защиты намного шире. Часто, такие решения как длительная задержка - неприемлемы.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А у меня, как электрика, задачи по реализации диф.защиты намного шире.

А я, по-вашему, кто? )))

Такой же самый, только без аватара и подписи. )

 

В каких случаях эта "длительная" задержка неприемлема?

И действительно, Для чего требование, по троекратному превышению номинала и времени срабатывания? Для чего эта буквочка "и"?

 

К любому вопросу нужно подходить комплексно. Часто встречаю новострои, где этажный щит закрыт на замок, и срабатывание этажного УЗО - это большая проблема, ибо нужно искать дежурного электрика. После этого 99 процентов пользователей с радостью выкинут это УЗО. И выкидывают.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

cooler.od, Часто по ТЗ, задержка неприемлема, когда НЕ все цепи после группового ПЗВ, имеют индивидуальные ПЗВ. Задержка неприемлема, когда речь идет о защите от поражения эл. током персонала и чувствительного оборудования, или неудовлетворены требования по заземлению электроустановки.

Я думаю вы знаете, как реализуется задержка в диф.реле..?

 

Приятно познакомиться с коллегой!:beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я вплотную озадачился вопросом селективного УЗО, перечитал несколько форумов. Что интересно, велись горячие споры по поводу его применения. Пока что я для себя уяснил следующее:

1) ПУЭ не требует наличия противопожарного УЗО на вводе, а только рекомендует.

2) Целью его установки является желание защитить провод, идущий от ввода к квартирному щитку от возгорания. Человека от поражения тока такое УЗО защищать не предназначено.

3) Значение тока утечки УЗО на вводе должно быть выше , чем у групповых УЗО, чтоб учесть естественные утечки на модулях и у проводов, обеспечить этим и селективность по току. Ставят 100 или 300 мА. В принципе, нужен расчет.

3) Ставить его необходимо или в этажном щитке, или в уличном щитке учёта. В квартирном щитке ставить его смысла нет, о чем говорит и ПУЭ.

4) ПУЭ требует, чтоб если уж ставят УЗО на вводе, то селективность должна быть и по току утечки, и по времени. В принципе, селективностью по времени можно и пренебречь. УЗО всё равно сработает. Грозит это лишь пресловутым "забегом ночью по снегу в трусах к щитку". Это может случиться, если ток утечки превысит не только ток срабатывания на групповом УЗО, а и на УЗО на вводе. Тогда сработают оба УЗО, и, если срабатывание произошло внезапно, придется вычислять место срабатывания, поочередно включая группы.

 

И вот тут меня стали посещать сомнения, а так ли мне надо УЗО на вводе? Хорошее селективное стоит дорого, Китай ставить стрёмно, не S-УЗО ставить грозит "забегом в трусах". А предметом защиты явятся 20 м нового провода ВВГ-нд от Одесскабель, проложенного в металлорукаве по наружной стене дома. Защитить их не помешало бы, но в перспективе. Увы, всё сразу в наше время сложно потянуть. Начинка щитков не из дешевых. Так что я решил, что скорее всего подожду некоторое время с установкой УЗО в щитке учёта, предусмотрев там место для него.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Dark FeniX, если у Вас стоит выбор, ставить УЗО на вводе или не ставить, ИМХО, его ставить не нужно, а поставить нормальные 30 мА УЗО на нужные группы в квартирном щите.

 

Почему лично я заморачиваюсь с этим селективным - у нас по проекту в этажном щите стоят УЗО, и местные электрики его убирать не разрешают, только поменять на другой номинал. Причем за работу тоже захотят денег.

Впрочем, я уже вижу, что у некоторых соседей стоит 2-полюсный автомат. Судя по всему, и я поменяю самостоятельно. )