Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Дивне керування 3-ходовиком в Будеросі.

d2den

Рекомендовані повідомлення

Всім доброго дня.

Вперше пишу на форумі, хоча полюбляю його читати.

 

Питань в мене багато, але буду навантажувати ними шановне товариство послідовно.

 

Так от. Цього року до свого газового Будеруса я додав піролізник і зараз займаюся їх одруженням на стороні автоматики. Довелося ретельно досліджувати поведінку Будеруса (документації по його алгоритмах не знайшов) і от що я виявив:

 

В частині керування теплою підлогою Будерус за допомогою 3-ходовика не підтримує розрахункову температуру, а постійно, протягом хвилини, збільшує її на 5 градусів, а потім протягом хвилини зменшує її на 5 градусів.

 

Тобто мій 3-ходовик постійно клацає десь кожні 5 секунд, щоб коливати температуру подачі в підлогу в межах +/- 5 градусів відносно розрахункової.

 

Народ, скажіть, чого досягає Будерус таким ускладненням? Чому б просто не підтримувати розрахункову температуру в контурі теплої підлоги?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на это смогут спецы по будеросам подсказать, а у меня уточняющий вопрос:

на +5С понятно - подал теплую воду, а минус 5С ??

и где меряются эти + - 5С ??

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на это смогут спецы по будеросам подсказать, а у меня уточняющий вопрос:

на +5С понятно - подал теплую воду, а минус 5С ??

и где меряются эти + - 5С ??

 

На виході 3-ходовика до труби причеплений температурний датчик.

Наприклад, Будерус розрахував, що в теплу підлогу треба подати 35 градусів.

 

Так от, він протягом хвилини піднімає цю температуру до 40 градусів, а потім протягом хвилини опускає до 30. І так постійно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так от, він протягом хвилини піднімає цю температуру до 40 градусів, а потім протягом хвилини опускає до 30. І так постійно.

 

А какая автоматика?

Так он работать не должен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какая автоматика?

Так он работать не должен.

 

Logamatic 2107

Мені теж здається, що тут щось не так ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А 2107 управляет полами?

 

Модуль fm241 доставляется.

To d2den - где-то грабли, может модуль неисправен, может настройки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Модуль fm241 доставляется.

To d2den - где-то грабли, может модуль неисправен, может настройки.

 

Саме так, в мене стоїть цей додатковий модуль.

Може порадите, де в Києві знайти спеціаліста по будерусу, який би зміг поставити діагноз цій платі?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По описанию система автоматики работает в режиме автоколебаний.

Так быть не должно.

Причины:

1. Неправильно установлено время исполнительного механизма в настройках контроллера.

2. Неправильно настроен ПИ регулятор в контроллере: пропорциональная часть Kp и интегральная Ти. Вопрос, к специалистам по Будерусу - есть ли возможность настройки.

3. Размер трехходового клапана больше, чем нужно. Если клапан 1" с КВС 10, а расход в системе маленький могут быть также автоколебания.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...