Недорогой Тепловой Насос отечественного производства.

MajorMax

Рекомендовані повідомлення

Вот.. Похожее. Это не твои ребята?

 

Пауки такие же, ребята не мои и обьект не мой.

 

Добавлено через 6 минут

С 2007 года, по причине повреждения медных труб в земле, не остановился не один ТН из 14 штук установленных. Правда медь устанавливали без РЕ покрытия. Америкосы утверждают, что она покроется патиной и ей ничего не будет, если нет поблизости реального источника электрохимической коррозии. Правда первая установка работает уже почти 8 лет, дальше посмотрим... На фото Володя паяет паучки 20кВт -30 метров погружение (вертикалка).

Оно делалось во Франции.- это подсказка. У компании Sofath - есть ТН прямого геообмена (горизонталочки). Вот только установленные ТН, которые видны на фото очень отдаленно напоминают продукцию Sofath.

Зачем подсказки, sofath и ставили. Только они почему то покрывают трубы РЕ и все трубы, которые будут соприкасаться с грунтом, тоже требуют изолировать. Просто у них вот так. А почему отдаленно напоминают и на каком фото?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Больше фото, в основном по геополям здесь: plus.google.com/u/0/photos/106077631922365294386/albums

Там в основном все недорогие. Отечественные и импортные пополам.

 

Я про эти фото. Здесь не увидел ТН Sofath, а может не узнал?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я про эти фото. Здесь не увидел ТН Sofath, а может не узнал?

Там в ангаре есть.Только они без корпуса. Natea. Без корпуса дешевше. Корпус 900 еуро был кажется. Нафик он в цехе? Они потом это место отдельно огородили под кладовку...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пауки такие же, ребята не мои и обьект не мой.

 

Добавлено через 6 минут

 

Зачем подсказки, sofath и ставили. Только они почему то покрывают трубы РЕ и все трубы, которые будут соприкасаться с грунтом, тоже требуют изолировать. Просто у них вот так. А почему отдаленно напоминают и на каком фото?

 

У австрийцев пауки без изоляции, а труба идет в бухтах в изоляции по 75 метров.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прирост КОП за счет гликоль\ДХ - в среднем =+1,0, инверторный ДС компрессор -еще 0,5. По бурежке верно, но горизонт тоже очень нравится.Пауки заводские.

 

привет Санта

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

олег иваныч это ты???

 

Добавлено через 17 минут

Прирост КОП за счет гликоль\ДХ - в среднем =+1,0, инверторный ДС компрессор -еще 0,5. По бурежке верно, но горизонт тоже очень нравится.Пауки заводские.

 

привет Санта

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прирост КОП за счет гликоль\ДХ - в среднем =+1,0, инверторный ДС компрессор -еще 0,5. По бурежке верно, но горизонт тоже очень нравится.Пауки заводские.

 

какая идет потеря мощности компрессора за счет необходимости прокачки разветвленной сети?

и смущает то, что при дх испарителях в расчет почему-то закладывают меньший погонаж геоколлектора и меньше делают шаг между петлями./скажинами. почему? ведь теплопередающие свойства грунта остаются неизменными, а именно они определяют передаваемый тепловой поток, а вовсе не передача через стенку зонда.

получается, что весь расчет на большую дельту температур, что опять-таки означает худший сор, чем в обычном тн...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какая идет потеря мощности компрессора за счет необходимости прокачки разветвленной сети?
потерь не будет если грамотно рассчитать газовую гидравлику

и смущает то, что при дх испарителях в расчет почему-то закладывают меньший погонаж геоколлектора и меньше делают шаг между петлями./скажинами. почему?
Если рассматривать Эртлинковский мануал то согласен, но для получения нормальных показателей надо просто не жадничать и слепо не повторять европейские шаблоны, хотя у вас климат теплее, у нас с сибирскими среднегодовыми +8 приходится в основном делать больше и грубже:)
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а труба идет в бухтах в изоляции по 75 метров.

Аналогично, значит расчеты машинок у них совпадают...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хотелось бы вставить пять копееек: не берите для самоделок WTK. Ради эксперимента поставил на испаритель ALFA на конденсатор WTK, спустя 2 года лег конд. брал в достопочтенном апексе. и так же тот же WTK прорвал на предконденсаторе на банете.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хотелось бы вставить пять копееек: не берите для самоделок WTK. Ради эксперимента поставил на испаритель ALFA на конденсатор WTK, спустя 2 года лег конд. брал в достопочтенном апексе. и так же тот же WTK прорвал на предконденсаторе на банете.

