Добрый день.

 

Подскажите, знающие специалисты. Такая проблема - в небольшом доме стоит электрокотел Термона. В нем есть расширтельный бак, циркуляционный насос и датчик давления. Датчик давления вырубает котел, если давление в системе падает ниже 1Атм.

Видимо, из-за того, что система не 100% герметична, периодически давление в контуре падает ниже 1атм и датчик давления вырубает котел. Проблема осложняется тем, что в доме не живем постоянно, а приезжаем очень редко. При этом есть управление котлом по мобильному телефону и перед приездом посылаю команду чтобы прогреть дом. Но поскольку давления нет, то котел не запускается.

В связи с этим есть несколько вопросов:

1) Зачем датчик давления вырубает котел, если давление ниже 1атм?

2) Может ли котел работать в системе где нет избыточного давления?

3) У всех ли электрокотлов есть такая фишка, что котел отрубается если давление в системе падает ниже какого-то значения?

2) Можно ли влезть в схему и сделать так чтоб датчик не отключал котел?

3) Датчик трехконтактный, в зависимости от давления меняется напряжение у него - от 0,5 до 4Вольт. Как его отрубить? Подать 4Вольта а сам датчик выкинуть?

4) Работа без избыточного давления может как-то повредить котлу?

 

Помогите, пож-та, а то уже задолбался вторую зиму ездить его включать выключать вручную.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А может стоит один раз найти утечку? Может расширительный бак воздух не держит? Залить незамерзайку в систему?

 

Но наверно оно вам не надо... Заглушите всю защиту и дерзайте... даете комманду по мобильнику и ... к вашему приезду участок очищен, убираете пепелище и стоите нормально с нуля... или сад сажаете ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А может стоит один раз найти утечку? Может расширительный бак воздух не держит? Залить незамерзайку в систему?

 

Но наверно оно вам не надо... Заглушите всю защиту и дерзайте... даете комманду по мобильнику и ... к вашему приезду участок очищен, убираете пепелище и стоите нормально с нуля... или сад сажаете ...

 

1) Про утечку думал. Трубы проложены в полу. Предполагаю что 100% найти утечку не получится.

 

2) Расширительный бак подкачивал. Давление держит. Кстати сколько должно быть давление в отключенно от системы расширительном баке? Я накачивал до 1...1,5атм.

 

3) В системе залита незамерзайка

 

4) Ну почему сразу ВСЮ защиту? И почему пепелище? Как это связано с давлением в системе?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Реле давления воды предназначено для того, чтоб вовремя блокировать работу котла в случае резкого падения давления в контуре теплоносителя ниже допустимой нормы. Практически все котлы обладают такой защитой.

 

С помощью реле давления можно отрегулировать ниже заданного значения, но я всё же не советую это делать, т.к. последствия могут быть разные от выхода из строя насоса до выхода из строя платы управления, а это чревато пожаром.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Работа без избыточного давления может как-то повредить котлу?

например закипит и сделает -ба-бах... вас такое устроит?

тогда зачем влазить в электронику, ремонтируйте систему, а не отрубайте необходимую защиту.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Реле давления воды предназначено для того, чтоб вовремя блокировать работу котла в случае резкого падения давления в контуре теплоносителя ниже допустимой нормы. Практически все котлы обладают такой защитой.

 

С помощью реле давления можно отрегулировать ниже заданного значения, но я всё же не советую это делать, т.к. последствия могут быть разные от выхода из строя насоса до выхода из строя платы управления, а это чревато пожаром.

 

Ну а почему котел и циркуляционный насос в частности, не могут работать при небольшом избыточном давлении? Ну например 0,1...0,2атм?

Ведь если избыточное давление пусть и малое но есть, то насос-то не сгорит? Или я что-то не понимаю?

 

И еще вопрос - небольшие капельки на фитингах и соединениях - это и есть те места где протекает и поэтому давление падает?

 

Добавлено через 1 минуту

например закипит и сделает -ба-бах... вас такое устроит?

тогда зачем влазить в электронику, ремонтируйте систему, а не отрубайте необходимую защиту.

