Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Зеленый тариф в каждый дом

gespenster

Рекомендовані повідомлення

А как работает инвертор, если напряжение в сети больше 230в?

У меня в 4-5 утра доходит до 270-290 в :o

Просыпаюсь от писка бесперебойника - ЗУБРы выставлены на 260 и отключают сеть. Через 1 минуту включают и все повторяется.

И куда обращаться, чтоб привели в норму?

 

Заявление в РЭС решает Вашу проблему, указываем обязательно когда напряжение выходит за рамки потому, что замер напряжения могут произвести когда им хочется. Коллективная жалоба рассматривается намного быстрее. В заявлении указываем, что согласно договора за некачественную эл. энергию проводится перерасчет, по памяти -25% от тарифа.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заявление в РЭС решает Вашу проблему, указываем обязательно когда напряжение выходит за рамки потому, что замер напряжения могут произвести когда им хочется. Коллективная жалоба рассматривается намного быстрее. В заявлении указываем, что согласно договора за некачественную эл. энергию проводится перерасчет, по памяти -25% от тарифа.

 

угу.

тут в соседней ветке еще напишите..... там тоже тот же вопрос

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

угу.

тут в соседней ветке еще напишите..... там тоже тот же вопрос

 

То, что описано мною ранее исходя из личного опыта общения с РЭСом. Пишите заявление, пересчет никто делать не захочет, будут шевелиться.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заявление в РЭС решает Вашу проблему, указываем обязательно когда напряжение выходит за рамки потому, что замер напряжения могут произвести когда им хочется. Коллективная жалоба рассматривается намного быстрее. В заявлении указываем, что согласно договора за некачественную эл. энергию проводится перерасчет, по памяти -25% от тарифа.

 

2015 году в Черкассах поставил 5кВт З.Т. Напряжение в сети стабильно 250-265в.

При работе инвертора поднималось выше и он.... в защите.

Стабилизаторы на дом есть, ставить на инвертор заказчик отказался.

Я ездил в это замечательный город раз 15 ,перебрали все что можно было , заказчик обзвонил всех кому только можно, написал писюльки...

2017.05-а воз и нынче там..ю Ж-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2015 году в Черкассах поставил 5кВт З.Т. Напряжение в сети стабильно 250-265в.

При работе инвертора поднималось выше и он.... в защите.

Стабилизаторы на дом есть, ставить на инвертор заказчик отказался.

Я ездил в это замечательный город раз 15 ,перебрали все что можно было , заказчик обзвонил всех кому только можно, написал писюльки...

2017.05-а воз и нынче там..ю Ж-)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 26 липня 1999 р. N 1357

Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення

 

Права та обов'язки споживача електричної енергії

41. Споживач електричної енергії має право на:

отримання електричної енергії, якісні характеристики якої визначені державними стандартами;

 

Відповідальність енергопостачальника

45. У разі відпуску споживачу електричної енергії, параметри якості якої знаходяться поза межами показників, зазначених у договорі, енергопостачальник несе відповідальність і сплачує 25 відсотків вартості такої енергії.

 

zakon4.rada.gov.ua

 

 

 

Анцапфу пробовали перекинуть?

 

 

Расписую по шагам как делал я:

 

1. заявление в РЭС о несоответствии параметров с замером в установленный час.

2. Замер РЭСом напряжения.

3. Заявление в РЭС на снижение тарифа на 25%.

 

В итоге: новый ввод от ТП, распределение нагрузки по фазам - потребители довольны, РЭС - не знаю...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То, что описано мною ранее исходя из личного опыта общения с РЭСом. Пишите заявление, пересчет никто делать не захочет, будут шевелиться.

 

да шо ж все такие единоличные.

 

У нас Ненька вон какая большая, и РЭСов не мерянно, и у всех свои правила и доп.правила.

 

У Вас получилось хорошо, а у еще надцати человек не вышло, ну вероятно что они не туда стучались....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да шо ж все такие единоличные.

 

У нас Ненька вон какая большая, и РЭСов не мерянно, и у всех свои правила и доп.правила.

 

У Вас получилось хорошо, а у еще надцати человек не вышло, ну вероятно что они не туда стучались....

 

Нормативный документ для ссылки при составлении заявления:

ДСТУ 50160:2014

metrology.com.ua/download/iso-iec-ohsas-i-dr/61-iso/746-dstu-en-50160-2014

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот Запорожье рулит - Запорожье облэнерго и ЗТ

 

Посмотрите на редакцию заявления и схемы.

 

Выдержка:

1. Однолінійна схема підключення генеруючої установки приватного домогосподарства з використанням мережевого інвертора (у двох примірниках), протоколи випробувань та вимірювань заземлюючого пристрою і автоматики генеруючої установки.

