Faber_in_re Опубліковано: 12 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2015 Добрый день! Помогите разобраться с давлением зарядки мембранного расширительного бака в системе отопления, дом 4-х этажный теплогенераторная+бак находиться на 4-ом этаже, высота этажа 3,7м (с плитой перекрытия), бак Zilmet. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 12 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2015 Добрый день! Помогите разобраться с давлением зарядки мембранного расширительного бака в системе отопления, дом 4-х этажный теплогенераторная+бак находиться на 4-ом этаже, высота этажа 3,7м (с плитой перекрытия), бак Zilmet. 1 атмосфера = 1 кг.с/см.кв = 101325 Па = ~1,02 Бар = 10 метров водного столба. То есть в статике ваша система давит на уровне первого этажа полторы атмосферы сама по себе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Faber_in_re Опубліковано: 13 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2015 Исходя из этого я и задал вопрос-какое давление зарядки должно быть в мембранном баке??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 16 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 Исходя из этого я и задал вопрос-какое давление зарядки должно быть в мембранном баке??? Честно говоря не совсем понятен вопрос. По идее к баку должен быть паспорт, где указано рабочее давление, и паспорт должен быть к насосу. Рабочее давление на входе в бак берете по паспорту, затем по документации к насосу смотрите, какой из насосов вам даст такой напор на высоте установки вашего бака. Затем прикидываете одновременную производительность по расходу, исходя из численности семьи, и по таблице выбора насоса выбираете насос. Затем делаете по модельному ряду насосов шаг на одну ступеньку в производительности вверх, чтобы был запас мощности. Я правильно понял вопрос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 16 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 ... Я правильно понял вопрос? Иногда лучше жевать... Добрый день! Помогите разобраться с давлением зарядки мембранного расширительного бака в системе отопления. Добавлено через 2 минуты Добрый день! Помогите разобраться с давлением зарядки мембранного расширительного бака в системе отопления, дом 4-х этажный теплогенераторная+бак находиться на 4-ом этаже, высота этажа 3,7м (с плитой перекрытия), бак Zilmet. Накачайте туда 1,6...2,0 насухо и оставьте. В систему дайте что-то около 1,5 по манометру теплогенератора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 16 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 Иногда лучше жевать... Хамить - нехорошо. Можно выхватить в табло :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 Хамить - нехорошо. Можно выхватить в табло :D Это вряд ли. Все столичные монтажники владеют старинным сантехническим боевым искусством. называется "попка №3". Победить просто невозможно!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Faber_in_re Опубліковано: 16 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 Добрый вечер! У бака было предустановлено 1,5 бар, давление в системе 1,5-1,8 бар-бак пустой.Воспользовался формулой Pamin = Pa0 + Pстmax – 0,1· (HБ + h2 + 1), получилось 0,8 бар. В среду буду на объекте попробую. Добавлено через 8 минут Честно говоря не совсем понятен вопрос. По идее к баку должен быть паспорт, где указано рабочее давление, и паспорт должен быть к насосу. Рабочее давление на входе в бак берете по паспорту, затем по документации к насосу смотрите, какой из насосов вам даст такой напор на высоте установки вашего бака. Затем прикидываете одновременную производительность по расходу, исходя из численности семьи, и по таблице выбора насоса выбираете насос. Затем делаете по модельному ряду насосов шаг на одну ступеньку в производительности вверх, чтобы был запас мощности. Я правильно понял вопрос? Вы не правильно поняли вопрос, речь ведётся о мембранном расширительном баке в системе отопления, а не в системе водоснабжения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 16 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2015 Добрый вечер! У бака было предустановлено 1,5 бар, давление в системе 1,5-1,8 бар-бак пустой.Воспользовался формулой Pamin = Pa0 + Pстmax – 0,1· (HБ + h2 + 1), получилось 0,8 бар. В среду буду на объекте попробую. Добавлено через 8 минут Вы не правильно поняли вопрос, речь ведётся о мембранном расширительном баке в системе отопления, а не в системе водоснабжения. #рукалицо сорри, удаляюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 17 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 Это вряд ли. Все столичные монтажники владеют старинным сантехническим боевым искусством. называется "попка №3". Победить просто невозможно!!!! Каждый, кто строит дом, владеет специфическим боевым искусством. Монтировка называется. Наше сражение буде легендарным! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 17 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 Добрый вечер! У бака было предустановлено 1,5 бар, давление в системе 1,5-1,8 бар-бак пустой.Воспользовался формулой Pamin = Pa0 + Pстmax – 0,1· (HБ + h2 + 1), получилось 0,8 бар. В среду буду на объекте попробую. А кто утверждал, что он должен быть обязательно ПОЛНЫЙ ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Faber_in_re Опубліковано: 17 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 А кто утверждал, что он должен быть обязательно ПОЛНЫЙ ? Добрый вечер! Я и не утверждаю, что он должен быть полным, а заполненным хотя бы на 25%, в моём случае при сливе теплоносителя из системы в объёме 100 мл, давление с рабочего 1,5 бар падает до 0,5 бар-соответственно он полностью пустой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 17 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 А зачем там даже 25%? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2015 А зачем там даже 25%? 40* ?..................... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...