 

Ну вот, платишь кучу денег , а результат ... Вроде немецкая фирма, ущерб не возместили?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вроде немецкая фирма, ущерб не возместили?

Да как раз гарантия закончилась:)

 

Ставим в основном WTK, пока все стоят. 1-й - 2011 г.

 

Видимо везение такое мое. Беру теперь только Alfa lAVAL :unknown:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

потерь не будет если грамотно рассчитать газовую гидравлику

Если рассматривать Эртлинковский мануал то согласен, но для получения нормальных показателей надо просто не жадничать и слепо не повторять европейские шаблоны, хотя у вас климат теплее, у нас с сибирскими среднегодовыми +8 приходится в основном делать больше и грубже:)

 

А Вы знакомы с мануалом EarthLinked Technologies???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А Вы знакомы с мануалом EarthLinked Technologies???

Вроде да, что то не так? или выгрузить здесь?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прирост КОП за счет гликоль\ДХ - в среднем =+1,0, инверторный ДС компрессор -еще 0,5.

Громкое заявление!?. Поясню в чем вижу проблему.

Беру тепловой насос DX европейского производителя при G4/W35 COP-5,5., при G-1/W35 COP-4,4 и все это согласно EN225. Если говорить об EarthLinked Technologies, то методика DX утверждена нормативным документом США CSI 15740. Тепловые насосы стандартизированы по стандарту ARI – 870-99. Согласно мануалам EarthLinked Technologies COP линейки от 1тонны до 6тонн приблизительно = 4,2-4,6.

Какой COP получается в Вашем случае и при какой точке кипения?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Громкое заявление!?. Поясню в чем вижу проблему.

Беру тепловой насос DX европейского производителя при G4/W35 COP-5,5., при G-1/W35 COP-4,4 и все это согласно EN225. Если говорить об EarthLinked Technologies, то методика DX утверждена нормативным документом США CSI 15740. Тепловые насосы стандартизированы по стандарту ARI – 870-99. Согласно мануалам EarthLinked Technologies COP линейки от 1тонны до 6тонн приблизительно = 4,2-4,6.

Какой COP получается в Вашем случае и при какой точке кипения?

Поясню проще - у каждой модели в зависимости от конкретного компрессора свой КОП, поэтому всех под одну гребенку не пойдет мерять. Еще - у нас грунты ниже ваших по температуре(среднегодовая) на югах еще пока не было инсталляций, все в наших широтах и кипение выше +1 пока не удавалось получить в ДХах. Если про модель что в ролике ,у нее КОП для G0\W35=5,2 Это по тестам. Кстати у меня приятель в Нью-йорке давно ставит Эртлинки, так вот он грит что заявленные КОПы особенно у европейцев очень завышены. Еще меж делом - инверторный BLDC компрессор имеет преимущество перед ассинхронным старт-стопным аналогом за счет чего?
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не нет у ертлинков выше 4 по версиии ahri сами поглядите www.ahridirectory.org/ahridirectory/pages/dgx/defaultSearch.aspx

 

Добавлено через 12 минут

да и схемки ертлинков глянте в сравнение с дедовыми самоделками они отдыхают и нервно покуивают . ертлинки запарожэц вроде едут ну как то херово

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поясню проще - у каждой модели в зависимости от конкретного компрессора свой КОП, поэтому всех под одну гребенку не пойдет мерять. Еще - у нас грунты ниже ваших по температуре(среднегодовая) на югах еще пока не было инсталляций, все в наших широтах и кипение выше +1 пока не удавалось получить в ДХах. Если про модель что в ролике ,у нее КОП для G0\W35=5,2 Это по тестам. Кстати у меня приятель в Нью-йорке давно ставит Эртлинки, так вот он грит что заявленные КОПы особенно у европейцев очень завышены. Еще меж делом - инверторный BLDC компрессор имеет преимущество перед ассинхронным старт-стопным аналогом за счет чего?

