Падает давление в системе

Владимир_V

Рекомендовані повідомлення

Отопление в 2х этажном доме (отдельно коллекторы на бетареи на перврм и втором этаже, и отдельно узел теплого пола на первый и второй этаж (коридоры и санузлы)).

Перед котлом на подаче стоит манометр. Котел протерм Пантер 28 (двухконтурный).

За ночь давление падает нуля. Никаких признаков подтека воды не обнаружено.

Пробывал отключать по очереди и все сразу колекторы батарей и ТП - всеровно давление падает.

Вопрос : не может давление падать через кран подкачки воды (которы й находтся в котле) в контур отопления из-за его неисправности?

 

Подскажите как найти причину ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у нас давление тоже падало, в течении пару дней не могли найти причину, оказалось пробит ТП в ванной, когда ставили ванну и сочилось очень медленно и еще в самом углу, что и не заметишь. Ищите течь в судне :) в нашем случае это помогло :unknown:
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поднимите давление, на холодном котле , до 2 атм и перекройте все краны под котлом. Часа через 2-3 посмотрите упало ли давление на манометре котла , если упало - проблема в котле ( кран подпитки , бак расширительный, пробит теплообменник , много вариантов...) , если же давление в норме, то открывайте краны - упало , проблема за пределами котла , ищите протечку.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все делайте методом исключения.

Отсекаете кранами котел - накачиваете до 5 атм- смотрите на манометр через пару часов. Упало - течь в системе; не упало- в котле.

Если в системе- отключаете кранами все коллекторы. Упало- утечка в трассах стояков до коллекторов.

Начинаете включать по одному коллектору, выяснив какой этаж содержит утечку. Ну а дальше по ситуации.

 

Если утечка в котле... Зовите сервис.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все делайте методом исключения.

Отсекаете кранами котел - накачиваете до 5 атм- смотрите на манометр через пару часов. Упало - течь в системе; не упало- в котле.

Если в системе- отключаете кранами все коллекторы. Упало- утечка в трассах стояков до коллекторов.

Начинаете включать по одному коллектору, выяснив какой этаж содержит утечку. Ну а дальше по ситуации.

 

Если утечка в котле... Зовите сервис.

 

Примерно так и делал, но ситуация такая:

накачиваю до 2 атмосфер через кран подкачки на котле, все манометры на коллекторах показывают такое давление;

потом закрываю краны на котле и на всех коллекторах (манометры на коллекторах остаются за закрытыми кранами;

после 2-3х часов на котле давление остается неизменным 2 атмосферы, а на всех коллекторах падает ниже единицы.

Может проблема в следующем:

Раньше вода в дом заходила с колодца, а недавно пробурили скважину 85 метров и в последнее время меняли батареи и приходилось подкачивать уже со скважины, может быть такое что давление падает из-за состава воды?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Забыли задать самые главные вопросы:

1. Сколько лет системе?

2. Система отопления из полипропиленовой трубы?

3. Где находится дом?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Забыли задать самые главные вопросы:

1. Сколько лет системе?

2. Система отопления из полипропиленовой трубы?

3. Где находится дом?

 

1. системе 4 года;

2. металлопластик;

3. под Киевом (20 км. по Житомерской трассе)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. системе 4 года;

2. металлопластик;

3. под Киевом (20 км. по Житомерской трассе)

1. Для системы отопления это не срок.

2. А труба соединялась такими резьбами которые зажималась двумя гаечными ключами?

3. Только не говорите что это Петрушки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Для системы отопления это не срок.

2. А труба соединялась такими резьбами которые зажималась двумя гаечными ключами?

3. Только не говорите что это Петрушки.

 

2. Все недоступные соединения труб производились прес фитингами с использованием фирменного инструмента (трубы и фитинги все Валтек), а к коллектору подключались с помощью обжимных (резьбовых) фитингов.

К каждой батарее идет своя ветка от коллектора из цельных труб, теплый пол разбит на 9 контуров, которые тоже (за исключением одного сделаны из цельных кусков.

3. Не не Петрушки.

 

Последнюю неделю подкачиваю раза 3 на день, непонятно как такое количество воды не может проявится. Больше склоняюсь к мысли что попадает воздух, а потом через автоматические фоздухоотводчики выходит, из-за этого и стал вопрос по поводу воды из скважины, может там много кислорода, сероводорода..., который потом выходит через воздухоотводчики.

Уже есть мысль слить полностью воду и закачать опять из колодца.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вверху написал алгоритм - действуйте, стопроцентно рабочий и даёт результат. Что мешает? Берите тестовых 4-5 атм - и вперед. Через два часа там картина будет маслом.

 

Если хотите просто поговорить - так и скажите. Поговорить и рассказать историй тут каждый из нас может. Пачками.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах