Прошу проаналізувати систему опалення

tarfot

Рекомендовані повідомлення

Прошу проаналізувати систему опалення будинку. На даний час придбано котел Viadrus D5 25 Кв, Акумулюючий бак Drazice Nado 500/100v2, Ладдомат 11-30.:flag2:

1724048602_.thumb.jpg.e51ffc585666e91bb33675cadc13ddb2.jpg

Змінено користувачем tarfot
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нормально.

Ландомат выкинуть и поменять как на фото. Работает не хуже но стоит дешевле.

37214205_2013-12-2619_21_34.thumb.jpg.944cb5720401800ac055bafb96a45755.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ландомат выкинуть и поменять как на фото. Работает не хуже но стоит дешевле.

Згідний, Ваш варіант на фото теж підходить.:good: Однак, в даному випадку (на фото) у разі відімкнення електрики відсутня буде природня (естественная) циркуляція між котлом та ТА.

P.S. Ладдомат вже придбав.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Однак, в даному випадку (на фото) у разі відімкнення електрики відсутня буде природня (естественная) циркуляція між котлом та ТА.

Так ее и с ландоматом не будет и котел успешно закипит. Не верьте тому что пишут, а сразу покупайте бесперебойник.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так ее и с ландоматом не будет и котел успешно закипит. Не верьте тому что пишут, а сразу покупайте бесперебойник.

В схемі природня циркуляція буде здійснюватися не через Ладдомат, а через пелюстковий зворотній клапан, у якого більша пропускна спроможність ніж у інших. Хоча я згідний що повноцінної циркуляції не буде. Однак, на мою думку, цього вистачить щоб котел не закипів. (звісно при опаленні дровами, а не вугіллям).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В схемі природня циркуляція буде здійснюватися не через Ладдомат, а через пелюстковий зворотній клапан, у якого більша пропускна спроможність ніж у інших. Хоча я згідний що повноцінної циркуляції не буде. Однак, на мою думку, цього вистачить щоб котел не закипів. (звісно при опаленні дровами, а не вугіллям).

 

Не буде циркуляції, в мене була дуже схожа схема, ЕЦ невідкриє зворотній клапан!!(нижня розводка...) і котел закипить дуже швидко, навіть від 3-ох тліючих полін, провірено...

не істина але в мене було саме так.. і тоді Я поставив ИБП+акум

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не буде циркуляції, в мене була дуже схожа схема, ЕЦ невідкриє зворотній клапан!!

И обратный клапан был лепестковый?

ИБП по любому нада ставить, иначе система отопления не будет работать без электричнства.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не буде циркуляції, в мене була дуже схожа схема, ЕЦ невідкриє зворотній клапан!!(нижня розводка...) і котел закипить дуже швидко, навіть від 3-ох тліючих полін, провірено...

не істина але в мене було саме так.. і тоді Я поставив ИБП+акум

 

Можливо у Вас зворотній клапан не пелюстковий, а інший. У пелюсткового зворотнього клапана відсутня будь-яка пружина та для його відкриття необхідний лише мінімальний потік води.

 

Ще однією з причин відсутності ЕЦ являється завуження внутрішнього діаметру труб від ТТ до ТА та в зворотньому напрямку, а також наявність будь-яких фільтрів. Мін.ДУ 1 1/2 (40).

 

Також при ЕЦ необхідно щоб акумумюючий бак був встановлений вище основи котла та бажано з уклоном труб.

1633288878_.jpg.656ed754890c28c1ac8382935d5036ac.jpg

924590592_.thumb.JPG.c929e941c4f74be7066ce7c113f39612.JPG

Змінено користувачем tarfot
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ИБП по любому нада ставить, иначе система отопления не будет работать без электричнства.

 

На рахунок необхідності встановлення ИБП я згідний. Однак, я б не розраховував би на ИБП як на основу безпеки від закипання котла та всієї системи опалення, враховуючи нетривалий час автономності .=@

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На рахунок необхідності встановлення ИБП я згідний. Однак, я б не розраховував би на ИБП як на основу безпеки від закипання котла та всієї системи опалення, враховуючи нетривалий час автономності .=@

Основной системой безопасности в Вашем случае является Т.А.

Думаю, 2-х часов работы насоса Вам хватит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Також при ЕЦ необхідно щоб акумумюючий бак був встановлений вище основи котла та бажано з уклоном труб.

Так в том и засада, что в 99 случаях не получается поставить ТА выше котла. :) ЕЦ при этом сдает.

Последние Ладдоматы чего-то мрут частенько. Посему слушайте Сергея 31..:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так в том и засада, что в 99 случаях не получается поставить ТА выше котла. :) ЕЦ при этом сдает.

Последние Ладдоматы чего-то мрут частенько. Посему слушайте Сергея 31..:beer:

До чого тут "последние" Ладдомати?:drinks:

 

Добавлено через 10 минут

Основной системой безопасности в Вашем случае является Т.А.

Думаю, 2-х часов работы насоса Вам хватит.

Можливо й хватить :good:, якщо електрика не вимкнеться відразу після закладки та запалення дров :eek: :Bravo::Bravo::Bravo:

 

Добавлено через 22 минуты

Так в том и засада, что в 99 случаях не получается поставить ТА выше котла

В 99 випадків якщо встановити котел та ТА (заводського зразка) на рівну поверхню то дно ТА вже буде вище дна котла :confused:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так в том и засада, что в 99 случаях не получается поставить ТА выше котла. :) ЕЦ при этом сдает.

Последние Ладдоматы чего-то мрут частенько. Посему слушайте Сергея 31..:beer:

 

Ладдомат 11-30 и 11-100 не росчитаны по конструкции на естественную циркуляцию, поэтому у топика есть байпасная линия с обратным клапаном для естественной циркуляции.

Умирание этой модэли ладдомата ни чему не грозит в данной схеме топика.

Ладдомат 21-60 и 21-100 росчитан на то если он умрёт то будет естественная циркуляция.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Декілька питань по схемі опалення будинку:

 

1. Чи буде виконувати свою функцію фільтр встановлений після триходового клапана Ладдомат, враховуючи висоту його розташування?

Якщо так, то можливо необхідно встановити також фільт над триходовим клапаном Ладдомат?

Або можливо необхідно встановити один фільтр між триходовим ктапаном та Ладдоматом?

див.Схема

1195877913_.thumb.JPG.bdac47e530789668a28598f31939c825.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2. Після аккумулюючого бака розводка труб до колектора пеплої підлоги та колектора радіаторів здійснюється трубою ППР діаметром ДУ 40. Чи можливо замінити їх трубами ППР меньшого діаметра, наприклад ДУ 32 чи 20?

Чи не вплине зменшення діамерту труб на функціонування системи опалення?

див.Схема

1408481216_.thumb.JPG.b510153582f8ef18a8c31660c0d231a4.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3. Враховуючи, що між аккумулюючим баком та двома колекторами встановлено два циркуляційні насоси, чи не будуть вони один одного "передавлювати"?

Можливо в даному випадку необхідно встановти перед колектором теплої підлоги зворотні клапани? див.Схему

Якої потужності насоси порадите встановити на колектор теплої підлоги та колектор радіаторів? Чи обовязково в даному випадку встановлювати насоси однакової потужності?

1535193366_.thumb.JPG.bcd7b72584b6f9fb76597d17b2992ad7.JPG