cpjack Опубліковано: 24 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 Подскажите, как лучше утеплить односкатную крышу гаража. Крыша - ОСБ плита (20 мм), положенная на поперечные балки (50 х 200 мм) с шагом 500 мм. На ОСБ положенно два слоя рубероида внахлест. Планировал между балками положить минвату и зашить все снизу ОСБ. Нужно ли в данном случае использовать пароизоляцию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 25 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2015 Вам в першу чергу треба подумати над вентиляцією між утеплювачем і покрівельним матеріалом. Тобто між кроквами висотою 200мм Вам не варто ставити більше 150мм утеплювача між ними. Згідно розрахунків можна не робити пароізоляцію, але при відсутності пароізоляції у Вас буде: -повітропроникність цієї конструції буде неприйнятною. Подув вітер і у Вас вулична температура. -Надмірна сухість повітря у приміщенні. -Підвищена вологість утеплювача, що знижує його ефективність. Врешті решт, пароізоляція не така вже й дорога штука. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goolybad Опубліковано: 29 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2015 Без пароизоляции не советую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...