2. Однолінійна схема існуючого електропостачання, погоджена________________________(назва РЕМ).

3. Копії технічної документації на комплектуючі та електричне устаткування генеруючої установки, у тому числі на державній мові, мною завірені: сертифікати відповідності на мережевий інвертор та фотоелектричні панелі, паспорт завода-виробника.

4. Копії акту вводу в експлуатацію генеруючої установки, завірену мною згідно з оригіналом, та ліцензії на проведення монтажних та випробувальних робіт.

 

Вот теперь пойди и докажи что в действующей постанове все не так.Ж-)

 

Добавлено через 5 минут

Вчера в И.Франковске запустил станцию, и доки с утра уже повезли в местный РЭС, без сертификатов отказались принимать. Но я не спорил, у меня они были.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заявление в РЭС решает Вашу проблему, указываем обязательно когда напряжение выходит за рамки потому, что замер напряжения могут произвести когда им хочется. Коллективная жалоба рассматривается намного быстрее. В заявлении указываем, что согласно договора за некачественную эл. энергию проводится перерасчет, по памяти -25% от тарифа.

В большнстве обращание в РЭС не решает проблему. Приедут с мультиметром проверять напряжение в обед, если норм то так и уедут на свояси.

 

Пробовать конечно можно, и нужно.

 

Добавлено через 6 минут

Заявление в РЭС решает Вашу проблему, указываем обязательно когда напряжение выходит за рамки потому, что замер напряжения могут произвести когда им хочется. Коллективная жалоба рассматривается намного быстрее. В заявлении указываем, что согласно договора за некачественную эл. энергию проводится перерасчет, по памяти -25% от тарифа.

Перед этим нужно составить акт-притензию.

 

Добавлено через 3 минуты

Расписую по шагам как делал я:

 

1. заявление в РЭС о несоответствии параметров с замером в установленный час.

2. Замер РЭСом напряжения.

3. Заявление в РЭС на снижение тарифа на 25%.

 

В итоге: новый ввод от ТП, распределение нагрузки по фазам - потребители довольны, РЭС - не знаю...

У нас все так же. Только осталось все без изменения.

 

Добавлено через 3 минуты

Вот теперь пойди и докажи что в действующей постанове все не так.

Вот еще эпик.

Вихідна напруга інвертора:

1-фазний — 240 В;

3-фазний – 400В.

Частота – 50 Гц

Как будто инвертор выбирает напряжение особенно 240 в)))

И уже пункт с нарушением закона

Інвертор повинен відповідати вимогам ПАТ «Запоріжжяобленерго» та бути сертифікованим для використання на території України. Інвертори для підключення сонячних батарей повинні забезпечувати відповідність показників якості електричної енергії, що генерується в електромережу ПАТ «Запоріжжяобленерго» вимогам ДСТУ 13109-97 «Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення».

В них одно желание поставить больше лазеек для коррупции. Сертификаты давно отменили. ДСТУ для сети создавался, а не для инвертора. В евпрпейский странах производитель уже прошел все сертификаты. У нас же требуют не с продавцов сертификаты, а с покупателей(маразм).

Додаток 2 недействителен. Новый додаток без сертификата здесь zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0442-16

дальше.

днолінійну схему існуючого електропостачання за даною адресою, погоджену відповідальними особами технічних служб та енергозбуту РЕМ (ЗМЕМ);

— копії акту вводу в експлуатацію генеруючої установки, завірену Споживачем згідно з оригіналом, та ліцензії на проведення монтажних та випробувальних робіт.

Нет таких требований. В официальной заяве. В коммерческих возможно, в частных нет такого.

У нас облэнерго требует акт-технической проверки. Но это бумажка стандартная и проверяется и делается быстро.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

— копії акту вводу в експлуатацію генеруючої установки, завірену Споживачем згідно з оригіналом, та ліцензії на проведення монтажних та випробувальних робіт

Да нужно всего лишь,акт на соответствие заявленной мощности и комплектующих в однолинейной схеме и по факту....Акт составляет РЭС, а предоставить его нужно в ОБЛЭНЕРГО со всеми доками.....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В то время когда завышенное то делайте замеры фаза-фаза. Если там будет все более менее ровно, то тогда ноль.

Понимаю что офф, но коль начал тут, (вырежу позже).

Померял фазное - от 410 до 418, т.е. разное по фазам (это при 230-240 по фазам).

Перетянул все контакты еще раз, хотя щит собирался и подключался осенью.

Получается с нулем - все Ок?

Ну и последнее - отвез заяву в районный ЦОК Киевенерго, 2 экз, зарегистрировал, второй экз себе.

На фото - напруга по фазам. За ЗУБрами стоят реле ограничения мощности, они по напряжению уходят в перегруз - отображается U-- (реле пока ничем не управляют, просто показывают мощность по фазам)

608699396_1.JPG.895bfcf2dbdce422c094fd6c1f0b5761.JPG

1720442982_2.JPG.dd59a4fc8dcf49a74a1c21ad0b85e970.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заявление в РЭС решает Вашу проблему, указываем обязательно когда напряжение выходит за рамки потому, что замер напряжения могут произвести когда им хочется. Коллективная жалоба рассматривается намного быстрее. В заявлении указываем, что согласно договора за некачественную эл. энергию проводится перерасчет, по памяти -25% от тарифа.

А у вас случайно нет копии "умного" заявления в РЭС,по вопросу перенапряжения,юридически обоснованного?....Если есть,то выложите пожалуйста на форум....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Понимаю что офф, но коль начал тут, (вырежу позже).

Померял фазное - от 410 до 418, т.е. разное по фазам (это при 230-240 по фазам).

Перетянул все контакты еще раз, хотя щит собирался и подключался осенью.

Получается с нулем - все Ок?

Ну и последнее - отвез заяву в районный ЦОК Киевенерго, 2 экз, зарегистрировал, второй экз себе.

На фото - напруга по фазам. За ЗУБрами стоят реле ограничения мощности, они по напряжению уходят в перегруз - отображается U-- (реле пока ничем не управляют, просто показывают мощность по фазам)

 

Ну тогда так - зима прошла, пора цапфу на ТП регульнуть вниз.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А у вас случайно нет копии "умного" заявления в РЭС,по вопросу перенапряжения,юридически обоснованного?....Если есть,то выложите пожалуйста на форум....

 

Заявление было написано от руки, указал из договора обязанности "поставщика", несоответствия, время замера РЭСом напряжения на месте, ссылки на ДСТУ, НО если возможно пишите коллективное заявление, чем больше подпишут соседи, тем быстрее будут шевелиться.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну и последнее - отвез заяву в районный ЦОК Киевенерго, 2 экз, зарегистрировал, второй экз себе.

Вы все усложняете.

У нас в киевоблэнерго по другому работает.

Звонок в CALL центр. Описываем проблему. Заява попадает непосредственно диспетчеру. Он управляет дежурными бригадами. И они выезжают. Перекинуть цапфу это легко, вот распределить нагрузку равномерно уже дежурные бригады не потянут.

Если вопрос более серьезный, то как правило они не решаются, только через Держэнергонагляд или НКРУ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы все усложняете.

У нас в киевоблэнерго по другому работает.

Звонок в CALL центр. Описываем проблему. Заява попадает непосредственно диспетчеру. Он управляет дежурными бригадами. И они выезжают. Перекинуть цапфу это легко, вот распределить нагрузку равномерно уже дежурные бригады не потянут.

Если вопрос более серьезный, то как правило они не решаются, только через Держэнергонагляд или НКРУ.

Есть опыт замены лампы на столбе.

Полтора месяца!!! - от первого звонка в колл-центр до замены. Звонил и в "службу жалоб" при Киевскрй мерии. Выслушивают, записывают, дают номре заявки. И ...все.

Есть опыт написания писем по электронке через личный кабинет в Киевэнерго. Как в пустоту.

Только бумага с входящим и копией себе. Это уже жизненный опыт и не только в этом случае.

В любос случае, по результатам и срокам отпишусь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Полтора месяца!!! - от первого звонка в колл-центр до замены. Звонил и в "службу жалоб" при Киевскрй мерии. Выслушивают, записывают, дают номре заявки. И ...все.

Есть опыт написания писем по электронке через личный кабинет в Киевэнерго. Как в пустоту.

Только бумага с входящим и копией себе. Это уже жизненный опыт и не только в этом случае.

В любос случае, по результатам и срокам отпишусь.

Да с киевэнерго есть такое дело, они на писменные заявы вообще не отвечают. Там просто жесть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хотел найти короткое видео от ВиниПуха где он поёт *Конец моим страданиям и разочарованиям* но именно такого нет.

Вообщим принимаю поздравления !!!

Наконецто РЭС родил мне Зелёный тариф.Вчера получили договор и сверку провели за май месяц получилось первая тис.грн. Я доволен а соседи все в шоке!

  • Лайк 9
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хотел найти короткое видео от ВиниПуха где он поёт *Конец моим страданиям и разочарованиям* но именно такого нет.

Вообщим принимаю поздравления !!!

Наконецто РЭС родил мне Зелёный тариф.Вчера получили договор и сверку провели за май месяц получилось первая тис.грн. Я доволен а соседи все в шоке!