 

А подрывной клапан? Не спасет?

 

Добавлено через 10 минут

Ну еще возникла мысль. А может быть недостаточно объема расширительного бака?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну а почему котел и циркуляционный насос в частности, не могут работать при небольшом избыточном давлении? Ну например 0,1...0,2атм?

Ведь если избыточное давление пусть и малое но есть, то насос-то не сгорит? Или я что-то не понимаю?

 

Есть такой термин как "сухой ход", почитайте на досуге о последствиях.

 

И еще вопрос - небольшие капельки на фитингах и соединениях - это и есть те места где протекает и поэтому давление падает?

 

Теоретически да, если только не конденсат, зависит от того в каком месте и какая температура помещения на данный момент.

 

А подрывной клапан? Не спасет?

 

Он спасает если у вас давление зашкаливает, а не наоборот

 

Ну еще возникла мысль. А может быть недостаточно объема расширительного бака?

 

Расширительные баки, это одна из немногих проблем у котлов (электро и газовых), желательно всё же периодически раз в два года делать ТО, они современен могут выделываться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

revix, у моего котла нет датчика давления, не предусмотрено заводом изготовителем и это ему не мешает прекрасно себя чувствовать во время работы.

Самый хреновый сценарий, который может быть при полном падении давления, умрет насос. Котел закипит и .... выключится. И поможет ему в этом его собственный терморегулятор, которым Вы выставляете желаемую температу СО. Обычно есть в котле (обязательно!) еще один дополнительный датчик от перегрева, дублирующий терморегулятор (настроен на 85-90гр).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

revix, у моего котла нет датчика давления, не предусмотрено заводом изготовителем и это ему не мешает прекрасно себя чувствовать во время работы.

 

Практически все котлы обладают такой защитой.

 

Самый хреновый сценарий, который может быть при полном падении давления, умрет насос. Котел закипит и .... выключится. И поможет ему в этом его собственный терморегулятор, которым Вы выставляете желаемую температу СО. Обычно есть в котле (обязательно!) еще один дополнительный датчик от перегрева, дублирующий терморегулятор (настроен на 85-90гр).

 

Откуда можно предугадать, что случится в такой ситуации, а вы уверены, что может полететь насос и не перемкнёт плату которая контролирует терморегулятор. Я бы не стоил утешать автора топика иллюзией о том, что всё проканает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Откуда можно предугадать, что случится в такой ситуации, а вы уверены, что может полететь насос и не перемкнёт плату которая контролирует терморегулятор. Я бы не стоил утешать автора топика иллюзией о том, что всё проканает.

 

Да делать, искать утечку! Только давайте без пепелища и разных ужасов. Есть еще один датчик, дублирующий, от перегрева настроенный обычно гр на 85-90, так что и чай заварить не получится.

 

Добавлено через 2 минуты

 

2) Расширительный бак подкачивал. Давление держит. Кстати сколько должно быть давление в отключенно от системы расширительном баке? Я

 

А вот здесь уже интересней, если держит, как тогда падает давление и за какое время?

 

Добавлено через 2 минуты

 

И еще вопрос - небольшие капельки на фитингах и соединениях - это и есть те места где протекает и поэтому давление падает?

 

 

Вполне возможно, и опять вопрос: за какой период падает давление в системе?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну вот 20 дней назад как бы было все нормально (давление показывало 1,3 в холодной системе). Сегодня приехал - показывает 0,3.

 

В доме 8 градусов, несколько фитингов сопливые, под одним капелька охлаждающей жидкости (ну тоесть это не конденсат). Может так упасть давление из-за этих негерметичных фитингов?

 

И если да, то что делать? Дожимать, перезакрутить на паклю, на спец клей?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну вот 20 дней назад как бы было все нормально (давление показывало 1,3 в холодной системе). Сегодня приехал - показывает 0,3.

 

В доме 8 градусов, несколько фитингов сопливые, под одним капелька охлаждающей жидкости (ну тоесть это не конденсат). Может так упасть давление из-за этих негерметичных фитингов?

