Доброго времени суток.

Твердотельный котел с Т.А

Насос и трехходовой клапан на обратку котла на 60 гадусов + байпасс с флажковым клапаном для Е. Ц на случай если электричество пропадёт и перестанет насос качать.

Возник вопрос , что будет если заклинет трехходовой клапан на обратку котла, тоесть вода будет циркулировать по малому кругу? Однозначно закипание котла!

Если вырубить насос при таком ситуации то вода пойдет по Е.Ц через Т.А.

Но для этого нужен какой нибудь электрический термостат на 97 градусов

Есть такое в природе? Посоветуйте

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

бесперебойник на питание котла..........

трехходовой клапан он только 220В или есть 12В?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Двухканальный терморегулятор terneo k2

 

20150507_161323.gif?gl=RU

 

И на том спасибо! Недавно сам собирал термостаты на микроконтроллерах attiny2313. Зная их сложность и отказоустойчивость более склоняюсь к простым вариантам

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И на том спасибо! Недавно сам собирал термостаты на микроконтроллерах attiny2313. Зная их сложность и отказоустойчивость более склоняюсь к простым вариантам

 

Здесь,проще некуда.:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Недавно сам собирал термостаты на микроконтроллерах attiny2313. Зная их сложность и отказоустойчивость более склоняюсь к простым вариантам

Значит ваш монтаж и навыки не позволяют делать самодельные устройства высокой надежности. Здесь я не в обиду, просто есть электроника, и очень-очень надежная, а вы сами решили сделать и "обожглись", не стоит сравнивать этот результат со всей остальной фирменной электроникой :)

ЗЫ: я вообще считаю, что электронные наамного надежнее простых механических устройств, конечно обеспечить качественное питание и т.д.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть специальная штука на этот случай - аварийный теплообменник с клапаном для аварийного теплообменника. Клапан вкручивается в котел, и открывает циркуляцию холодной воды через теплообменник, вода уносит тепло в канализацию, пока догорает топливо.

Для него нужен независимый от электричества источник большого количества холодной воды.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для него нужен независимый от электричества источник большого количества холодной воды.

а если в бочку встроить теплообменник и пусть бочка греется если клапан сработал?

ну может быть не бочка, а другая емкость, емкость даже с водой+соль например?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а если в бочку встроить теплообменник и пусть бочка греется если клапан сработал?

ну может быть не бочка, а другая емкость, емкость даже с водой+соль например?

 

Как вариант. Только бочка нужна достаточно большая (можно вычислить) и теплоноситель тек через теплообменник (+насос с автоматикой + бесеребойник).

Посилання на коментар