 

Вітаю!!! Сонячних днів.....Мені теж деякі сусіди до сих пір не вірят,що я отрімую гроші за продану елекртоенергію.....:flag1:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Вот новость интересная:

В Нидерландах открыли крупнейшую в Европе солнечную электростанцию на основе двусторонних панелей

biz.censor.net.ua/news/3027966/v_niderlandah_otkryli_krupneyishuyu_v_evrope_solnechnuyu_elektrostantsiyu_na_osnove_dvustoronnih_paneleyi

 

Посветите, плиз, кто в курсе - что это за такие "двухсторонние панели"?

 

Батареи смонтированы на специально спроектированных для двусторонних модулей стойках от Benz Alusysteme, которые обеспечивают оптимальные условия для обратной стороны панели, которая генерирует энергию за счет отраженного и диффузного светового потока.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

[/ATTACH]

Посветите, плиз, кто в курсе - что это за такие "двухсторонние панели"?
\

 

v-niderlandah-zapustili-krupnejshuyu-v-evrope-solnechnuyu-elektrostantsiyu-1.jpg.e4ea48966b8aefd02066a82cf934e05a.jpgВот такая конструкция, нашел в инете.... Батареи смонтированы на специально спроектированных для двусторонних модулей стойках от Benz Alusysteme, которые обеспечивают оптимальные условия для обратной стороны панели, которая генерирует энергию за счет отраженного и диффузного светового потока.

 

Кроме того, в условиях низкой освещенности эти панели работают эффективнее, чем обычные фотоэлементы. Также оборудование новой станции было протестировано в суровых условиях окружающей среды и показало отличные результаты.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В общем, чем больше вникаю в схемотехнику сетевых инверторов, современного толку выплывают такие выводы:

 

1. Ставьте предохранители по PV. Обязательно ставьте. Ибо сеть на модулях появится легко. Не будет предохранителя может случиться очень плохо.

 

2. УЗИП, в некоторых инверторах нет варисторов, но даже если они есть. Лучше поставьте внешний. Это касается как DC так и АС.

 

3. По сети, автомат обязательно, и лучше B, и в притык по току.

 

Теперь откудова такие выводы - современный сетевик бестрансформаторный, чем так все гордятся, но это значит что у него нет гальванической развязки, и как оказалось пробить от PV до сети накоротко очень просто, там всего по пути два транзистора и диод. И хорошо если при этом он успеет отрубить релюшки, и там в них не залипнут контакты. Хотя стоит отметить, производители в курсе этого и ставят по три релюшки последовательно, дабы не залипло хоть что-то если что.

 

Добавлено через 1 минуту

Посветите, плиз, кто в курсе - что это за такие "двухсторонние панели"?

 

у нас на форуме есть поставщик этих панелей

 

но пока цена не радует, и смысл есть только если фанат, то тогда бесспорно.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.....у нас на форуме есть поставщик этих панелей

 

но пока цена не радует, и смысл есть только если фанат, то тогда бесспорно.

Из той же заметки:

"...Солнечная станция построена из 1428 панелей PANDA Bifacial с номинальной пиковой мощностью порядка 280 Вт каждая, при этом все панели оснащены собственными микроинверторами для оптимизации процесса выработки энергии. .."

Я правильно понимаю, что речь идет о микрогридах?

Просто вспомнилась тут дискуссия, чуть не переросшая в срач об этих самых микрогридах - мол нецелососбразно их использовать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я правильно понимаю, что речь идет о микрогридах?

да, вероятней так и есть

представляю себе кабельные магистрали для соединение этого всего.

 

хотя вполне может быть что они имели ввиду оптимизаторы

 

... а вообще верно, логика в использовнании микрогридов именно в этом случае есть весомая, так как расчет на сбор от отражения, а отражение может быть разным, по этому и проводимость (генерация) панели разная, и во повод поставить микрогриды

 

хм, а мне сейчас как раз нужно 11 микрогридов, закрыть обьект с периодически затеняемыми панелями, буду искать что привезти

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хм, а мне сейчас как раз нужно 11 микрогридов, закрыть обьект с периодически затеняемыми панелями, буду искать что привезти

 

www.aliexpress.com/item/Solar-pure-sine-wave-mppt-grid-tie-solar-micro-inverter-WVC260A-free-shipping/32287917461.html?spm=2114.10010108.1000013.7.jAHi8w&traffic_analysisId=recommend_2088_4_82199_new&scm=1007.13339.82199.0&pvid=c2daf66e-6bbc-4b09-aa83-4acdcb49aac3&tpp=1

Такой вариант не подойдет?....Я себе заказал,только на 600 вТ...

 

Добавлено через 7 минут

да, вероятней так и есть

представляю себе кабельные магистрали для соединение этого всего.

 

Ни чего страшного там нет,так само набираются стринги,если верить описанию,то можно до 30 шт последовательно подключать,в комплекте же идут соединительные шнуры.....

Змінено користувачем Инкогнито
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...