 

И если да, то что делать? Дожимать, перезакрутить на паклю, на спец клей?

 

Я бы смотрел по месту, что дожать, что перепаковать. Пакля, фум... не принципиально, чем у Вас лучше получается тем и делайте. Но делать обязательно, все будет нормально:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А подрывной клапан? Не спасет?

к тому времени будет все отрублено, выключение датчика - это первый шаг. а если подрывной вдруг не сработает??

вот то то..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3) В системе залита незамерзайка

 

Вот Вам и источник утечки. Заколебаетесь перепаковывать.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот Вам и источник утечки. Заколебаетесь перепаковывать.

 

Не только перепаковывать, а может и всю систему убить.

Смотря какая не замерзайка!!!

Есть такие не замерзайки как например дифриз убивает систему и котел за пол года!!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вам нужно искать источник проблемы - утечку, и никак иначе.

Потому как ваша борьба с автоматикой не заставит работать котел в системе без теплоносителя (который вытекает)

Поиск можеще провести методом исключения отсоединить всю обвязку от контура отопления и продавать их по очереди опрессовщиком. Так вы определите где утечка в разводке по дому или в обвязке, и так исключая элементы найдете источник

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3) В системе залита незамерзайка -

Вот Вам и источник утечки. Заколебаетесь перепаковывать.

это нужно в ветку о неземарзайках перенести.

Ну еще владелец сильно удивится если в теплообменнике котла тоже со временем начнутся проблемы. С водой такого бы не случилось.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну еще владелец сильно удивится если в теплообменнике котла тоже со временем начнутся проблемы. С водой такого бы не случилось.

Я однажды видел, как при незамерзайке потек колектор теплого пода. Всю резину пожрало, а штука не дешевая.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот Вам и источник утечки. Заколебаетесь перепаковывать.

 

И что делать? Менять на воду? Незамерзайка всегда будет давать течь?

 

Зачем же ее специально продают в отделе теплотехники в Эпицетре, да еще и недешево?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И что делать? Менять на воду? Незамерзайка всегда будет давать течь?

Зачем же ее специально продают в отделе теплотехники в Эпицетре, да еще и недешево?

На незамерзайку нужно идти осознано. Гарантия на оборудование улетает, резину кушает. паковать желательно на анаэроб.

Зато не замерзает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

паковать желательно на анаэроб.

солар-систему паковал на паклю с силиконом (рекомендация производителя)

пару мест все равно перепаковывать пришлось

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Незамерзайка в системе залита такая как на фото. Кто знает - она разьедает прокладки?

 

Поехал, осмотрел с пристрастием подводы к радиатором и обнарижил почти на каждом из них вот такие потеки и капли как на фото. Ключем каждый удалось подкрутить/дожать. Без фанатизма.

При большем усилии думаю можно и еще дожать. Стоит ли это делать иди можно голову им свернуть?

1.thumb.jpg.dffde16e6375fafc72e3507fa0086c90.jpg

2.thumb.jpg.cd8a7243767024906c78780d32f4c0ae.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Незамерзайка в системе залита такая как на фото. Кто знает - она разьедает прокладки?

а как разбавляли? незамерзайка очень текуча в концентрированном виде, разбавляя ее вы снижаете текучесть, то есть стыки будут держать лучше. Но температура замерзания увеличивается.

Стоит ли это делать иди можно голову им свернуть?

конечно можно свернуть. вам на месте виднее как затянуто, телепатия тут не поможет )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а как разбавляли? незамерзайка очень текуча в концентрированном виде, разбавляя ее вы снижаете текучесть, то есть стыки будут держать лучше. Но температура замерзания увеличивается.

 

конечно можно свернуть. вам на месте виднее как затянуто, телепатия тут не поможет )

 

Заливал как есть. Не разбавляя.:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заливал как есть. Не разбавляя.:(

 

А что там разбавлять -30, написано "готова к применению". Разбавите на -10, а завтра -20 и что?

Поехали, подтянули, подождите результат. Ничего страшного у Вас не призойдет, защита котла по любому сработает, а вот если разморозите систему разбавлениями...:(