Подключаю электричество от столба к дому. Сейчас выделено 3и фазы 12Квт. Планируется через год подключить 40 кВт

Мастер МЭМ рекомендует провод АВВГ 4х16 в пластиковой трубе под землей... От столба до участка 30м. прокладка под землей.

Достаточно ли такого кабеля для нагрузки в 40-50кВт

Какого производителя выбрать?

Может лучше ВВГ или ВВГнг 4х16 ?

Или другой вариант

Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Планируется через год подключить 40 кВт

Достаточно ли такого кабеля для нагрузки в 40-50кВт

по нагреву для 40кВт достаточно

 

Может лучше ВВГ ?

можно, если денег не жалко

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зачем ВВГ и еще трубу.

Вот такой закапывайте АВБбШв 4х16

Вот его хар-ки

Кабель силовой алюминиевый бронированный.

Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частотой 50 Гц, для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе, в земле и траншеях, там где требуется защита от механических повреждений, без значительных растягивающих усилий.

Кабель марки АВБбШв не распространяет горение при одиночной прокладке.

Конструкция кабеля АВБбШв:

Алюминиевая жила круглой формы – однопроволочная или многопроволочная 1 или 2 класса гибкости;

Изоляция - ПВХ пластикат с цифровой маркировкой, или с отличительной окраской. Изолированные жилы скручены;

Поясная изоляция из ПВХ пластиката;

Броня из двух стальных оцинкованных лент;

Оболочка – ПВХ пластикат.

Технические и эксплуатационные характеристики:

Температура эксплуатации кабеля от - 50º С до + 50º С

Относительная влажность воздуха до 98% при + 35º С

Минимальный радиус изгиба при прокладке: 10 диаметров кабеля для одножильных кабелей, 7,5 диаметров кабеля для многожильных кабелей

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации +70ºС,

Строительная длина кабелей не менее с сечением основных жил: 95-185 мм² -200 м. 25-70 мм² - 300 м, 10-16 мм² - 450 м

Срок службы 25 лет

 

В данном случае переплата за медь не обоснована.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подключаю электричество от столба к дому. Сейчас выделено 3и фазы 12Квт. Планируется через год подключить 40 кВт

Мастер МЭМ рекомендует провод АВВГ 4х16 в пластиковой трубе под землей... От столба до участка 30м. прокладка под землей.

Достаточно ли такого кабеля для нагрузки в 40-50кВт

Какого производителя выбрать?

Может лучше ВВГ или ВВГнг 4х16 ?

Или другой вариант

Спасибо

 

это при напряжении 220 впритык на 40Квт,на 50Квт будет грется,возьмите 4*25 АВВГ,там разница по деньгам 200-250грн или прокладывайте без трубы АВБбШв 4*25

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

понял спасибо откликнувшимся, пойду на рынок прицениватся =)

 

Лучше конечно бронь АВБбШв, в идеале конечно с гидрофобным заполнением, но такой точно в наличии нет.

Кстати, а почему Вам посоветовали прокладывать кабель именно в трубе? - Под дорогой что-ли, машиной там ездите, или просто потому что кабель предполагался не бронированный АВВГ?

 

Что там прицениваться, алюминивая бронь была в наличии, маякните во вторник если ничего не изменится, о цене договоримся. ;)