palamello Опубліковано: 16 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2015 Здравствуйте. ------- Как то не смог найти инфо, какой кабель тянуть к вытяжному вентилятору в ванной? Выключатель на него отдельный будет. Видел инфу где говорится, что надо 2 кабеля, 1 на управление и 1 на подключение. Так ли это? Если 2 то какие? Размеры или марка. Заземление есть в квартире. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-AXID- Опубліковано: 16 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2015 3x1,5 мм ВВГнгд, можна підключитись від лінії освітлення в розподільчій коробці. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
foros Опубліковано: 16 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2015 А какой вы планируете ставить вентилятор? есть просто вытяжной, есть с таймером, есть с датчиком влажности или движения. У них всех разные схемы подключения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
palamello Опубліковано: 16 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2015 Вентилятор такой www.euroclimat.kh.ua/Tovary/Ventilyatori/Soler_Palau/Soler_Palau_SILENT-100_CZ_SILVER_DESIGN.html --- а 1.5 мм кв жила мне кажется для вентилятора мощностью в 8 ват -это как из пушки по воробьям Добавлено через 1 минуту 3x1,5 мм ВВГнгд, можна підключитись від лінії освітлення в розподільчій коробці. Выключатель на него отдельный будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
palamello Опубліковано: 16 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2015 2 кабеля или один? 2x0.75 не пойдет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 16 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2015 2 кабеля или один? 2x0.75 не пойдет? Не пойдет. ПУЭ требует минимум 1,5 мм сечения. Причина не только в мощности подключаемого устройства, но и в КЗ - если оно произойдет в устройстве, то за время срабатывания автомата (а оно не нулевое), тонкий кабель просто сгорит (а может устроить еще и знатный фейерверк), в то время как нормированный по ПУЭ - только нагреется. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
palamello Опубліковано: 16 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2015 2 или 1? ------------ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2015 2 или 1? Ни одного. Это аналогично освещению в вентканале. Можно, но бесполезно. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=158125 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kepanight Опубліковано: 16 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2015 а почему решили вентилятор поставить, если плохая вентиляция может надо вент. канал почистить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
palamello Опубліковано: 16 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2015 Вентилятор на стенку между ванной и туалетом забирать будет с ванны и выгонять в туалет, почему так? В помещении ванны нет своей вытяжки, поэтому сейчас самотеком сначала все вываливается в помещение туалета (воздушный объем) а потом уходит в вентиляционный канал. Как и автор линк темы ставить один вентилятор все же буду. Поэтому сейчас хочу знать какой или какие провода закладывать. -- По идее запитать надо один двухжильный провод, а второй двухжильный вывести на выключатель. Если неправильно, поправьте Добавлено через 56 секунд а почему решили вентилятор поставить, если плохая вентиляция может надо вент. канал почистить? -- дом новый, просто ремонт идет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiiiaaaa Опубліковано: 16 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2015 Так вроде ни каких подводных камней и нет. Он же ж не "умный" какой-нибудь (даже не знаю, существуют ли такие ) Тогда 2 провода "на выкл". 8Вт/220 = ерунда = любЭ, что в хозяйстве есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
palamello Опубліковано: 16 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2015 всасыватель судя по ТТХ -умный www.solerpalau.ru/docs/catalogo_general/ru_4_19_silent_fid5535_fid5804.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
foros Опубліковано: 17 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2015 Из приведенной инструкции.........Вентиляторы имеют II класс герметич ности и не требуют заземления, класс защиты IP45 и рабочую температуру воздуха от 0°С о +40°С....и там еще в сноске есть ,что схема подключения на стр.159, посмотрите......если нет заземления и каких-то датчиков, то подключать кабелем ВВГ 2*1,5, почему сечение 1,5 писали выше. А каким кабелем остальная проводка сделана? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
palamello Опубліковано: 18 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2015 Из этой схемы www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=404179&stc=1&d=1419283147 следует, что надо 2 провода, в данном случае вентилятор немного другой, но выводы те же Или тут trigada.ucoz.com/kartinki/9/570.jpg (вариант 3) Получается все же 2 провода (тогда 2x1.5)-плоский ВВГ можно? Добавлено через 4 минуты А каким кабелем остальная проводка сделана? 3x1.5 на все Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
foros Опубліковано: 18 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2015 3x1.5 на все Я имел ввиду марку кабеля. По кабелю ,я так понимаю вентилятор вы еще не купили, киньте кабель 3*1,5 и не мучьтесь, а вдруг вы потом купите другой вентилятор и у него будет клемма на землю или вентилятор будет с датчиком и нужен будет третий провод, цена вопроса между 3*1,5 и 2*1,5 на этих пару метров прокладки не высока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
palamello Опубліковано: 18 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2015 (змінено) Вентилятор уже куплен Silent 100 CRZ. Кругом медь 3x1.5 включая розетки. Марка кабеля неизвестна Кинуть шнурок к вентилятору 3x1.5 не проблема. По указанным выше соображениям, если цеплять на отдельный выключатель, то уперся в количестве шнурков, я не электрик. ---- Возможности и управлениеТаймер-есть, максимальное время установки 0.5 ч Задержка отключенияесть Время задержки отключения1 - 20 мин. Количество скоростей1 Управлениеэлектронное Уровень шума27 дБ Влагозащищенный корпус-есть Змінено 18 січня 2015 користувачем palamello Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 18 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2015 Кругом медь 3x1.5 включая розетки. Извиняюсь за вопрос не по теме, но у вас что, на розетки в доме кинут провод 3 х 1,5? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
palamello Опубліковано: 18 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2015 Да, есть такое Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
foros Опубліковано: 18 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2015 Если он уже есть, посмотрите в инструкцию схему подключения и все станет ясно. Я нашел www.ppk-levsha.ru/catalog/products/s_p_ispaniya/ventilyator_silent_100_crz/ такую схему, в любом варианте 3-х жильный кабель. По ссылке ваш вариант подключения №2. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 19 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 Да, есть такое Жесть.. Надеюсь, что вы понимаете, что делаете, и поставили на розеточные линии автоматы на 10А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
palamello Опубліковано: 22 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 Огромное спасибо всем ответившим, получается 3x1.5 на вентилятор и 1x2 к выключателю. Добавлено через 5 минут Жесть.. Надеюсь, что вы понимаете, что делаете, и поставили на розеточные линии автоматы на 10А. --- Я не ставил, эта порнография от застройщика, я буду тянуть свою. А автоматы там, что на свет, что на розетки стоят по 16А сейчас. Кстати я где то видел в нете, что 1.5 мм квадрата допускается на розетки, хотя я считаю это глупостью Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
palamello Опубліковано: 23 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2015 Жесть.. Надеюсь, что вы понимаете, что делаете, и поставили на розеточные линии автоматы на 10А. -- Да, кстати, из вышесказанного Вами понятно, что на 1.5 мм Вы ставите автомат 10А, хотя мне кажется 16А правильно, а на 2.5мм -24А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 24 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2015 -- Да, кстати, из вышесказанного Вами понятно, что на 1.5 мм Вы ставите автомат 10А, хотя мне кажется 16А правильно, а на 2.5мм -24А Ась? Я не понял, как именно из мною написанного понятно то, что вы написали, НО!, согласно норм (ПУЭ): на свет идет провод 1,5 мм, и защищаются 10А автоматом. на розетки идет провод 2,5 мм, и защищается 16А автоматом. Все остальное - это игра в русскую рулетку, особенно с учетом РЕАЛЬНОГО сечения проводов, которые сейчас присутствуют на рынке. Производители, чтоб им икнулось, напридумывали всякую херню типа "эффективное сечение" и экономят металл, занижая реальное сечение провода. Добавлено через 2 минуты Я не ставил, эта порнография от застройщика, я буду тянуть свою. А автоматы там, что на свет, что на розетки стоят по 16А сейчас. 3.14здец.. Хотел бы я увидеть проект от застройщика, и особенно - подписи под ним... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
palamello Опубліковано: 25 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 >Я не понял, как именно из мною написанного понятно то, что вы написали, НО!, согласно норм (ПУЭ): ===== Значит я так понял -- Если бы я собирался оставлять эту проводку, то на застройщика можно было бы и в суд подать, хотя выиграть, учитывая, как у нас сейчас с этим делом, шансы абсолютно нулевые. Да и что это изменит. Проще свою сделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 25 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2015 Если бы я собирался оставлять эту проводку, то на застройщика можно было бы и в суд подать, хотя выиграть, учитывая, как у нас сейчас с этим делом, шансы абсолютно нулевые. Да и что это изменит. Проще свою сделать. Как раз застройщик бы легко отбрехался - "как в согласованном и подписанном проекте нарисовано, так я и делал". Ну а организацию, запроектировавшую это, тоже вряд ли прижмешь - обделаются максимум штрафом каким-нить (у нас же гуманный суд). З.Ы. Якобы с недавних пор проектировщики электрической части несут личную ответственность за косяки в проекте, независимо от того, работают ли они в проектирующей организации или самостоятельно. Может, хоть это заставит проектировщиков электрики относится более серьезно к своей работе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...