 

К сожалению я не имею знакомых в США, которые устанавливают EarthLinkedTM. Могу поделиться собственным опытом, приобретенным при установке HP DX EarthLinked Technologies в Украине. Устанавливал DХ с 2005 по 2011 год, затем перешел на рассольные системы европейских производителей. Установлено 18 (штук) от 8 до 20 Вт. Пока все работают. Не пропустил запуск ни одного ТН. Все работают на R22, R407C. Точку кипения на "часиках" я наблюдаю при профилактических работах, можно сказать в рабочем режиме. Как практик, могу утверждать, что точку кипения рабочей системы выше, чем -6С я не видел. DX системы работают стабильно. Эффективность зависит в первую очередь от профессиональной подготовки установщиков оборудования.

Что важно в тепловых насосах? COP для конкретной модели ТН, при условии, что COP подтвержден независимой организацией. Прошу не путать с COP компрессора, примененного в том либо ином ТН.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

кипение минус 6 для ваших грунтов чтот совсем слабо, предполагаю что при увеличенном контуре можно легко добиться 0 кипения, особенно если касаться воды. Если европейские ТНщики так же не прыгают выше -6 кипения то ихние заявления о КОП выше 5,0 явно громковато. КОП компрессора и ТН это начинающим на засыпку.У себя на производстве имеем аттестованную тестовую лабораторию, которую недавно проверяли независимые эксперты с Минского ТМО. Машины мастырим с 2006г.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

кипение минус 6 для ваших грунтов чтот совсем слабо, предполагаю что при увеличенном контуре можно легко добиться 0 кипения, особенно если касаться воды.

Поговорим о температуре грунтов. Какая температура грунтов в Украине?

"Чтот совсем слабо", это замечание теоретика? Понимаю и воспринимаю цифры с привязкой на конкретные лаборатории. Знаю, что далеко не каждый производитель ТН в европе имеет свою аттестованную лабораторию, большая роскошь. Адресок белорусов (лаборатории) дайте, пообщаюсь. Возможно я отстаю от прогресса.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поговорим о температуре грунтов. Какая температура грунтов в Украине?

"Чтот совсем слабо", это замечание теоретика?

от 10 в стороне Донецка и до 14 в Закарпатье предполагаю, и соответственно основной козырь- такой же температуры и гр.вода, при хорошем контакте с которой будем иметь небольшую потерю на теплообмен. В соседнем форуме в Хабаровске у товарища ДХ тарахтит с кипением минус 10, так у них среднегодовая в 2 раза ниже чем у вас. Адресок минчан дам. Аттестованной лаборатории достаточно иметь тарируемые гостстандартом средства измерения с высоким классом точности, если же для вас только европы в авторитете то ..кипение выше минус 6 гр. никогда не поднимется.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К сожалению я не имею знакомых в США, которые устанавливают EarthLinkedTM. Могу поделиться собственным опытом, приобретенным при установке HP DX EarthLinked Technologies в Украине. Устанавливал DХ с 2005 по 2011 год, затем перешел на рассольные системы европейских производителей. Установлено 18 (штук) от 8 до 20 Вт. Пока все работают. Не пропустил запуск ни одного ТН. Все работают на R22, R407C. Точку кипения на "часиках" я наблюдаю при профилактических работах, можно сказать в рабочем режиме. Как практик, могу утверждать, что точку кипения рабочей системы выше, чем -6С я не видел. DX системы работают стабильно. Эффективность зависит в первую очередь от профессиональной подготовки установщиков оборудования.

Что важно в тепловых насосах? COP для конкретной модели ТН, при условии, что COP подтвержден независимой организацией. Прошу не путать с COP компрессора, примененного в том либо ином ТН.

 

Мне кажется, говорить о кипении в системах разных производителей без поправки на тип грунта и длину зондов вообще бессмысленно. Чинил одну системку, агрегат вообще китаец, довел до ума. На рассоле ниже 4 кипение не опускается вообще никогда. Просто на 12 квт мощности.... 540 метров зондов, т.к. изначально было 25 квт. Гликоль как был в начале сезона 8-4, так и остался.

А бывает и агрегаты, где на воде 12 С кипение -4.

Так что все надо рассматривать а комплексе, наверное. Правильно выше сказали - не жадничать ;)

Походу вопрос: на сколько падает кипение к концу сезона?

 

Добавлено через 21 минуту

Еще меж делом - инверторный BLDC компрессор имеет преимущество перед ассинхронным старт-стопным аналогом за счет чего?

__________________

Абсолютно, у него выше кпд за счет более высокого кпд электрической части. Bldc движок хавает на 25-30 меньше электроэнергии, чем асинхронник. Вы так и не ответили на мой вопрос выше: twin rotor или scroll? Vapour injection?

  • Лайк 1