serg450453 Опубліковано: 26 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2016 Итак, нужно залить фундамент под небольшую пристройку (две стены). Планирую лить в землю 1 метр и цоколь 50-60 см. Понимаю, что в идеале залит все сразу, монолитом. Можно ли в начале залить в землю, сделать выпуски из арматуры конечно, а потом, через неделю например, выставить опалубку и залить цоколь? Если да, то как вязать арматуру? Можно ли не делать квадрат для верха и низа? Имеется ввиду, если бы я лил все сразу, я бы пустил снизу 2 прута и сверху 2 прута. А если лить поочередно, придется потратить в два раза больше арматуры? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 26 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2016 Неделя = большой срок для послойной заливки. Максимально 48 часов. Лучше используйте опалубку,ведь у Вас маленький цоколь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2016 Неделя = большой срок для послойной заливки. Максимально 48 часов. Лучше используйте опалубку,ведь у Вас маленький цоколь. У бетонов начало схватывания через 2-3 часа после затворения водой. Конец схватывания где-то часов через 5. Почему максимально 48 часов? Это как-то "ни туда , ни сюда". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 27 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2016 У бетонов начало схватывания через 2-3 часа после затворения водой. Конец схватывания где-то часов через 5. Почему максимально 48 часов? Это как-то "ни туда , ни сюда". Чтобы жизнь малиной не казалась. При послойной заливки какой допускается технологический перерыв? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2016 Чтобы жизнь малиной не казалась. При послойной заливки какой допускается технологический перерыв? Тут немного по-другому. Если есть желание избежать рабочих "холодных" швов, то есть смысл лить свежий бетон на уже залитый пока последний не начал схватываться. В этом случае бетоны станут монолитом. После начала схватывания бетон нельзя "трогать" так как он уже не может вернуть себе изначальную форму после того как его "потрогали". Значит нужно соизмерять силу воздействия на бетон и прочность бетона на сжатие. В условиях лета прочность бетона на вторые сутки уже около 25-30% от проектной. Если будут заливать фундамент бетоном М250, то "завтра" его прочность будет где-то М60. Если фундамент шириной 0,4 м, то 1 мп этот бетона сможет выдержать (и не деформироваться) вес 60 х 40 х 100 = 240 тонн. Не думаю, что у ТС такой грандиозный проект. Поэтому вывод такой : если лить бетон в 2 этапа, то второй можно начинать через 24 часа по окончании первого. Ограничения "максимум через" по-моему не должно быть. Хоть через год, но не раньше, чем через 24 часа. Это при температуре воздуха 23С и выше. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 28 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2016 Поэтому вывод такой : если лить бетон в 2 этапа, то второй можно начинать через 24 часа по окончании первого.\ от 24 и до скольких возможно этот этап начинать,если хим. добавками бетонную смесь стимулировать ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2016 \ от 24 и до скольких возможно этот этап начинать,если хим. добавками бетонную смесь стимулировать ? От 24 часов и хоть через 10 лет. Добавки в бетон вряд-ли здесь на что-то повлияют. Разве что, если в первый бетон добавить замедлитель схватывания, то можно сделать перерыв между заливками до 10 часов. В этом промежутке можно получить монолит подлив свежий бетон к уже залитому даже через 10 часов. То есть, бетон начнет схватываться через 11 часов. Внизу протокол испытаний. Если есть желание, то можно склеить существующий бетон с новым. Для этого есть как эпоксидные составы, так и латексные.Таб РЕТАДОЛ.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 28 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2016 От 24 часов и хоть через 10 лет. Значит 48 часов вписывается в период? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2016 Значит 48 часов вписывается в период? Вписывается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей-13 Опубліковано: 2 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2016 Чтобы не плодить тем, если можно, уточню у Propeller. Если заливать цоколь 35 см высотой и 45 см толщины в два этапа (за два дня) с вертикальным швом (получается два шва), то какой минимальный перерыв между заливками можно сделать? Боюсь за один день не справлюсь, хотелось бы продолжить на второй день, т.е. между заливками часов 8-12. Или без добавок это тоже нельзя сделать? Но ведь вертикальные швы, никто ни на кого давить не будет, только в стороны. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 2 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2016 Если вертикальный шов, то его сначала будет формировать опалубка. На следующий день вам нужно будет эту опалубку (которая поддерживает вчерашний бетон) снять. И главное, чтобы при этом бетон держал свою форму. Через 8-12 часов при сегодняшней погоде он её держать будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...