Добрый вечер,

 

В инструкциях к клапанам управления часто указано, что дренаж должен быть ниже уровня клапана управления (+ между его концом и входом в канализацию должно быть определенное пространство). Если система стоит в подвале или приямке скважины, возможно что канализация проходит выше клапана. Такие случаи наверняка были в практике специалистов.

 

Что будет если труба канализации, в которую будет подключена труба дренажа клапана, выше самого клапана (например на 1 м), и метра два по горизонтали в сторону? Какие на практике возможны отклонения от указанного выше правила установки клапана, ведь давление должно (по идее) продавливать воду в дренаж?

 

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер,

 

В инструкциях к клапанам управления часто указано, что дренаж должен быть ниже уровня клапана управления (+ между его концом и входом в канализацию должно быть определенное пространство). Если система стоит в подвале или приямке скважины, возможно что канализация проходит выше клапана. Такие случаи наверняка были в практике специалистов.

 

Что будет если труба канализации, в которую будет подключена труба дренажа клапана, выше самого клапана (например на 1 м), и метра два по горизонтали в сторону? Какие на практике возможны отклонения от указанного выше правила установки клапана, ведь давление должно (по идее) продавливать воду в дренаж?

 

Спасибо!

Обратный клапан и периодически чистить DLFC.

Будет работать, часто похожие условия монтажа.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обратный клапан на дренажной трубе? Он ведь создает дополнительное сопротивление.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обратный клапан на дренажной трубе? Он ведь создает дополнительное сопротивление.

 

Да, на выходе из клапана. И что?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

даже если канализация под потолком, то вывожу трубу чуть выше точки врезки в канализацию или пакую хомутом соотв диаметра на 4-х болтах с уплотнительной резинкой. Обратный клапан показал себя не очень в таких условиях.

за год забивается известью так, что приходится в кислоте по пол часа держать.

а после отмывки клапан уже держит не идеально (даже с разборкой и смазкой силиконом прилегающих поверхностей.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...